Instalacja w nowym budynku
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Instalacja w nowym budynku
Wkrotce bede wykonywal kompletna instalacje elektryczna (instalacja elektryczna, TV, internet, domofon, alarm) w nowo budowanym domu. Ponieważ nie znam się na tym temacie, mam prosbe do was o podanie najważniejszych punktow / wyznacznikow, na które należy zwrocic uwage w instalacji. Chce dzieki temu swiadomiej rozmawiac z elektrykami, którzy będą ta instalacje wykonywac. Przede wszystkim interesuja mnie następujące kwestie:
- rodzaj i przekroj przewodu / kabla
- podzial na obwody (jak najefektywniej, jakie grupy pomieszczen / sprzętów)
- zabezpieczenia instalacji (chce, aby instalacja sama dla siebie była bezpieczna i dlugotrwala w uzytkowaniu. Np. zabezpieczenie przed przepieciem, przed spaleniem kabli, etc. Jaki / ile / gdzie osprzęt powinien zostac zainstalowany?)
Będę zobowiązany za wasze uwagi i wskazowki.
Pozdrawiam
- rodzaj i przekroj przewodu / kabla
- podzial na obwody (jak najefektywniej, jakie grupy pomieszczen / sprzętów)
- zabezpieczenia instalacji (chce, aby instalacja sama dla siebie była bezpieczna i dlugotrwala w uzytkowaniu. Np. zabezpieczenie przed przepieciem, przed spaleniem kabli, etc. Jaki / ile / gdzie osprzęt powinien zostac zainstalowany?)
Będę zobowiązany za wasze uwagi i wskazowki.
Pozdrawiam
Re: Instalacja w nowym budynku
Przecież w planach jest jaki ma być kabel,ile i jakie bezpieczniki
Pozdrowienia
Re: Instalacja w nowym budynku
Plany planami realia to co innego.kielo pisze:Przecież w planach jest jaki ma być kabel,ile i jakie bezpieczniki
Gniazdka kabel 2.5mm,
Na jednej lini max 6 gniazdek
oswietlenie 1.5mm
Do kazdego pokoju linia na swiatlo 1.5mm i linia do gniazdek 2.5mm
Kazda osobna linia (2.5mm) do
lodowki
pralki
piekarnika
zamrazarki
Kabel telefoniczny jak beda laczyc to nie na skretke i tasma izolacyjna, tylko na pchelkach.
Wystarczy ze to powiesz to kolesie zauwaza ze sie cos znasz i kitu juz Tobie nie wcisna.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Instalacja w nowym budynku
Nalezy dopilnowac zeby te pchelki byly zelowane.
Nie uzywac zaciskow i listew zaciskowych "made in china" - jest to badziew.
Najlepiej uzyc listwy, co maja pod wkretami od strony przewodow podkladki - producent np. : SI Pokoj.
Nie kupowac towaru w marketach - cena w markecie wynika z badziewnej jakosci - listwy zaciskowe z marketu, korpus listwy polprzezroczysty czesto pekaja gdyz scianka u dolu zacisku jest zbyt cienka (zbyt duzy rozrzut nawiercenia otworow pod przewody!), pekniecie pojawi sie nieraz po roku, i zacisk sie wypali.
Nie uzywac zaciskow i listew zaciskowych "made in china" - jest to badziew.
Najlepiej uzyc listwy, co maja pod wkretami od strony przewodow podkladki - producent np. : SI Pokoj.
Nie kupowac towaru w marketach - cena w markecie wynika z badziewnej jakosci - listwy zaciskowe z marketu, korpus listwy polprzezroczysty czesto pekaja gdyz scianka u dolu zacisku jest zbyt cienka (zbyt duzy rozrzut nawiercenia otworow pod przewody!), pekniecie pojawi sie nieraz po roku, i zacisk sie wypali.
-
elpapiotr
Re: Instalacja w nowym budynku
Witam zainteresowanych.
Kolego UNICOM, na jakiej podstawie twierdzisz, że
- na jednej linii max 6 gniazdek ?
- osobna linia do lodówki ?
Montujący instalację w technologii "bezpuszkowej" wiedzą, o czym piszę.
Kolego UNICOM, na jakiej podstawie twierdzisz, że
- na jednej linii max 6 gniazdek ?
- osobna linia do lodówki ?
Stwierdzenie ogólne, nie precyzujące, czy ma to być linia osobna, czy wspólna z inną.UNICOM pisze:Do kazdego pokoju linia na swiatlo 1.5mm i linia do gniazdek 2.5mm
Odpowiedź mało dokładna - gdzie te "pchełki" mają użyć ?Kabel telefoniczny jak beda laczyc to nie na skretke i tasma izolacyjna, tylko na pchelkach.
Niby tak, ale nie można ich użyć w połączeniu przelotowym - dla żyły nie przecinanej. Co mam na myśli ?.Paweł_Małek pisze:Najlepiej uzyc listwy, co maja pod wkretami od strony przewodow podkladki - producent np. : SI Pokoj.
Montujący instalację w technologii "bezpuszkowej" wiedzą, o czym piszę.
Re: Instalacja w nowym budynku
Panowie nie kłócić się w instalacjach bezpuszkowych nie potrzebne są listwy.
A ja polecam mimo wszystko do puszek złączki WAGO i to zaciskowe.
A ja polecam mimo wszystko do puszek złączki WAGO i to zaciskowe.
Re: Instalacja w nowym budynku
elpapiotr pisze:Witam zainteresowanych.
Kolego UNICOM, na jakiej podstawie twierdzisz, że
- na jednej linii max 6 gniazdek ?
- osobna linia do lodówki ?Stwierdzenie ogólne, nie precyzujące, czy ma to być linia osobna, czy wspólna z inną.UNICOM pisze:Do kazdego pokoju linia na swiatlo 1.5mm i linia do gniazdek 2.5mmOdpowiedź mało dokładna - gdzie te "pchełki" mają użyć ?Kabel telefoniczny jak beda laczyc to nie na skretke i tasma izolacyjna, tylko na pchelkach.Niby tak, ale nie można ich użyć w połączeniu przelotowym - dla żyły nie przecinanej. Co mam na myśli ?.Paweł_Małek pisze:Najlepiej uzyc listwy, co maja pod wkretami od strony przewodow podkladki - producent np. : SI Pokoj.
Montujący instalację w technologii "bezpuszkowej" wiedzą, o czym piszę.
Kolego @elpapiotr nie wnikaj co, gdzie, jak, bo nie jestem na egzaminie u ciebie.
Napisalem zeby klijent cokolwiek wiedzial, wystarczy ze powie ze na pchelkach to elektryk bedzie wiedzial gdzie.
Bo to co widac to jest oki, a to co w scianie to juz sa kombinacje.
Jezeli masz pokoj to wpuszczasz linie 2.5 i 1.5, (od tablicy do pomieszczenia) na kazde pomieszczenie po takiej lini, do kuchni wprowadzasz min 5 lini (swiatlo,gniazdka,pralka,lodowka,zamrazarka,itp)
Gniazdek max 6 moze byc i 8 ale zalezy na jakim zabezpieczeniu beda.
Przy kazdym gniazdku TV i TEL zrobic gniazdko elektryczne.
-
elpapiotr
Re: Instalacja w nowym budynku
Witam.
Jaki tam egzamin.
Jaki tam egzamin.
A co, mogą być inne, niż do wartości 16 A ? Może założymy 20 lub 25 A ?Gniazdek max 6 moze byc i 8 ale zalezy na jakim zabezpieczeniu beda.
Re: Instalacja w nowym budynku
Koledzy,
dziekuje za odpowiedzi i podpowiedzi! Dla mnie bomba, bo generalnie sa proste i konkretne, a takich wlasnie oczekiwałem.
Z tymi zlaczkami to ciekawa sprawa, jak rozumiem, w wiekszosci sa przez was odrzucane na rzecz listew, przy czym, jeżeli dobrze zrozumialem, w technologii bezpuszkowej listwy niepotrzebne. Ja będę chciał technologie bezpuszkowa. Jak się pierwszy raz spotkałem z elektrykami, pokazałem im madry raport z gazety o instalacjach. Tam wlasnie m.in. były pokazane na zdjęciach zlaczki w puszkach do laczenia kabli. Oni mi powiedzieli, ze to jest badziew i tak mi na pewno nie zrobia, tylko poswieca wiecej czasu na ściąganie izolacji i skrecenie kabli, bo to gwarantuje, ze styk nie pusci, a w zlaczkach jest roznie. Tylko ze mi się tu teraz cos gryzie – technologia bezpuszkowa vs puszkowa. Tej puszkowej im nie dam zrobic. no i kolega UNICOM pisze, ze w przypadku kabla telefonicznego wlasnie nie na skretke, tylko na pchelki.
No dobrze, wiem już, co i jak w przypadku kabli (podobno od przylacza do tablicy rozdzielczej w domu ma byc 10mm?) i jak podzielic obwody. A co z zabezpieczeniami instalacji (ograniczniki przepiec, wyłączniki)? Co polecacie, jaki osprzęt?
Pozdrawiam
dziekuje za odpowiedzi i podpowiedzi! Dla mnie bomba, bo generalnie sa proste i konkretne, a takich wlasnie oczekiwałem.
Z tymi zlaczkami to ciekawa sprawa, jak rozumiem, w wiekszosci sa przez was odrzucane na rzecz listew, przy czym, jeżeli dobrze zrozumialem, w technologii bezpuszkowej listwy niepotrzebne. Ja będę chciał technologie bezpuszkowa. Jak się pierwszy raz spotkałem z elektrykami, pokazałem im madry raport z gazety o instalacjach. Tam wlasnie m.in. były pokazane na zdjęciach zlaczki w puszkach do laczenia kabli. Oni mi powiedzieli, ze to jest badziew i tak mi na pewno nie zrobia, tylko poswieca wiecej czasu na ściąganie izolacji i skrecenie kabli, bo to gwarantuje, ze styk nie pusci, a w zlaczkach jest roznie. Tylko ze mi się tu teraz cos gryzie – technologia bezpuszkowa vs puszkowa. Tej puszkowej im nie dam zrobic. no i kolega UNICOM pisze, ze w przypadku kabla telefonicznego wlasnie nie na skretke, tylko na pchelki.
No dobrze, wiem już, co i jak w przypadku kabli (podobno od przylacza do tablicy rozdzielczej w domu ma byc 10mm?) i jak podzielic obwody. A co z zabezpieczeniami instalacji (ograniczniki przepiec, wyłączniki)? Co polecacie, jaki osprzęt?
Pozdrawiam
-
elpapiotr
Re: Instalacja w nowym budynku
Witam ponownie.
No to rozjaśnimy sytuację.
Nie było i nie ma akceptacji połączeń skręcanych w instalacjach elektrycznych.
Dowód :
Tadeusz Henig - Urządzenia elektryczne dla elektroenergetyków - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - wydanie V z 1976 r. na stronie 192 pisze:
W instalacjach elektroenergetycznych można stosować następujące sposoby łączenia przewodów: mechaniczne, przezz spawanie i przez lutowanie.
Łączenie mechaniczne wykonuje się:
- za pomocą pierścieni, złączek oraz listew z zaciskami śrubowymi
Oraz Tadeusz Henig - Urządzenia elektryczne dla elektroenergetyków , wydanie III z 1971 r.
Prawidłowo wykonane połączenie przewodów powinno zapewnic trwały styk pomiędzy łączonymi częściami oraz jak najmniejszy opór przejścia nie zmieniający swej wartości pod wpływem wahań obciążenia.
I na koniec :
Konstanty Wołkowinski ( prof.dr hab.inż) - Instalacje elektroenergetyczne. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne - wydanie IV z 1972 r., na stronie 177 napisał:
"połączenia wykonane przez skręcenie końców przewodów lub okręcenie jednego przewodu (żyły) dookoła drugiego nie są dostatecznie niezawodne , gdyż opór połączeń tego rodzaju z biegiem czasu znacznie wzrasta co doprowadza zazwyczaj do uszkodzenia instalacji"
Wiem o czym piszę bo ten temat czynnie przerabiałem.
Dla kabli/przewodów telefonicznych tzw. pchełki spełniają rolę trwałych połączeń ze sobą poszczególnych żył przewodu.
Jeżeli instalacja telefoniczna wykonana od gniazda do gniazda - tu można inaczej podejść do połączeń.
Przekrój kabla zasilajęcego od przyłącza ... no właśnie, nie znam warunków technicznych przyłączenia, mocy zamówionej, ale faktycznie standardowo jest to 10 mm2
No to rozjaśnimy sytuację.
Oni nie czytali książek, nie chodzili do szkoły.Oni mi powiedzieli, ze to jest badziew i tak mi na pewno nie zrobia, tylko poswieca wiecej czasu na ściąganie izolacji i skrecenie kabli, bo to gwarantuje, ze styk nie pusci, a w zlaczkach jest roznie
Nie było i nie ma akceptacji połączeń skręcanych w instalacjach elektrycznych.
Dowód :
Tadeusz Henig - Urządzenia elektryczne dla elektroenergetyków - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - wydanie V z 1976 r. na stronie 192 pisze:
W instalacjach elektroenergetycznych można stosować następujące sposoby łączenia przewodów: mechaniczne, przezz spawanie i przez lutowanie.
Łączenie mechaniczne wykonuje się:
- za pomocą pierścieni, złączek oraz listew z zaciskami śrubowymi
Oraz Tadeusz Henig - Urządzenia elektryczne dla elektroenergetyków , wydanie III z 1971 r.
Prawidłowo wykonane połączenie przewodów powinno zapewnic trwały styk pomiędzy łączonymi częściami oraz jak najmniejszy opór przejścia nie zmieniający swej wartości pod wpływem wahań obciążenia.
I na koniec :
Konstanty Wołkowinski ( prof.dr hab.inż) - Instalacje elektroenergetyczne. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne - wydanie IV z 1972 r., na stronie 177 napisał:
"połączenia wykonane przez skręcenie końców przewodów lub okręcenie jednego przewodu (żyły) dookoła drugiego nie są dostatecznie niezawodne , gdyż opór połączeń tego rodzaju z biegiem czasu znacznie wzrasta co doprowadza zazwyczaj do uszkodzenia instalacji"
Wiem o czym piszę bo ten temat czynnie przerabiałem.
Dla kabli/przewodów telefonicznych tzw. pchełki spełniają rolę trwałych połączeń ze sobą poszczególnych żył przewodu.
Jeżeli instalacja telefoniczna wykonana od gniazda do gniazda - tu można inaczej podejść do połączeń.
Przekrój kabla zasilajęcego od przyłącza ... no właśnie, nie znam warunków technicznych przyłączenia, mocy zamówionej, ale faktycznie standardowo jest to 10 mm2
Re: Instalacja w nowym budynku
Jezeli chodzi o bezpieczniki to polecam LEGRANDa albo SCHNEIDERandregol pisze:Koledzy,
Co polecacie, jaki osprzęt?
Pozdrawiam
A gniazdka, wylaczniki itp to ARNOULD