Witam. Posiadam dom 2 kondygnacyjny, na parterze posiadam aktualnie małą kuchnię. Po wyprowadzeniu przewodu wentylacyjnego przez scianę (od okapu) a nasepnie na wysokość około 7 metrów, nie ma ciągu, nawet po wyprowadzeniu przewodu ponad dach. Sprawa staje się problematyczna w okresie zimowym ponieważ zimne powietrze jest tłoczone przez przewód do mieszkania. Proszę o rade. pozdrawiam
Re: Problem z brakiem ciągu
A jak jest z wentylacją,czy czasani nie jest bardziej sprawna niż komin ? Sprawdzałeś jak zachowuje się ciąg jak jest otwarte okno ?
Re: Problem z brakiem ciągu
Ciągu nie ma i nie będzie. Rura jest nie zaizolowana i będzie tłoczyć zimne powietrze do kuchni . Jeżeli nie masz możliwości założenia izolacji pozostaje Ci wentylator kanałowy by wymusić ciąg.
Zakład instalacyjny wod-kan,co,systemy solarne itd.
-
klimatysatory
- Początkujący

- Posty: 19
- Rejestracja: 22 sie 2009, 22:57
- Lokalizacja: Poznań
- Kontakt:
Re: Problem z brakiem ciągu
adaswwl, zastanawiam się, czy czasem nie masz w swoim domu problemu z dopływem świeżego powietrza. Może Twój dom jest tak szczelny, że nie ma po prostu którędy dopływać świeże powietrze z zewnątrz. Wtedy "wdziera się" się ono do środka poprzez komin. Spróbuj tutaj ([url]klimatysatory.pl/wentylacja/co-zrobic-zeby-nie-wialo-z-kratek-wentylacyjnych[/url]) znaleźć jakiś sposób, aby temu zaradzić, oczywiście z wyjątkiem przedłużania komina.
Re: Problem z brakiem ciągu
1)Najpierw zaprosiłbym mistrza kominiarskiego aby to sprawdził co z kominem.klimatysatory pisze:adaswwl, zastanawiam się, czy czasem nie masz w swoim domu problemu z dopływem świeżego powietrza. Może Twój dom jest tak szczelny, że nie ma po prostu którędy dopływać świeże powietrze z zewnątrz. Wtedy "wdziera się" się ono do środka poprzez komin. Spróbuj tutaj ([url]klimatysatory.pl/wentylacja/co-zrobic-zeby-nie-wialo-z-kratek-wentylacyjnych[/url]) znaleźć jakiś sposób, aby temu zaradzić, oczywiście z wyjątkiem przedłużania komina.
2)Sensowny jest sposób ze "strażakiem" na kominie.Trzeba wprawdzie wydać ze 300-400zł za nasadę ale faktycznie wymusza ona ciąg niezależnie od wiatru.
Re: Problem z brakiem ciągu
Panowie czytajcie uważnie -przewód wyprowadzony PRZEZ ŚCIANĘ A NASTĘPNIE 7 M W GÓRĘ. nie jest to więc komin murowany , do którego odnoszą się wasze rady . Zimny przewód nie uzyska ciagu czy to się komu podoba czy nie.
Zakład instalacyjny wod-kan,co,systemy solarne itd.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z brakiem ciągu
By Szanowny Pan był kontent trzeba zrobić wentylację. To wszystko.adaswwl pisze:Witam. Posiadam dom 2 kondygnacyjny, na parterze posiadam aktualnie małą kuchnię. Po wyprowadzeniu przewodu wentylacyjnego przez scianę (od okapu) a nasepnie na wysokość około 7 metrów, nie ma ciągu, nawet po wyprowadzeniu przewodu ponad dach. Sprawa staje się problematyczna w okresie zimowym ponieważ zimne powietrze jest tłoczone przez przewód do mieszkania. Proszę o rade. pozdrawiam
Re: Problem z brakiem ciągu
Przepraszam, może nie był Pan kiedyś w wyłączonym z eksploatacji kominie elektrowni ale zapewniam Pana ze cug byl jak w odkurzaczu.zorysz pisze:...Zimny przewód nie uzyska ciagu czy to się komu podoba czy nie.
Re: Problem z brakiem ciągu
Kolego! wentylacja to nie komin elektrowni .Tam komin sięga kilkudziesięciu metrów gdzie temperatura powietrza jest o wiele niższa od tej panującej przy gruncie. Kominy w elektrowni mają duże przekroje co nie ma nic wspólnego z wentylacja fi 100 . Jeżeli nie umiesz pomóc nie mieszaj ludziom w głowie . Zanim coś napiszesz poczytaj troszeczkę.
Zakład instalacyjny wod-kan,co,systemy solarne itd.
-
trebor102
- Zainteresowany

- Posty: 37
- Rejestracja: 04 maja 2009, 15:49
- Lokalizacja: z budowy swojego domu
Re: Problem z brakiem ciągu
Witam
Podłączam się do tematu.
Komin murowany z kształtek keramzytowych od samego fundamentu - trzy kanały. Kratki wentylacyjne na parterze pod sufitem ( łazienka i kuchnia - każda w osobnym kanale) , dalej komin przechodzi przez strop i pomieszczenie poddasza ( ogrzewany pokój ) i wychodzi poprzez dach na wysokość około 1,2 m.Zatem odległość od kratek do szczytu komina to około 3 metrów Występuje ciąg wsteczny.
Mam pytanie:
Czy wykucie otworów w każdym z kanałów tuż nad posadzką ( na parterze ) odwróci ciąg kominowy???"przedłużyłoby" to kanały wentylacyjne o około 2,7 m.
Widziałem taki patent w pobliskim domu i tam przy tej samej wysokości komina nie było wstecznego ciągu. Ale nie wiem czy ten sposób jest jakoś uzasadniony.
Podłączam się do tematu.
Komin murowany z kształtek keramzytowych od samego fundamentu - trzy kanały. Kratki wentylacyjne na parterze pod sufitem ( łazienka i kuchnia - każda w osobnym kanale) , dalej komin przechodzi przez strop i pomieszczenie poddasza ( ogrzewany pokój ) i wychodzi poprzez dach na wysokość około 1,2 m.Zatem odległość od kratek do szczytu komina to około 3 metrów Występuje ciąg wsteczny.
Mam pytanie:
Czy wykucie otworów w każdym z kanałów tuż nad posadzką ( na parterze ) odwróci ciąg kominowy???"przedłużyłoby" to kanały wentylacyjne o około 2,7 m.
Widziałem taki patent w pobliskim domu i tam przy tej samej wysokości komina nie było wstecznego ciągu. Ale nie wiem czy ten sposób jest jakoś uzasadniony.
Re: Problem z brakiem ciągu
Na wsteczny ciąg ma również wpływ zbytnie uszczelnianie wszystkich otworów okiennych i drzwiowych. Czasem rozszczelnienie jest wystarczające.
-
darul_2005
- Początkujący

- Posty: 12
- Rejestracja: 03 lis 2009, 16:06
- Lokalizacja: Tychy
Re: Problem z brakiem ciągu
Zgadzam się ze stwierdzeniem że zimny komin gorzej ciągnie bo tak jest w rzeczywistości. Poza tym na komin spalinowy proponuje założyć strażaka a na komin wentylacyjny Turbowenta
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Problem z brakiem ciągu
Prawdopodbnie jest tam tylko polowa wentylacji grawitacyjnej - czesc wyciagowa.
Dopoki byly drewniene, szczelne jak durszlak okna - powietrze mialo gdzie wejsc.
Przy nowych oknach - nie wejdzie, ciag st w kom spalinowym znacznie wiekszy niz w wentylascyjnym, co powoduje odwrocenie ciagu w wentylacyjnym.
Zrobic brakujaca czesc wentylacdji czyli czesc nawiewna.
Nawietrzniki powinny miec klapy zwrotne zeby powietrze moglo przeplywac tylko od zewnatrz do srodka.
Dopoki byly drewniene, szczelne jak durszlak okna - powietrze mialo gdzie wejsc.
Przy nowych oknach - nie wejdzie, ciag st w kom spalinowym znacznie wiekszy niz w wentylascyjnym, co powoduje odwrocenie ciagu w wentylacyjnym.
Zrobic brakujaca czesc wentylacdji czyli czesc nawiewna.
Nawietrzniki powinny miec klapy zwrotne zeby powietrze moglo przeplywac tylko od zewnatrz do srodka.
Re: Problem z brakiem ciągu
Witam,
jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość,
niedawno wprowadziłem się do małego domku około 60m2, zrobiłem całkowity remont, okna, ogrzewanie itd. zauważyłem iż brak jest jakiegokolwiek ciągu wentylacyjnego, mam zamontowane kratki wentylacyjne w kuchni i łazience, komin wentylacyjny ponad dachem jest murowany około 70cm a potem wychodzą z niego dwie rury PCV mierzące około 120cm, na końcu tych rur zamontowałem daszki (grzybki) ale widzę że zamiast powietrze wychodzić z domu wpada do niego jak z klimatyzatora.
Mam pytanie, kiedyś wyczytałem że dlatego powietrze zamiast wylatywać to wpada do środka ponieważ rury ponad kominem są nie ocieplone, powietrze ciepłe wchodzi do rury schładza się i jako cięższe wpada do domu.
czy to prawda, czy wystarczy ocieplić jakoś rurę aby był ciąg, czy muszę kupować nasadę kominową
jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość,
niedawno wprowadziłem się do małego domku około 60m2, zrobiłem całkowity remont, okna, ogrzewanie itd. zauważyłem iż brak jest jakiegokolwiek ciągu wentylacyjnego, mam zamontowane kratki wentylacyjne w kuchni i łazience, komin wentylacyjny ponad dachem jest murowany około 70cm a potem wychodzą z niego dwie rury PCV mierzące około 120cm, na końcu tych rur zamontowałem daszki (grzybki) ale widzę że zamiast powietrze wychodzić z domu wpada do niego jak z klimatyzatora.
Mam pytanie, kiedyś wyczytałem że dlatego powietrze zamiast wylatywać to wpada do środka ponieważ rury ponad kominem są nie ocieplone, powietrze ciepłe wchodzi do rury schładza się i jako cięższe wpada do domu.
czy to prawda, czy wystarczy ocieplić jakoś rurę aby był ciąg, czy muszę kupować nasadę kominową
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Problem z brakiem ciągu
Jakie jest tam ogrzewanie ? (zrodlo ciepla)
Czy sa kanaly nawiewne / nawietrzniki?
Jesli jest ogrzewanie na paliwo stale/ciekle/gazowe i niema doprowadzenia powietrza z zewnatrz - to tymi kanalami te powietrze jest pobierane.
- ciag nagrzanego komina spalinowego jest wiekszy niz zimnego wentylacyjnego.
Czesta przypadlosc domow z nowymi oknami - istnieje tam faktycznie tylko polowa wentylacji grawitacyjnej - czesc wywiewna, czesto jest brak czesci nawiewnej.
Zeby sprawdzic - uchylic okno w jednym z pomieszczen na parterze - jesli ciag sie pojawi - trzeba wykonac czesc nawiewna wentylacji. (najlepiej tylko ze z tym troche roboty - czerpnia na poziomie ok. 50cm powyzej gruntu, kanaly rozprowadzajace czyste powietrze do pomieszczen, zakonczone kratkami na wysokosci do 30cm nad podloga.
Kotlownia - osobny kanal nawiewny oraz wywiewny, drzwi do kotlowni powinny sie otwierac na zewnatrz i byc szczelne.
Czy sa kanaly nawiewne / nawietrzniki?
Jesli jest ogrzewanie na paliwo stale/ciekle/gazowe i niema doprowadzenia powietrza z zewnatrz - to tymi kanalami te powietrze jest pobierane.
- ciag nagrzanego komina spalinowego jest wiekszy niz zimnego wentylacyjnego.
Czesta przypadlosc domow z nowymi oknami - istnieje tam faktycznie tylko polowa wentylacji grawitacyjnej - czesc wywiewna, czesto jest brak czesci nawiewnej.
Zeby sprawdzic - uchylic okno w jednym z pomieszczen na parterze - jesli ciag sie pojawi - trzeba wykonac czesc nawiewna wentylacji. (najlepiej tylko ze z tym troche roboty - czerpnia na poziomie ok. 50cm powyzej gruntu, kanaly rozprowadzajace czyste powietrze do pomieszczen, zakonczone kratkami na wysokosci do 30cm nad podloga.
Kotlownia - osobny kanal nawiewny oraz wywiewny, drzwi do kotlowni powinny sie otwierac na zewnatrz i byc szczelne.