iskrzenie z kontaktów!
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
iskrzenie z kontaktów!
Pomocy
iskrzy mi z kontaktów przy wtykaniu i wyciąganiu wtyczek z kontaktów! Czasami też ''wywala korki'' kiedy np włączam prodiż do kontaktu. kiedy włączam opiekacz w kuchence ''przyćmiewa górne światło! itd, itd,. Z kontaktów wyłączam nagrzane -ciepłe wtyczki! Pytałam elektryka, ale stwierdził cwaniak, że wszystko jest standardowo zainstalowane!
Bardzo prosze o radę i podpowiedz, co może być przyczyną takiej sytuacji. Jestem kompletnym laikiem ,nie mylić jednak z idiotą!!!!!! Czasem myślę co prawda, że te pojęcia są bliskoznaczne Uważałam budując dom, że jak uczciwie płacę i biorę rachunek od fachowca to otrzymam uczcicie wykonaną usługę
Kogo mogę np poprosić o ocenę instalacji elektrycznej, aby to było miarodajne dla elektryka lub sądu?
Re: iskrzenie z kontaktów!
Dodam, że kiedy instalację już zakończono niemal, nie zaizolowano końcówek a w słup elektryczny uderzył piorun i nastąpiło jakieś tam ''przepięcie '' ?? skutkiem tego wyrwało mi kilka kabli spod tynku, kilka końcówek osmaliło, a ze ścian powypadały zatyczki od puszek. Elektryk powiedział, że nie rozumie skąd taka sytuacja. I to co się stało to nie jego wina. A o tym przepięciu to sama wykoncypowałam....

-
elpapiotr
Re: iskrzenie z kontaktów!
Witam.
Sprawa jest naprawdę poważna.
Powinien wiedzieć, co się dzieje z instalacją w takiej, opisywanej sytuacji.
Ja mam prawo nie wiedzieć, bo nie znam projektu i wykonania instalacji w Waszym domu.
Po drugie, nie wiem, czy w sieci zasilającej, napowietrznej są zainstalowane ograniczniki przepięć. Ma Koleżanka u siebie w domu założone ograniczniki B, C ?
Elektryk ma znać zagrożenia wynikające z przepięć atmosferycznych, łączeniowych czy skutkach bliskich/bezpośrednich uderzeń piorunów w sieć energetyczną.
A skutkiem tego jest właśnie droga/trasa przepływy wyładowania idącego po instalacji w budynku.
Należy poprosić elektryka z odpowiednim sprzętem do porządnego sprawdzenia/badania instalacji.
Musi sprawdzić stan izolacji, stan styków/łączeń od samego zasilania.
Uważam, że "poszła" izolacja przewodów (lub części przewodów), zostały nadpalone elementy izolacyjne osprzętu typu gniazda, same styki robocze.
Objawem tego jest właśnie iskrzenie przy podaniu obciążenia w postaci odbiorników o większej mocy.
A zacząć należy od przeglądu rozdzielnic.
Sprawa jest naprawdę poważna.
Myślę, że częściowo ma rację, natomiast to, że nie rozumie skąd taka sytuacja, świadczy o jego indolencji.Elektryk powiedział, że nie rozumie skąd taka sytuacja. I to co się stało to nie jego wina.
Powinien wiedzieć, co się dzieje z instalacją w takiej, opisywanej sytuacji.
Ja mam prawo nie wiedzieć, bo nie znam projektu i wykonania instalacji w Waszym domu.
Po drugie, nie wiem, czy w sieci zasilającej, napowietrznej są zainstalowane ograniczniki przepięć. Ma Koleżanka u siebie w domu założone ograniczniki B, C ?
Elektryk ma znać zagrożenia wynikające z przepięć atmosferycznych, łączeniowych czy skutkach bliskich/bezpośrednich uderzeń piorunów w sieć energetyczną.
A skutkiem tego jest właśnie droga/trasa przepływy wyładowania idącego po instalacji w budynku.
Należy poprosić elektryka z odpowiednim sprzętem do porządnego sprawdzenia/badania instalacji.
Musi sprawdzić stan izolacji, stan styków/łączeń od samego zasilania.
Tak, było, ale po uderzeniu pioruna instalacja i jej stan techniczny pozostaje wiele do życzenia.Pytałam elektryka, ale stwierdził cwaniak, że wszystko jest standardowo zainstalowane!
Uważam, że "poszła" izolacja przewodów (lub części przewodów), zostały nadpalone elementy izolacyjne osprzętu typu gniazda, same styki robocze.
Objawem tego jest właśnie iskrzenie przy podaniu obciążenia w postaci odbiorników o większej mocy.
A zacząć należy od przeglądu rozdzielnic.
Re: iskrzenie z kontaktów!
Bardzo dziękuję za rady 
