witam .
jak doprowadzić powietrze do kominka?strop to płyty kanałowe na to 2x3 styropian,ogrzewanie podłogowe+ok.6cm posadzki .kominek oddalony ok.5m od ściany zewnętrznej.jaka ma być rura i czy ma ona być w posadzce?
z góry dziękuję za odpowiedź
jak doprowadzić powietrze do kominka?strop to płyty kanałowe na to 2x3 styropian,ogrzewanie podłogowe+ok.6cm posadzki .kominek oddalony ok.5m od ściany zewnętrznej.jaka ma być rura i czy ma ona być w posadzce?
z góry dziękuję za odpowiedź
Jak prawidlowo podlaczyc kominek z plaszczem wodnym !!!
Jak prawidlowo podlaczyc kominek z plaszcem wodny m...ot jest pytanie.... Najlepiej przekonac sie na wlasnej skorze....... Mam to za soba >>>>>
kominek z plaszcem wodny pracuje tylko i wylacznie w otwartym ukladzie CO z udzialem naczynia wzbiorczego ( nie przeponowe ) . kominek jesli bedzie podlaczony grubymi przekrojami i na ukladzie cO grawitacyjnym to nie potzrebuje zadneg -pot. zadnego ospzretu..przeciez kominek pracuje jak piec CO. np. na wegiel... Czy kiedys ktos mial pompe i inne akcesoria.przy piecu co . ...... Natomiast jak obecnie laczy sie kominek z kotlem np. gaz. to musi -musi byl odpowiednie zabezpieczenie ....... 2 x pomp co. ( z wirnikiem ceramicznym bo Chinskie sie topia ) 1 x wymiennik plytkowy ( min 30 kW im wieksza moc tym mniejsza strata ) 1 x sterowanie praca kominka i pompami /// 1 x naczynie wzbiorcze -otwarte z samouzupelnieniem wody .... //1 x zawor termiczny ktory odpopompuje wrzatek do kanalizy w pzrypadku zagotowania wody , a naczynie samo sobie dopusci wode zimna...
Caly osprzet najlepiej zamontowac w kotlowni (oprocz zaworu termicznego )--nie nad kominkiem z kilku wzgledow.... Jak cos sie zepsuje to zdjecie obudowy bedzie kosztowne,,,, po 2 nigdy tak sie nie zaizoluje kominka i obudowy zeby teperatura nie stopila plasikowych elelementow np. pompy itp...
.Podlaczenie do komina powinno byc zgodne z wylotem z kominka lub o 1 nr. mniejsze . Nie ma przymusu wkladania wkladow kominowych do kominka --to dobra wola i duza kasa..... Kominek nie musi byc zaizolowany jesli welna bedzie przy obudowie..... Temperatura spalin z kominka wodnego to tylko 200 * C. ( przy zwyklym kominku wynosi ok. 400* C.) ....... Na aukcjach zestaw do kominka mozna nabyc juz za 1900 zl. ( full wypas ) ......
Nie zatrudniac przypadkowych "piekarzy "-( bez obrazy piekarze ) do podlaczenia kominka.... polecam swoje sprawdzone.wiadomosci ...... Smile

kominek z plaszcem wodny pracuje tylko i wylacznie w otwartym ukladzie CO z udzialem naczynia wzbiorczego ( nie przeponowe ) . kominek jesli bedzie podlaczony grubymi przekrojami i na ukladzie cO grawitacyjnym to nie potzrebuje zadneg -pot. zadnego ospzretu..przeciez kominek pracuje jak piec CO. np. na wegiel... Czy kiedys ktos mial pompe i inne akcesoria.przy piecu co . ...... Natomiast jak obecnie laczy sie kominek z kotlem np. gaz. to musi -musi byl odpowiednie zabezpieczenie ....... 2 x pomp co. ( z wirnikiem ceramicznym bo Chinskie sie topia ) 1 x wymiennik plytkowy ( min 30 kW im wieksza moc tym mniejsza strata ) 1 x sterowanie praca kominka i pompami /// 1 x naczynie wzbiorcze -otwarte z samouzupelnieniem wody .... //1 x zawor termiczny ktory odpopompuje wrzatek do kanalizy w pzrypadku zagotowania wody , a naczynie samo sobie dopusci wode zimna...
Caly osprzet najlepiej zamontowac w kotlowni (oprocz zaworu termicznego )--nie nad kominkiem z kilku wzgledow.... Jak cos sie zepsuje to zdjecie obudowy bedzie kosztowne,,,, po 2 nigdy tak sie nie zaizoluje kominka i obudowy zeby teperatura nie stopila plasikowych elelementow np. pompy itp...
.Podlaczenie do komina powinno byc zgodne z wylotem z kominka lub o 1 nr. mniejsze . Nie ma przymusu wkladania wkladow kominowych do kominka --to dobra wola i duza kasa..... Kominek nie musi byc zaizolowany jesli welna bedzie przy obudowie..... Temperatura spalin z kominka wodnego to tylko 200 * C. ( przy zwyklym kominku wynosi ok. 400* C.) ....... Na aukcjach zestaw do kominka mozna nabyc juz za 1900 zl. ( full wypas ) ......
Nie zatrudniac przypadkowych "piekarzy "-( bez obrazy piekarze ) do podlaczenia kominka.... polecam swoje sprawdzone.wiadomosci ...... Smile
Kowjan, nareszcie jakaś treść w twoim poście. Czyżby zapowiedź normalności?
Są już kominki,które pracują w ukł. zamkniętym.
Pompę stosuje się na powrocie, i nie ma problemu z zagrożeniem temperaturą.
Można też zainstalować kocioł gazowy pracujący w ukł. otwartym. Jest takich trochę.
Naczynie z samo uzupełnianiem wody jest zbędnym bajerem. Wystarczy zwykle.
Zawór termiczny nie odpompowuje wrzątku, tylko przepuszcza przez kominek lub zanurzoną w nim wężownicę zimną wodę z sieci wodociągowej.
Są już kominki,które pracują w ukł. zamkniętym.
Pompę stosuje się na powrocie, i nie ma problemu z zagrożeniem temperaturą.
Można też zainstalować kocioł gazowy pracujący w ukł. otwartym. Jest takich trochę.
Naczynie z samo uzupełnianiem wody jest zbędnym bajerem. Wystarczy zwykle.
Zawór termiczny nie odpompowuje wrzątku, tylko przepuszcza przez kominek lub zanurzoną w nim wężownicę zimną wodę z sieci wodociągowej.
adam
Jeśli wszystko pracuje na układzie otwartym to ma ściągać wodę z powrotu z grzejników i tłoczyć do kominka. Pomyśl chwilę jak by to działało jakby pompa na powrocie tłoczyła do grzejników?... woda by wpadała do grzejników powrotem, w rezultacie byłoby to zasilenie, ale zamienione miejscami z powrotem.