Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Bede robil instalacje elektryczna na klatce schodowej i chce zamontowac na niej 4wylaczniki na jednej lini. Jak to najprosciej zrobic????
Wiem ze po 2 przewody z kazdego wylacznika musze podprowadzic do tablicy rozdzielczej i od zarowki tez 2, i w tej tablicy podlaczyc pod specjalny modul.
Moze jest jakis inny sposob na podlaczenie takiej instalacji????????
Wiem ze po 2 przewody z kazdego wylacznika musze podprowadzic do tablicy rozdzielczej i od zarowki tez 2, i w tej tablicy podlaczyc pod specjalny modul.
Moze jest jakis inny sposob na podlaczenie takiej instalacji????????
-
elpapiotr
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Witam.
Oczywiście - jest wiele sposobów.
Tylko nie mogę zrozumieć, dlaczego
Oczywiście - jest wiele sposobów.
Tylko nie mogę zrozumieć, dlaczego
i od zarowki tez 2
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
A ile niby od zarowki mam dac???
faza i zero czyli 2
uziemienia mi nie trzeba.
faza i zero czyli 2
uziemienia mi nie trzeba.
-
elpapiotr
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Dlaczego ?uziemienia mi nie trzeba.
Dopisuję - rozumiem, będzie świecić czyli wszystko jest dobrze.
Nie będzie dobrze !
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Dobrze dodam ten trzeci zolto-zielone przewod.
Ale chodzi mi o to czy sa inne sposoby podlaczenia a jak sa to jakie???
Jezeli nie ma to bede jechal tym sposobem co pisalem
Ale chodzi mi o to czy sa inne sposoby podlaczenia a jak sa to jakie???
Jezeli nie ma to bede jechal tym sposobem co pisalem
-
elpapiotr
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Witam.
1. przekaźnik impulsowy w rozdzielnicy dla przycisków
2. przekaźnik impulsowy montowany w puszce od przycisku
3. automat schodowy - przyciski ; załączanie czasowe
4. układ sterowania wyłącznikami schodowymi i krzyżowymi
Jestem ciekaw tego sposobu.Jezeli nie ma to bede jechal tym sposobem co pisalem
1. przekaźnik impulsowy w rozdzielnicy dla przycisków
2. przekaźnik impulsowy montowany w puszce od przycisku
3. automat schodowy - przyciski ; załączanie czasowe
4. układ sterowania wyłącznikami schodowymi i krzyżowymi
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Proponuje automat schodowy i przyciski Zaoszczędzisz na przewodach przewód 2xYDY 1,5 do równoległego połączenia przyciskow i na prądzie zaoszczędzisz zgaśnie po nastawionym czasie A co do 3 przewodów do oprawy to zależy jaki model.Porcelanowa czy plastikowa niema zacisku ochronnego Kabek 3 razy stosuje się profilaktycznie gdyby miała być lampa w obudowie metalowej.
-
elpapiotr
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Witam.
A chociaż czytał Kolega Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ?
Polecam paragraf 183.1 p. 2)
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)
(Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.) nie zmieniło punktu 2) we wspomnianym paragrafie.
Niestety, należy stosować przewody 3-zyłowe.
Model oprawy może się zmienić za kilka lat (I kl. ochronności) i zrobi się problem.
Stosowne normy również polecam do zapoznania się.
Czy aby na pewno ?karabasow pisze:Kabek 3 razy stosuje się profilaktycznie gdyby miała być lampa w obudowie metalowej.
A chociaż czytał Kolega Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ?
Polecam paragraf 183.1 p. 2)
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)
(Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.) nie zmieniło punktu 2) we wspomnianym paragrafie.
Niestety, należy stosować przewody 3-zyłowe.
Model oprawy może się zmienić za kilka lat (I kl. ochronności) i zrobi się problem.
Stosowne normy również polecam do zapoznania się.
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Zgadzam się z kolegą przepis mówi o nie łączeniu przewodu neutralnego z ochronnym w odbiorniku lecz w sytuacji (wracając do tematu)nie znalazłem przepisu który mówi o 3-przewodowej instalacji do podłączenia oprawy bez zacisku neutralnego.
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Proponuje np automat firmy F&F (tani dość i raczej sprawdzony)
/http://www.fif.com.pl/produkt/25/209
JEst tam schemat z dwoma przyciskami, ale nic nie stoi na przeszkodzie zastosować dodatkowo dwa czy ile sie tam potrzebuje:) oczywiście równolegle połączone.
Na stronie jest również schemat jak to podłączyć gdy masz instalacje 4 i 3 przewodową.
PS. CHciałem umieścic rys ale chyba sie nie da:(
/http://www.fif.com.pl/produkt/25/209
JEst tam schemat z dwoma przyciskami, ale nic nie stoi na przeszkodzie zastosować dodatkowo dwa czy ile sie tam potrzebuje:) oczywiście równolegle połączone.
Na stronie jest również schemat jak to podłączyć gdy masz instalacje 4 i 3 przewodową.
PS. CHciałem umieścic rys ale chyba sie nie da:(
-
elpapiotr
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Witam.
Kolego karabasow, już na poczatku lat 90-tych , zgodnie z wymaganiami normy PN-91/E-05009 , dla ochrony przed dotykiem pośrednim był obowiązek zastosowania dodatkowego przewodu ochronnego PE we wszystkich instalacjach jednofazowych mieszkania i budynku.
Powtarzam jeszcze raz - co, gdy zajdzie potrzeba wymiany odbiornika na taki, który zacisk PE będzie posiadał ?
Kolega przerobi instalację aby ją dostosować do podłączenia odbiornika zgodnie z przepisami ?
Kolego karabasow, już na poczatku lat 90-tych , zgodnie z wymaganiami normy PN-91/E-05009 , dla ochrony przed dotykiem pośrednim był obowiązek zastosowania dodatkowego przewodu ochronnego PE we wszystkich instalacjach jednofazowych mieszkania i budynku.
Powtarzam jeszcze raz - co, gdy zajdzie potrzeba wymiany odbiornika na taki, który zacisk PE będzie posiadał ?
Kolega przerobi instalację aby ją dostosować do podłączenia odbiornika zgodnie z przepisami ?
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
A w instalacji TN-C też muszą być trzy przewody? Nie wiemy jaki układ sieciowy ma pytający.
Pozdrawiam Krzysiek.
-
elpapiotr
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Witam.
A w instalacji TNC, to musi mieć przewody o przekroju 10mm2 Cu lub 16 mm2 Al. Nie mieszać pojęć.
A w instalacji starej, nie podlegającej pod obecne przepisy to nie ma TNC, lecz faza i "zero"
A teraz, robiąc modernizację instalacji musi wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami - PN-HD 60364, następca wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364.
Proszę bardzo - więcej szczegółów :
PN-HD 60364-5-559:2006 (U) Norma uznaniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego --
Inne wyposażenie -- Sekcja 559:
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Wprowadza: HD 60364-5-559:2005 [IDT]
A w instalacji TNC, to musi mieć przewody o przekroju 10mm2 Cu lub 16 mm2 Al. Nie mieszać pojęć.
A w instalacji starej, nie podlegającej pod obecne przepisy to nie ma TNC, lecz faza i "zero"
A teraz, robiąc modernizację instalacji musi wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami - PN-HD 60364, następca wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364.
Proszę bardzo - więcej szczegółów :
PN-HD 60364-5-559:2006 (U) Norma uznaniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego --
Inne wyposażenie -- Sekcja 559:
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Wprowadza: HD 60364-5-559:2005 [IDT]
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Ciekawe do czego podłączyć ten trzeci przewód (PE) jeśli mieszkanie jest na 10 piętrze a WLZ jest dwu przewodowy (układ TN-C). Poza tym, według mnie stara instalacja dwu przewodowa to jednak jest układ TN-C i nie ma w nim "zera i fazy" tylko przewody: fazowy i ochronno neutralny.
Pozdrawiam Krzysiek.
-
elpapiotr
Re: Jak zrobic instalacje na 4wylaczniki????
Witam.
Przypomnę :
Dz. U. Nr 81 poz. 473 z 1990 r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu
z dnia 8 października 1990 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
To robota ministra Tadeusza Syryjczyka.
Dz. IV. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.
1. Zerowanie § 16.
1. Zerowanie, jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, polegający na połączeniu części przewodzących
dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE
lub przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujący w warunkach zakłóceniowych samoczynne odłączenie zasilania,
może być stosowane w urządzeniach prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 500V i o układzie sieciowym TN,
mającym punkt neutralny bezpośrednio uziemiony,
a części przewodzące dostępne odbiornków mogą być połączone z tym punktem :
1) przewodem ochronnym PE (układ TN-S)
2) przewodem ochronno-neutralnym PEN (układ TN-C)
3) w części układu przewodem ochronnym PE, a w części układu przewodem ochronno-neutralnym PEN (układ TN-C-S
2. Wszystkie części przewodzące dostępne powinny być przyłączone do przewodu ochronnego PE lub przewodu ochronnego PEN sieci
Co się zmieniło ?
Powstała norma PN-91/E-05009, następnie PN-92/E-05009
I od 1 lipca 1994 r. w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV obowiązywały postanowienia normy PN/E-05009
- przewód zerowy stał się przewodem neutralnym
- punkt zerowy stał się punktem neutralnym
- ochronę podstawową przemianowano na ochronę przed dotykiem bezpośrednim
- ochrona dodatkowa stałą się ochroną przed/przy dotyku pośrednim
- część pod napięciem to ... część czynna
............
- przewód zerujący czy uziemiający to teraz przewód ochronny PE
- przewód zerowy uziemiany dodatkowo i wykorzystywany do celów ochrony to przewód ochronno-neutralny PEN
- przewód zerowy izolowany to przewód neutralny N
- zerowanie to samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym TN-C
- uziemienie ochronne to samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym TT
Na dzień dzisiejszy mamy normę (do dobrowlonego stosowania, jak zresztą wszystkie normy) PN-HD 60364, jako następca PN-IEC 60364.
Wieloarkuszowa.
Jako ciekawostka - trochę historii :
ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI ORAZ MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 31 grudnia 1968 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do l kV
Zarządzenie weszło w życie z dn. 1 stycznia 1969 r ( tu się zaczęła moja przygoda z "elektryką")
Podpisał : MINISTER GÓRNICTWA I ENERGETYKI: Jan Mitręga. Niektórzy pamiętają go.
§ 24. Przewód ochronny jest to przewód stanowiący element zastosowanego środka dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej i nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi,
do którego przyłącza się przedmioty w celu ; objęcia ich dodatkową ochroną przeciwporażeniową.
§ 25. Przewód ochronny zastępczy jest to przedmiot metalowy
służący zasadniczo do innych celów niż ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, lecz wykorzystany jako przewód ochronny.
§ 26. Przewód uziemiający jest to przewód łączący uziemiony przedmiot z uziomem lub z przewodem uziomowym.
§ 27. Przewód uziomowy jest to umieszczony w gruncie przewód goły,
łączący uziom lub zespół uziomów z przewodem uziemiającym lub za
ciskiem probierczym uziomowym.
§ 28. Przewód wyrównawczy jest to przewód przeznaczony' do- zapobieżenia występowaniu różnicy potencjałów.
§ 29. Przewód zerowy jest to przewód roboczy wyprowadzony z zerowego punktu układu (np. z punktu gwiazdowego lub środkowego)
§ 30. Przewód zerujący jest to przewód ochronny, łączący zerowany
przedmiot z uziemionym przewodem zerowym.
Teraz widać różnicę ?
Instalacja jest taka, jaką wykonano w danym okresie.
Ten trzeci przewód PE podłączyć do przewodu PEN, w układzie sieci zasilającej TNC.Ciekawe do czego podłączyć ten trzeci przewód (PE) jeśli mieszkanie jest na 10 piętrze a WLZ jest dwu przewodowy (układ TN-C).
Przypomnę :
Dz. U. Nr 81 poz. 473 z 1990 r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu
z dnia 8 października 1990 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
To robota ministra Tadeusza Syryjczyka.
Dz. IV. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.
1. Zerowanie § 16.
1. Zerowanie, jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, polegający na połączeniu części przewodzących
dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE
lub przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujący w warunkach zakłóceniowych samoczynne odłączenie zasilania,
może być stosowane w urządzeniach prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 500V i o układzie sieciowym TN,
mającym punkt neutralny bezpośrednio uziemiony,
a części przewodzące dostępne odbiornków mogą być połączone z tym punktem :
1) przewodem ochronnym PE (układ TN-S)
2) przewodem ochronno-neutralnym PEN (układ TN-C)
3) w części układu przewodem ochronnym PE, a w części układu przewodem ochronno-neutralnym PEN (układ TN-C-S
2. Wszystkie części przewodzące dostępne powinny być przyłączone do przewodu ochronnego PE lub przewodu ochronnego PEN sieci
Co się zmieniło ?
Powstała norma PN-91/E-05009, następnie PN-92/E-05009
I od 1 lipca 1994 r. w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV obowiązywały postanowienia normy PN/E-05009
- przewód zerowy stał się przewodem neutralnym
- punkt zerowy stał się punktem neutralnym
- ochronę podstawową przemianowano na ochronę przed dotykiem bezpośrednim
- ochrona dodatkowa stałą się ochroną przed/przy dotyku pośrednim
- część pod napięciem to ... część czynna
............
- przewód zerujący czy uziemiający to teraz przewód ochronny PE
- przewód zerowy uziemiany dodatkowo i wykorzystywany do celów ochrony to przewód ochronno-neutralny PEN
- przewód zerowy izolowany to przewód neutralny N
- zerowanie to samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym TN-C
- uziemienie ochronne to samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym TT
Na dzień dzisiejszy mamy normę (do dobrowlonego stosowania, jak zresztą wszystkie normy) PN-HD 60364, jako następca PN-IEC 60364.
Wieloarkuszowa.
Jako ciekawostka - trochę historii :
ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI ORAZ MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 31 grudnia 1968 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do l kV
Zarządzenie weszło w życie z dn. 1 stycznia 1969 r ( tu się zaczęła moja przygoda z "elektryką")
Podpisał : MINISTER GÓRNICTWA I ENERGETYKI: Jan Mitręga. Niektórzy pamiętają go.
§ 24. Przewód ochronny jest to przewód stanowiący element zastosowanego środka dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej i nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi,
do którego przyłącza się przedmioty w celu ; objęcia ich dodatkową ochroną przeciwporażeniową.
§ 25. Przewód ochronny zastępczy jest to przedmiot metalowy
służący zasadniczo do innych celów niż ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, lecz wykorzystany jako przewód ochronny.
§ 26. Przewód uziemiający jest to przewód łączący uziemiony przedmiot z uziomem lub z przewodem uziomowym.
§ 27. Przewód uziomowy jest to umieszczony w gruncie przewód goły,
łączący uziom lub zespół uziomów z przewodem uziemiającym lub za
ciskiem probierczym uziomowym.
§ 28. Przewód wyrównawczy jest to przewód przeznaczony' do- zapobieżenia występowaniu różnicy potencjałów.
§ 29. Przewód zerowy jest to przewód roboczy wyprowadzony z zerowego punktu układu (np. z punktu gwiazdowego lub środkowego)
§ 30. Przewód zerujący jest to przewód ochronny, łączący zerowany
przedmiot z uziemionym przewodem zerowym.
Teraz widać różnicę ?
Instalacja jest taka, jaką wykonano w danym okresie.