mam kocioł olejowy viessmann dwu funkcyjny i chce za pomocą wymiennika podłączyć pod istniejący kocioł na eko groszek tak żeby olejek grzał mi ciepła wodę przy pomocy ekogroszkowca Smile (chce zaoszczędzić na zakupie dodatkowych pomp i zbiornika na cwu) taki sobie schemat ułożyłem w głowie. dodam ze po podłączeniu olejak musi zostać przełączony na tryb zimowy(zawory na instalacje zamykam żeby w lato grzejniki nie grzały) żeby działał mi wymiennik. wymyśliłem sobie tak ze oszukam kocioł olejowy który będzie zaciągał nagrzana wodę z wymiennika i palnik nie będzie się uruchamiał a pompy będą działać czyli sterowanie przejmie kocioł olejowy. jest mały błąd strzałka [powrotu przy kotle na eko powinna być w drugą stronę Smile
legenda
1. kocioł olejowy
2. Naczynie otwarte
3 kocioł na eko groszek ( z własnym sterowaniem)
4. Wymiennik płytowy
5. Zawór nadmiarowo upustowy
czy takie podłączenie będzie działać tak jak ja sobie to wymyśliłem ?
/http://img215.imageshack.us/i/schematx.jpg//http://img215.imageshack.us/img215/4032/schematxx.th.jpg
dwa kotły w jednej instalacji - sterowanie przez olejowy ?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
dzisiaj wymyśliłem ze dam przekaźnik w sterowniku olejaka na wtyk T1 i T2 i zasilanie podłącze z pompy eko groszka ładującej wymiennik. jak się załączy pompa od eko groszka to przekaźnik zewrze mi wtyk T1 i T2 i palnik nie będzie startował a cały sterownik będzie działał. olejak zadziała jak sprzęgło hydrauliczne
Re: dwa kotły w jednej instalacji - sterowanie przez olejowy
...Albo przekierowanie na elektrodę, tam autor wywołał większe zainteresowanie 
Re: dwa kotły w jednej instalacji - sterowanie przez olejowy
bo tam tez napisałem ! pod nickiem k0s10r ..... i dodam ze moje dzieło działa 