Witam
Jaką utrzymywać minimalną temperaturę na kotle CO (kocioł sterowany, z nadmuchem, podajnik tłokowy, miał "25") by uniknąć zjawiska korozji niskotemperaturowej? Na chwilę obecną kocioł ogrzewa wodę użytkową, w zimie będzie przełączony również na CO.
Czy możliwe jest jednoznacznie określić taką temperaturę? podejrzewam, zę będzie ona wynikiem kilku czynników, ale czy można podać jakąś bezpieczną temperaturę?
pozdrawiam
tomek
Jaką utrzymywać minimalną temperaturę na kotle CO (kocioł sterowany, z nadmuchem, podajnik tłokowy, miał "25") by uniknąć zjawiska korozji niskotemperaturowej? Na chwilę obecną kocioł ogrzewa wodę użytkową, w zimie będzie przełączony również na CO.
Czy możliwe jest jednoznacznie określić taką temperaturę? podejrzewam, zę będzie ona wynikiem kilku czynników, ale czy można podać jakąś bezpieczną temperaturę?
pozdrawiam
tomek
Re: Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
Należy zamontować zawór trójdrożny. Producenci kotół na ogół dołączają rysunek i opis montażu kotła z zaworem trójdrożnym.
Zakład instalacyjny wod-kan,co,systemy solarne itd.
Re: Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
Nie mniej niż 60 st na powrocie ,przy 57st występuje kondensacja pary wodnej w spalinach = korozja niskotemperaturowa
Re: Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
nie 60 lecz 40 `C .takie są zalecenia można użyś również zaworu mieszającego termostatycznego ale trójdrożny jest wskazanym rozwiazaniem
Zakład instalacyjny wod-kan,co,systemy solarne itd.
Re: Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
Dla informacji.Nie rozmawiamy o ktotle kondensacyjnym ,wiec podana przez pana temperatura nie odnosi sie do pańskiego kotła. Kocioł kondensacyjny powyżej 60 st.przestaje nim być i zachowuje sie jak każdy inny nie przynosząc juz oszczędności.Ale to inna budowa i działanie.
Zakład instalacyjny wod-kan,co,systemy solarne itd.
Re: Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
Przy piecu jest zawór czterodrogowy, tak, że sumie temperatura może być każda. Sęk w tym ile ma b\yć na kotle ustawiona.
pzdr
dzięki za odpowiedzi
tomek
pzdr
dzięki za odpowiedzi
tomek
Re: Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
automatyka sterująca z reguły jest już ustawiona na utrzymanie temp.powrotu ale jeżeli u pana nie ma to wystarczy ustawić temp 40`C . Kotły stalowe jak i żeliwne roszą do temp.38`C . może pan sprawdzić wchodząc na strony producenta kotła jaki pan posiada. Tam również można zadać to pytanie jeśli pragnie się pan upewnić.