Zbrojenie scian z bloczków betonowych
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
Agnieszka_a
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 22 lip 2009, 15:42
Zbrojenie scian z bloczków betonowych
Witam, mam pytanie. Projektowany jest budynek, którego ściany będą wykonane z bloczków betonowych (beton komórkowy) o wymiarach 80x25x25cm. Zastanawiam się, jakie jest wymagane minimalne zbrojenie takiego muru i nadproży. Przeglądałam normy dotyczące projektowania konstrukcji murowych zbrojonych i niezbrojonych, ale nie znalazlam wzmianki na temat wymagan co do tego typu scian. Bylabym wdzieczna za wszelka pomoc.
-
Agnieszka_a
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 22 lip 2009, 15:42
A dziekuje, bardzo przydatne informacje, aczkolwiek mi zalezalo na dokladnym okresleniu minimalnego wymaganego zbrojenia takiego muru.
Znalazlam ciekawy rozdzial w normie PN-B-03340:1999, moze komus sie kiedys przyda i to:
Minimalny przekrój zbrojenia
Pole przekroju zbrojenia powinno byc nie mniejsze od minimalnego zbrojenia potrzebnego dla spełniania istotnych wymagan
projektowych.
Jeżeli zbrojenie w murze zbrojonym ma na celu zwiekszenie nosnosci, zaleca sie, aby pole przekroju zbrojenia głównego nie
było mniejsze niż 0,10 % pola przekroju muru, obliczonego jako iloczyn efektywnej szerokosci i wysokosci przekroju
rozważanego elementu. W scianach ze zbrojeniem prefabrykowanym w spoinach wspornych w celu zwiekszenia nosnosci na
obciażenie poziome, tj. na zginanie z płaszczyzny sciany, zaleca sie, aby pole przekroju takiego zbrojenia było nie mniejsze
niż 0,03 % całego pola przekroju poprzecznego sciany.
Jeżeli zbrojenie ułożono w spoinach wspornych w celu ograniczenia zarysowania lub zapewnienia ciagłosci, zaleca sie, aby
pole przekroju zbrojenia było nie mniejsze niż 0,03 %, a odległosc zbrojenia w kierunku pionowym nie przekraczała 600 mm.
W zbrojonych jednokierunkowo wypełnionych scianach szczelinowych zaleca sie dawac rozdzielcze konstrukcyjne zbrojenie,
w kierunku prostopadłym do zbrojenia głównego. Zaleca sie, aby pole przekroju zbrojenia rozdzielczego było nie mniejsze
0,03 % iloczynu całej szerokosci i wysokosci efektywnej przekroju.
Zbrojenie konstrukcyjne można stosowac w celu ograniczenia zarysowania scian, powodowanego przez odkształcenia
termiczne i wilgotnosciowe; może zachodzic potrzeba wiekszego pola przekroju zbrojenia konstrukcyjnego niż minimalne
zbrojenie z uwagi na rozkład napreżen, przewidziane w p.6.1.
Zbrojenie konstrukcyjne można pominac w scianach ze zbrojeniem we wnekach i podobnych, jeżeli nie jest ono wymagane w
celu umocowania zbrojenia.
Maksymalny wymiar stosowanego zbrojenia powinien byc taki, aby umożliwic należyte ułożenie w zaprawie lub w betonie
wypełniajacym. Grubosc prefabrykowanego zbrojenia spoin wspornych powinna byc zgodna z wymaganiami PN-B-
03264:1999. Srednica pretów powinna byc nie wieksza niż 6 mm.
Maksymalny wymiar stosowanego zbrojenia powinien byc taki, aby napreżenia zakotwienia nie były przekroczone oraz aby
było zachowane minimalne otulenie zbrojenia, podane w p.6.2.4.
Znalazlam ciekawy rozdzial w normie PN-B-03340:1999, moze komus sie kiedys przyda i to:
Minimalny przekrój zbrojenia
Pole przekroju zbrojenia powinno byc nie mniejsze od minimalnego zbrojenia potrzebnego dla spełniania istotnych wymagan
projektowych.
Jeżeli zbrojenie w murze zbrojonym ma na celu zwiekszenie nosnosci, zaleca sie, aby pole przekroju zbrojenia głównego nie
było mniejsze niż 0,10 % pola przekroju muru, obliczonego jako iloczyn efektywnej szerokosci i wysokosci przekroju
rozważanego elementu. W scianach ze zbrojeniem prefabrykowanym w spoinach wspornych w celu zwiekszenia nosnosci na
obciażenie poziome, tj. na zginanie z płaszczyzny sciany, zaleca sie, aby pole przekroju takiego zbrojenia było nie mniejsze
niż 0,03 % całego pola przekroju poprzecznego sciany.
Jeżeli zbrojenie ułożono w spoinach wspornych w celu ograniczenia zarysowania lub zapewnienia ciagłosci, zaleca sie, aby
pole przekroju zbrojenia było nie mniejsze niż 0,03 %, a odległosc zbrojenia w kierunku pionowym nie przekraczała 600 mm.
W zbrojonych jednokierunkowo wypełnionych scianach szczelinowych zaleca sie dawac rozdzielcze konstrukcyjne zbrojenie,
w kierunku prostopadłym do zbrojenia głównego. Zaleca sie, aby pole przekroju zbrojenia rozdzielczego było nie mniejsze
0,03 % iloczynu całej szerokosci i wysokosci efektywnej przekroju.
Zbrojenie konstrukcyjne można stosowac w celu ograniczenia zarysowania scian, powodowanego przez odkształcenia
termiczne i wilgotnosciowe; może zachodzic potrzeba wiekszego pola przekroju zbrojenia konstrukcyjnego niż minimalne
zbrojenie z uwagi na rozkład napreżen, przewidziane w p.6.1.
Zbrojenie konstrukcyjne można pominac w scianach ze zbrojeniem we wnekach i podobnych, jeżeli nie jest ono wymagane w
celu umocowania zbrojenia.
Maksymalny wymiar stosowanego zbrojenia powinien byc taki, aby umożliwic należyte ułożenie w zaprawie lub w betonie
wypełniajacym. Grubosc prefabrykowanego zbrojenia spoin wspornych powinna byc zgodna z wymaganiami PN-B-
03264:1999. Srednica pretów powinna byc nie wieksza niż 6 mm.
Maksymalny wymiar stosowanego zbrojenia powinien byc taki, aby napreżenia zakotwienia nie były przekroczone oraz aby
było zachowane minimalne otulenie zbrojenia, podane w p.6.2.4.