Ponieważ nie montuję, nie szukałem specjalnie, ale czy COP pompy uwzględnia cały układ, czyli nie tylko sprężarkę i sterowanie, ale również pompę obiegową dolnego źródła i ew. wentylatory przy pompie powietrznej?
Z wizyt na obiektach (lubię jeździć po różnych targach i szkoleniach) wynotowałem sobie ze stanów liczników, że nasze polskie pompy osiągają COP ok. 2.5-3.2 (na dużych instalacjach, typu szkoły, uczelnie, urzędy), ale wliczając wszystkie urządzenia pomocnicze. Na dodatek są sterowane tak, aby chodzić głównie w 2 taryfie, i wychodzi to dość tanio w eksploatacji.
Natomiast gdybym miał u siebie założyć pompę ciepła do domu za 70 k, zdecydowanie postawiłbym na dom max. energooszczędny, a tam rzeczywiście nie ma po co montować pompy ciepła