Problem z TERMETEM G-17-30

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

TREK
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 27 paź 2009, 22:30

Problem z TERMETEM G-17-30

Post autor: TREK »

Witam jestem nowy na tym forum , pozdrawiam Wszystkich.
Mam problem z moim Termetem odpala dopiero przy maksymalnym nastawie gazu i ustawieniem wypływu wody na minimum przy innych ustawieniach nic się nie dzieje tz: gaz na1/2 lub woda na max nie odpala :
- membrana wodna nowa i cała
- filtr wody czysty
- ciśnienie gazu i wody OK
Czy możliwe jest siada przewód termoelektryczny który idzie od świeczki do zespołu elektromagnesu i otwiera tylko częściowo dopływ gazu, pomocy bo ja nie mam pomysłu co może być przyczyną.

74
Aktywny
Aktywny
Posty: 163
Rejestracja: 12 gru 2007, 12:16

Re: Problem z TERMETEM G-17-30

Post autor: 74 »

termopara i elektrozawór raczej odpada , nie ma możliwości pracy w pólotwarciu
(chyba że jakiś "specjalista" coś tam usprawniał)
skoro membrana nowa i cała to winny może być popychacz ( zanieczyszczony lub skrzywiony)
często podgrzewacze przepływowe głupieją jeśli w układzie jest drugi podgrzewacz lub naczynie cwu

TREK
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 27 paź 2009, 22:30

Re: Problem z TERMETEM G-17-30

Post autor: TREK »

Termopara i elektrozawór nigdy nie były ruszane, sprawdzę popychacz ale czy jak byłby uszkodzony to nie otwierał by gazu ? tak wynika jak by woda była za zimna i nie jest w stanie jej podgrzać ( ale co będzie zimą ) lub za duży przepływ wody( jak zmniejszyłem dopływ wody do piecyka to jest cieplejsza ).

74
Aktywny
Aktywny
Posty: 163
Rejestracja: 12 gru 2007, 12:16

Re: Problem z TERMETEM G-17-30

Post autor: 74 »

tak na odległość to zgaduj zgadula
nie wiem kto , co i kiedy tam usprawniał
można podnieść płomień reduktorem (małe pokrętełko na zespole gazowym )
można też probować podregulować śróbką pod pokrętłem (tym dużym z przodu)
samemu lepiej nie dotykać(można sobie lub komuś zrobić krzywdę , latające pokrywy i tym podobne przypadki ) , wizyta fachowca bez grzebania klienta będzie szybsza i tańsza
a jak się klient pobawi w remont to wizyta rozciąga się na pół dnia i odpowiednio kosztuje