Problem z ciepłą wodą
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Witam, rurka zamontowana i problem z ciepła wodą znikł. Dziękuję za podpowiedzi. Ale przy okazji sprawdzania systemu wypłynął inny problem a mianowicie małe ciśnienie wody w bateriach, zarówno ciepłej jak i zimnej. Instalacja jest podłączona do sieci wodociągowej, jest zamontowany regulator ciśnienia ponieważ bez niego kapało z zaworów bezpieczeństwa ale nawet przy maksymalnym otwarciu tego regulatora ciśnienie wody w bateriach jest niskie. Co może być przyczyną?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
- Zibi1000
- rekomendowany doradca
- Posty: 461
- Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
- Lokalizacja: Skawina / Kraków
Cieszę się,że byłem przydatny.kenajx pisze:Witam, rurka zamontowana i problem z ciepła wodą znikł. Dziękuję za podpowiedzi. Ale przy okazji sprawdzania systemu wypłynął inny problem a mianowicie małe ciśnienie wody w bateriach, zarówno ciepłej jak i zimnej. Instalacja jest podłączona do sieci wodociągowej, jest zamontowany regulator ciśnienia ponieważ bez niego kapało z zaworów bezpieczeństwa ale nawet przy maksymalnym otwarciu tego regulatora ciśnienie wody w bateriach jest niskie. Co może być przyczyną?
Pozdrawiam
5 m dla ciepłej wody to nie jest przesadnie dużo , może nie będzie potrzebna 3 rurka.
Proszę sprawdzić wszystkie sitka po drodzę.
Bywają przed wodomierzem, w zaworkach pod umywalką. Pierwasze sprawdzić w wylewkach.
Lubi być piach lub kamień.