uziemienie piorunochronem
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
uziemienie piorunochronem
Witam
Mam domek jednorodzinny i zastanawiam się z ilu stron musi być on uziemniony? czy wystarczy tylko poprowadzić jeden przewód z uziemieniem?
Mam domek jednorodzinny i zastanawiam się z ilu stron musi być on uziemniony? czy wystarczy tylko poprowadzić jeden przewód z uziemieniem?
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
odgromowka
Powinny byc minimum 2 zwody - najlepiej polaczomne z uziomem otokowym. Wskazane zeby projekt instalacji wykonal fachowiec znajacy lokalne warunki gruntowe. (w zaleznosci od rodzaju gruntu stosuje sie rozne rozwiazania uziomow)
-
elpapiotr
Uziemnienie priorunochronu
Witam.
Nie tak szybko, Kolego Mercel - z tym "odczepianiem" dwóch przewodów odprowadzających.
Skoro była zrobiona instalacja piorunochronna (przez fachowca, jak się Kolega wyraził), powinna być metryka urzadzenia piorunochronnego, a co za tym idzie,
również protokół z pomiarów w/w instalacji.
A w metryce powinny być wszystkie dane dotyczące tego urządzenia.
Po drugie, minimalna liczba przewodów odprowadzających powinna być ustalona w zależności od długości obwodu obiektu, zgdnie z wymaganiami arkuszy normy (obecnie PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne)
Można się posiłkować starą normą PN/E-05003/01 : Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
Widocznie nie bez powodu była taka, a nie inna liczba przewodów odprowadzających.
W wielkim skrócie :
proszę sobie policzyć obwód dachu, wynik podzielić przez 20 i sprawdzić, jaka liczba wyjdzie.
Nie tak szybko, Kolego Mercel - z tym "odczepianiem" dwóch przewodów odprowadzających.
Skoro była zrobiona instalacja piorunochronna (przez fachowca, jak się Kolega wyraził), powinna być metryka urzadzenia piorunochronnego, a co za tym idzie,
również protokół z pomiarów w/w instalacji.
A w metryce powinny być wszystkie dane dotyczące tego urządzenia.
Po drugie, minimalna liczba przewodów odprowadzających powinna być ustalona w zależności od długości obwodu obiektu, zgdnie z wymaganiami arkuszy normy (obecnie PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne)
Można się posiłkować starą normą PN/E-05003/01 : Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
Widocznie nie bez powodu była taka, a nie inna liczba przewodów odprowadzających.
W wielkim skrócie :
proszę sobie policzyć obwód dachu, wynik podzielić przez 20 i sprawdzić, jaka liczba wyjdzie.
Re: Uziemnienie priorunochronu
Wielkie dzięki za tak obszerne info , jednak zostawię te 4 piorunochrony tak jak przedtem były.elpapiotr pisze: W wielkim skrócie :
proszę sobie policzyć obwód dachu, wynik podzielić przez 20 i sprawdzić, jaka liczba wyjdzie.
Witam
Mam pytanie dotyczace wykonanej juz instalacji odgromowej. Pod tynkiem - w styropianie poprowadzone sa plastikowe rurki w ktorych puszczony jest drut idacy z dachu. Wszystko uziemione jest w kolo domu na czterech wbitych w ziemie pretach. Kazdy z nich ma 6 m.
Zauwazylem ze w jednymi miescu zrobilo sie takie cos jak na zdjeciu. Jest to twarde i majace troszke inny kolor niz reszta elewacji.
Ma ktos pojecie co to moze byc ?
Pozdrawiam
Jan G.
Mam pytanie dotyczace wykonanej juz instalacji odgromowej. Pod tynkiem - w styropianie poprowadzone sa plastikowe rurki w ktorych puszczony jest drut idacy z dachu. Wszystko uziemione jest w kolo domu na czterech wbitych w ziemie pretach. Kazdy z nich ma 6 m.
Zauwazylem ze w jednymi miescu zrobilo sie takie cos jak na zdjeciu. Jest to twarde i majace troszke inny kolor niz reszta elewacji.
Ma ktos pojecie co to moze byc ?
Pozdrawiam
Jan G.
-
elpapiotr
Uziemnienie priorunochronu
Witam.
To twarde i mające inny kolor to koncówka rurki winidurowej typu RL, która została wysunięta ze ściany.
Powód -zmiana temperatury otoczenia, nagrzanie się drutu odgromowego
i zmiana naprężenia tegoż.
W/w rurka nie nadaje się jako element do umieszczania w nim drutu FeZn.
1. Fotografia pokazuje część instalacji pod dachem ?
2. Co tam robią (w bliskim sąsiedztwie odgromu) przewody instalacji elektrycznej ?
To twarde i mające inny kolor to koncówka rurki winidurowej typu RL, która została wysunięta ze ściany.
Powód -zmiana temperatury otoczenia, nagrzanie się drutu odgromowego
i zmiana naprężenia tegoż.
W/w rurka nie nadaje się jako element do umieszczania w nim drutu FeZn.
1. Fotografia pokazuje część instalacji pod dachem ?
2. Co tam robią (w bliskim sąsiedztwie odgromu) przewody instalacji elektrycznej ?
Witam
Dziekuej za odp.
Nie chodzi mi oczywiscie o rurke lecz o to przebarwienie na elewacji. Jest to tez czesc bardziej wypukla. dodam, ze to zrobilo sie w ciagu tych kilku deszczowych dni.
Mowisz, ze ta rurka nie nadaje sie takiego zastosowania ? @#%!@ juz jest zatynkowane, wiec jakies zmiany wiaza sie z totalnym pruciem tynku
Kable sa od halogena ktory tam ma wisiec - faktycznie bez sensu :/
Pozdrawiam
Dziekuej za odp.
Nie chodzi mi oczywiscie o rurke lecz o to przebarwienie na elewacji. Jest to tez czesc bardziej wypukla. dodam, ze to zrobilo sie w ciagu tych kilku deszczowych dni.
Mowisz, ze ta rurka nie nadaje sie takiego zastosowania ? @#%!@ juz jest zatynkowane, wiec jakies zmiany wiaza sie z totalnym pruciem tynku
Kable sa od halogena ktory tam ma wisiec - faktycznie bez sensu :/
Pozdrawiam
hmm - trudno wyczuc. Raczej nie - instalacja ma ze 2 tygodnie. Jesli ma to byc problemem to pewnie pozniej.
Przychodzmi mi na mysl jeszcze jedno - mozliwe ze podczas kladzenia instlacji odgromowej ekipa uszkodzila tynk i chcac to zatuszowac probowali naprawic bez mojej wiedzy, wykorzystujac reszte tynku jaka znalezli na budowie.
Pozdrawiam
Przychodzmi mi na mysl jeszcze jedno - mozliwe ze podczas kladzenia instlacji odgromowej ekipa uszkodzila tynk i chcac to zatuszowac probowali naprawic bez mojej wiedzy, wykorzystujac reszte tynku jaka znalezli na budowie.
Pozdrawiam
-
elpapiotr
Uziemnienie priorunochronu
Witam.
Należało by zrozumieć, czym się różni jedno od drugiego, oraz który jest
mniej narażony na degradację środowiska gruntowego.
Wpisać w Google :
- uziom fundanentowy
- uziemienie otokowe.
PS.
1. Jak jest w projekcie ?
2. Jakie zdanie kierownika budowy ?
Moje zdanie - fundamentowy lepszy, ale trzeba na etapie lania ławy przygotować bednarkę i wypusty.
Należało by zrozumieć, czym się różni jedno od drugiego, oraz który jest
mniej narażony na degradację środowiska gruntowego.
Wpisać w Google :
- uziom fundanentowy
- uziemienie otokowe.
PS.
1. Jak jest w projekcie ?
2. Jakie zdanie kierownika budowy ?
Moje zdanie - fundamentowy lepszy, ale trzeba na etapie lania ławy przygotować bednarkę i wypusty.
-
elpapiotr
Uziemienie piorunochronem
Witam.
Wątpliwości słuszne, Kolego ekmir, tym bardzej że nie wspomniał Kolega o tym, ile wyprowadzeń bednarki zostało wykonane (?)
Nie wspomnę o dodatkowym wyprowadzeniu dla GSW.
Na temat uziemień mamy PN-IEC 60364-5-54 (obecnie PN-HD 60364),
"norma" N SEP-E-002 również opiera się na w/w.
Warto poczytać. Sposób wykonania uziomu fundamentowego jest podany na forach elektryków.
W przypadku nieznajomści sposobu wykonania - mogę podać szczegóły.
Wątpliwości słuszne, Kolego ekmir, tym bardzej że nie wspomniał Kolega o tym, ile wyprowadzeń bednarki zostało wykonane (?)
Nie wspomnę o dodatkowym wyprowadzeniu dla GSW.
Na temat uziemień mamy PN-IEC 60364-5-54 (obecnie PN-HD 60364),
"norma" N SEP-E-002 również opiera się na w/w.
Warto poczytać. Sposób wykonania uziomu fundamentowego jest podany na forach elektryków.
W przypadku nieznajomści sposobu wykonania - mogę podać szczegóły.