Witam,
Mam kuchnie otwarta na pokój dzienny i hol, w kuchni mam dwa ciagi wentylacyjne. Do jednego podpięty mam wentylator, do drugiego okap kuchenny z wentylatorem.
Te dwa ciągi sa wspólne dla każdej kondygnacji (5 pieter), co oznacza ze każde mieszkanie nade mną i pode mną w pionie ma wpięte odpowiednio wentylator i okap.
1. Czy takie rozwiązanie jest poprawne pod katem prawa budowlanego i wszelkich norm? Prosiłbym podać podstawy prawne.
Dzieki
Mam kuchnie otwarta na pokój dzienny i hol, w kuchni mam dwa ciagi wentylacyjne. Do jednego podpięty mam wentylator, do drugiego okap kuchenny z wentylatorem.
Te dwa ciągi sa wspólne dla każdej kondygnacji (5 pieter), co oznacza ze każde mieszkanie nade mną i pode mną w pionie ma wpięte odpowiednio wentylator i okap.
1. Czy takie rozwiązanie jest poprawne pod katem prawa budowlanego i wszelkich norm? Prosiłbym podać podstawy prawne.
Dzieki
jeden ciag dla okapu drugi dla wentylacji. moze dlatego zabronil montowac okapow z klapami bo pewnie klapy zwrotne sa juz zamontowane. sciagnij sobie katalog firmy Helios (www.istpol.pl)- on robi system jednorurowy ELS i poczytaj sobie o tym.
- Patin
- rekomendowany doradca
- Posty: 60
- Rejestracja: 31 sie 2009, 17:52
- Lokalizacja: Podkarpacie
- Kontakt:
Re: Wentylacja mechaniczna w bloku
Ilość kanałów dla samej wentylacji pomieszczenia (nie licząc okapów i piecyków) w pomieszczeniach niedzielonych to raczej drugorzędne znaczenie. A pierwszorzędne to prawidłowa cyrkulacja i krotność wymiany powietrza. Ilości kanałów przepis chyba nie określa ale logiczne jest że w przypadku bardzo długich pomieszczeń jeden kanał wentylacyjny to może być mało, ale decyduje o tym projektant.
Co do zbiorczego wpinania do jednego kanału to w przypadku went. mech jest prawidłowe z tym że wentylator zasysający winien być jeden na zakończeniu kanału (kominie) o odpowiedniej mocy dla łącznej kubatury mieszkań. Nie wiem czy pojedyncze wentylatory wtłaczające powietrze do kanału do dobre rozwiązanie ale słyszałem o tym (że jest tez tańsze
) a skoro takie rozwiązania są produkowane to i zapewne legalne. Jest to moja opinia oparta na doświadczeniu przy współpracy z projektantami instalacji- nie sprawdzałem tego z przepisami.pzdr
Co do zbiorczego wpinania do jednego kanału to w przypadku went. mech jest prawidłowe z tym że wentylator zasysający winien być jeden na zakończeniu kanału (kominie) o odpowiedniej mocy dla łącznej kubatury mieszkań. Nie wiem czy pojedyncze wentylatory wtłaczające powietrze do kanału do dobre rozwiązanie ale słyszałem o tym (że jest tez tańsze
Re: Wentylacja mechaniczna w bloku
To nie do końca tak. Równie dobrze mógłbyś napisać, że skoro sprzedawane są noże, to można je komuś wbijać w plecyPatin pisze:Co do zbiorczego wpinania do jednego kanału to w przypadku went. mech jest prawidłowe z tym że wentylator zasysający winien być jeden na zakończeniu kanału (kominie) o odpowiedniej mocy dla łącznej kubatury mieszkań. Nie wiem czy pojedyncze wentylatory wtłaczające powietrze do kanału do dobre rozwiązanie ale słyszałem o tym (że jest tez tańsze) a skoro takie rozwiązania są produkowane to i zapewne legalne. Jest to moja opinia oparta na doświadczeniu przy współpracy z projektantami instalacji- nie sprawdzałem tego z przepisami.pzdr
Oczywiście urządzenia muszą spełniać warunki bezpieczeństwa i pod tym katem są sprawdzane i dopuszczane do obrotu. Jednak sposób ich wykorzystania to już zupełnie inna sprawa. Przecież ten sam okap doskonale się sprawdzi, jeżeli będzie wykorzystany w domu jednorodzinnym, ale zastosowanie go w budynku wielopiętrowym wymagałoby już osobnych kanałów wentylacyjnych do każdej kuchni.
Oczywiście poprawne jest rozwiązanie, o którym piszesz - jeden wentylator wyciągowy. Przepisy, które to regulują to Rozporządzenie "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki" - tekst jednolity dostępny np. tutaj :
/http://www.piib.org.pl/images/stories/akty_prawne/dz_u_02_75_690/dz_u_02_75_690.pdf