Witam, bardzo proszę o radę.
W budynku o wymiarach 10 x 7, dach jetkowo-krokwiowy, pokryty dachówką zamiast słupków ściany kolankowej zastosowałem drugi wieniec. Wysokość ściany kolankowej 72 cm.
Czy to błąd, zaniechanie słupków i czy ściana narażona jest na wyginanie przez ciężar dachu.
Obejrzałem ścianę i wydaje mi się, że drugi wieniec wygiął się o ok 2 cm po obciążeniu krokwi dachówką. Czy powinienem połączyc oba wieńce np ceownikiem?
Strop belkowy drewniany więc ściany zewnętrzne nie są spięte.
Będę zobowiązany za radę
drugi wieniec
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
mateusz2807
- Aktywny

- Posty: 163
- Rejestracja: 27 lut 2009, 1:44
- Lokalizacja: Kraków
- Kontakt:
Odpowiem na wszelkie pytania tylko proszę o fotografie bo troszkę ciężko zrozumieć to ugięcie:) Wieniec jest min po to żeby równo przekazać obciążenia na mór i usztywnić budynek w kierunku poziomym nie może on pracować na znaczne ugięcia bo nie ma do tego odpowiednio rozmieszczonego i obliczonego zbrojenia.
pomogłem ci to... odwiedz moją strone Dziękuję...