instalacja gazowa

Dowiedz się wszystkiego o instalacjach gazowych, które zagwarantują Ci bezpieczne i przyjazne mieszkanie. Wybierz odpowiedni piec gazowy - funkcjonalny i praktyczny.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

amrowek
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 13 lis 2008, 20:42

instalacja gazowa

Post autor: amrowek »

wylasnie udalem sie do gazowni w celu podlaczenia liczkika i zasilenia mojej instalacji gazowej abym mogl urucjhomic ogrzewanie. I tu zaczeły się problemy
fachowcy z gazowni oswiadczyli iz moja instalacja gazwoa doziemna jest zle wykonana ( co jest dziwne bo zostala wykonanna zgodnie z projektem) A mianowicie najpierw iz powyzej skrzynki gazowej umieszczonej na scianie znajduje sie okno. okno jest 50 cm powyzej co jest zgodne z warunkami. jak to przeszlo to stwierdzili ze taraz ktory znjaduje sie przed budynkiem jest za wysoki (60 cm wysokosci ponad grunt i tyle samo w grunt chociaz bedzie robiona niwelacja terenu i raptem zostanie go z 20cm max reszte zasypie ziemia) i terez moje pytanie czy instalacja gazowa doziem,na moze isc pod betonowym tarasem o szerokosci 1.4 m i wysokosci 0.6 m czy jest to juz duzy problem? bo problm mam duzy nie moge grzac.

a tak to wyglada w przekroj pionowym przez budynek
img89.imageshack.us/my.php?image=instalacjaim3.png


nasunelo mi sie jeszcze jedno pytanie
jak to jest skoro pozwolenie na budowe instalacji wydaje starosta po uprzednim przedlozeniu projektu ktory musi spelniac warunki jakie dala gazownia a nastepnie ta sama gazownia robi utrudnienia w dostawie gazu do instalacji wykonanej na podstawie projektu wg ich warunkow???
gdzie mozna sie z tym udac?

Broda79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 652
Rejestracja: 09 lip 2008, 7:51
Lokalizacja: Mikołów
Kontakt:

Post autor: Broda79 »

oprócz warunków obowiązuje nas jeszcze norma i ustawy. Gazownia pewnie nie chce się na to zgodzić (chodzi o taras), bo do licznika przyłącze jest w jej eksploatacji. W momencie awarii lub remontu ww przyłącza będą musieli Panu rozwalić taras a potem go odtworzyć. Chyba jasne jest, że żadne przedsiębiorstwo sobie tego na głowę nie weźmie. Poza tym o ile się nie mylę, to ustawa o przyłączach gazu zabrania takiego prowadzenia przyłącza.
Tylko pytanie jakim cudem gazownia uzgodniła projekt z takim bublem. Ktoś w gazowni (nie w starostwie) popełnił błąd...
projekty przyłączy wod-kan. info na priv.

Przemek

Post autor: Przemek »

dodaj zdjęcia do galerii na forum

amrowek
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 13 lis 2008, 20:42

Post autor: amrowek »

licznik jest w granicy dzialki tj ogrodzeniu tak wiec jest to moja czesc sieci za ktora ja odpowiadam

Jarek22
Aktywny
Aktywny
Posty: 110
Rejestracja: 10 lis 2008, 10:17
Lokalizacja: bieszczady :D

Post autor: Jarek22 »

to masz problem- projektant zawalił sprawe przy projekcie inst.wewnętrznej i to jest jego wina po drugie nigdzie czy to w gazociągu czy instalacji wewnętrznej nie może być kolizji-tzn żadnych budynków,garaży tarasów itp.w Twoim wypadku potrzebne pewnie będzie przeniesienie pionu gazowego w inne miejsce i modernzacja instalacji

mariusz71
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 07 lis 2009, 14:45

???

Post autor: mariusz71 »

Jarek22 pisze:to masz problem- projektant zawalił sprawe przy projekcie inst.wewnętrznej i to jest jego wina po drugie nigdzie czy to w gazociągu czy instalacji wewnętrznej nie może być kolizji-tzn żadnych budynków,garaży tarasów itp.w Twoim wypadku potrzebne pewnie będzie przeniesienie pionu gazowego w inne miejsce i modernzacja instalacji


POdaj podstawe prawną - pod drogami też muszą gazociągi przejść, a to jest tylko inst. wewnętrzna

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

Re: INSTALACJA GAZOWA PROBLEM!!!

Post autor: astim »

jeżeli wykonano przyłącze zgodnie z warunkami przyłaczenia, a termin tych warunków nie minął to nie mogą nie przyjąć, nie mogą zmienić warunków przyłączenia w trakcie ich obowiązywania. Niech Ci odpowiedzą na piśmie co jest niezgodne, bo chyba ktoś czeka, żeby mu gadać "do ręki"....

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje gazowe”