Witam, mam problem z ciepłą wodą w instalacji. Woda w bojlerze zagrzewa się zarówno przy włączonej grzałce jak i poprzez wężownicę CO ale trzeba spuścić dużo zimnej wody zanim z kranów zacznie płynąć ciepła. Do najbliższego kranu od bojlera jest odległość około 5m rurki 1/2". Po za ty ciepła woda płynie z kranu przez jakiś czas a później znów zaczyna płynąć zimna pomimo że w bojlerze jest jeszcze ciepła. Co może być tego przyczyną?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Problem z ciepłą wodą
A czy nie ma na to jakiejś innej rady? Dołożenie 3 rurki odpada bo są zrobione już tynki, położone płytki itd.
problem z ciepłą wodą
Być może jest to problem wyboru złego fachowca a być może przyczyna jest do usunięcia w jakiś sposób i proszę o podpowiedź. Jutro postaram się zamieścić schemat i jakieś zdjęcia.
grankee pisze:Najgorzej wziąć fachowca, który nie potrafi prawidłowo wykonać tego czego się podejmuje... cyrkulacja w domku jednorodzinnym to podstawa wygody.
problem z ciepłą wodą c.d.
Witam,
pod tym adresem jest zdjęcie podłączenia mojego bojlera /http://www.hot.jpg.pl/97438 . Bojler jest poziomego montażu i zarówno zasilanie jak i wyjście ciepłej wody jest na jednej wysokości.
pod tym adresem jest zdjęcie podłączenia mojego bojlera /http://www.hot.jpg.pl/97438 . Bojler jest poziomego montażu i zarówno zasilanie jak i wyjście ciepłej wody jest na jednej wysokości.
- Zibi1000
- rekomendowany doradca
- Posty: 461
- Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
- Lokalizacja: Skawina / Kraków
Re: problem z ciepłą wodą c.d.
Jeżeli po lewej stronie jest ciepła woda i bojler ma zasilanie od dołu a nie ma być obrócony o 180 stopni to wygląda to dorze.kenajx pisze:Witam,
pod tym adresem jest zdjęcie podłączenia mojego bojlera /http://www.hot.jpg.pl/97438 . Bojler jest poziomego montażu i zarówno zasilanie jak i wyjście ciepłej wody jest na jednej wysokości.
Ciepła woda powinna być.
- Zibi1000
- rekomendowany doradca
- Posty: 461
- Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
- Lokalizacja: Skawina / Kraków
Przekrój wymiennika nowy model OW-E100.25plus dawniej 100.22;kenajx pisze:Niestety instrukcja się gdzieś zapodziała. Producentem bojlera jest firma Biawar a jego typ to OW-E100.22. Szukałem w necie instrukcji al nie znalazłem.
/http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/wymienniki-25/25b/menu-id-142.html
Możliwy jest odpływ ciepłej wody z dołu ale możliwe,że ktoś wykręcił wewnętrzną rurkę, która po skruceniu o połoę służy do powrotu wody obiegowej.
Proszę to sprawdzić, albo najlepiej podłączyć ciepłą wodę od góry.
Dziękuję bardzo za pomoc i cierpliwośćZibi1000 pisze:Przekrój wymiennika nowy model OW-E100.25plus dawniej 100.22;kenajx pisze:Niestety instrukcja się gdzieś zapodziała. Producentem bojlera jest firma Biawar a jego typ to OW-E100.22. Szukałem w necie instrukcji al nie znalazłem.
/http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/wymienniki-25/25b/menu-id-142.html
Możliwy jest odpływ ciepłej wody z dołu ale możliwe,że ktoś wykręcił wewnętrzną rurkę, która po skruceniu o połoę służy do powrotu wody obiegowej.
Proszę to sprawdzić, albo najlepiej podłączyć ciepłą wodę od góry.
1.czy taka rura spustowa jest do dokupienia? (kruciec ciepłej wody w bojlerze ma tylko gwint zewnętrzny)
2.jeżeli miałbym przerabiać zamontowanie bojlera czy ma jakieś znaczenia do których końców wężownicy będzie podłączone zasilanie a do której powrót?
Z góry dziękuję za odpowiedź