czy to jest normalne?

Stropy są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych, które oddzielają kondygnacje budynku. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zbudować, wyciszyć i ocieplić strop koniecznie zapoznaj się z tym działem.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

marjo23

czy to jest normalne?

Post autor: marjo23 »

witam , mam pytanie e w sprawie stropu teriwa a mianowicie wyglada to tak : strop był zalany dwa miesiace temu i wszystkio było oki, pietro skonczone ciesle stwiaja wiezbe a tu dzis ide na budowe patrze ze zdziwieniem dwa bloczki stropu pekły i spadły na podłoge dokładnie ich dolna czesc, górna z wylewka została i teraz nie wiem czy bloczki były uszkodzone i i ch nie zauwazyłem i sobie spadły czy cos sie dzieje ze stropem? jest nie mała dziurka ale z tym sobie poradze martwi mnie natomiast fakt opadniecia tych bloczków czy w tego typy stropach zdarzaja sie takie przpadki ?

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2405
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07

Post autor: Interno »

To się może zdarzyć ale warto sprawdzić w jakiej strefie pracy stropu to się wydarzyło.
Jaśli nastąpiło to w środku rozpiętości lub ok. 1/3 od podpory to strop należy skontrolować.
Warto również zerknąć czy powyżej tego miejsca nie działa lub działało jakieś duże obciążenie punktowe.

GipsKarton
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 750
Rejestracja: 21 lut 2009, 18:22
Lokalizacja: Szczecin

Post autor: GipsKarton »

nom jak spadła na niego bela 20x20 ;)

marjo23

Post autor: marjo23 »

stało sie to w pomieszczeniu 3x3 na srodku , ale podejrzewam ze najprawdopodobniej tak jak wspomniał klega wczesniej mogli zrobic to ciesle jak im cos spadło choc takiej pewnosci nie mam , jak ma wygladac ta kontrol stropu na rzut okiem narazie wszystkie bloczki sa wporzadku a nad stropem nie ma żadnego obciążenia ani ścianki działowej

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2405
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07

Post autor: Interno »

Strop o rozpiętości 3 mb trudno spaprać.
Kontrola stropu to sprawdzenie ugiecia belek i ich rozstawu.
Nie da się już sprawdzić w jaki sposób zostały zakotwione belki w wieńcu, o tym może jedynie zaświadczyć kierownik lub inspektor nadzoru.
W wieniec powinny wchodzić gołe pręty z belki a nie cała belka z betonem.
Jak znam życie zostały wykonane jako wolnopodparte co przy takiej rozpiętości mnie nie dziwiłoby.
Przy rozpietościach powyżej 6 mb warto wykonywać jako częściowozamocowane.
Pustaki w tym stropie lubią klawiszować.

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038

Post autor: Młotek »

We wieniec powinny wchodzić końce belek teriwa takie jak wyprodukował zakład, który je wykonuje czyli betonowe. Nie potrzeba ich już udoskonalać na budowie w postaci zbijania betonu do gołych prętów zbrojenia.
A co do pustaków, to jest raczej pewne, że spadły pod wpływem uderzenia z góry np. belką drewnianą.

marjo23

Post autor: marjo23 »

jestem juz prawie pewien ze musiało cos zwalic sie z góry, a z tymi belkami w wieniec to masz racje nie ma potrzeby zbijania betonu dzwoniłem nawet do producenta , ładuje sie na sciane takie jak wychodza z fabryk ioczywiscie pod wymiar

ODPOWIEDZ

Wróć do „Stropy”