Ile odbiorników do jednego gniazdka?
Czy do jednego gniazdka mogę podłączyć piekarnik elektryczny (2300W,16A), lodówkę i zamrażarkę?
-
elpapiotr
Ile odbiorników do jednego gniazdka?
Witam.
A ma Kolega zainstalowane gniazdo potrójne ?
A ma Kolega zainstalowane gniazdo potrójne ?
-
elpapiotr
Ile odbiorników do jednego gniazdka?
Witam.
Pytanie brzmiało :
2300W to daje nam ok. 10A, nie 16.
Teoretycznie można, ale ...
- nie znam instalacji
- nie znam zabezpieczeń obwodu do tego gniazda
- nie znam typu gniazda oraz czy do tego obwodu podłączono inne gniazda
- nie znam stanu zacisków w gnieździe i przedłuzaczu.
Wiem, wiem - jest to odpowiedź w stylu polityka, lecz jednoznacznej odpowiedzi nie da się udzielić.
Teraz do rzeczy :
Można na jednym obwodzie instalować do 10 gniazd.
Dla określonych odbiorników w kuchni stosuje sie oddzielne obwody, do których można zaliczyć piekarnik.
Na plus można wskazać tzw, współczynnik jednoczesności - wszystkie odbiorniki nie pracują jednocześnie, a jeżeli już, to w krótkim czasie.
Po kilkugodzinnej eksploatacji wskazane sprawdzenie dotykiem temperatury
na przejściach gniazdo/wtyk/przedłużacz.
Pytanie brzmiało :
Czy do jednego gniazdka mogę podłączyć piekarnik elektryczny (2300W,16A), lodówkę i zamrażarkę?
2300W to daje nam ok. 10A, nie 16.
Teoretycznie można, ale ...
- nie znam instalacji
- nie znam zabezpieczeń obwodu do tego gniazda
- nie znam typu gniazda oraz czy do tego obwodu podłączono inne gniazda
- nie znam stanu zacisków w gnieździe i przedłuzaczu.
Wiem, wiem - jest to odpowiedź w stylu polityka, lecz jednoznacznej odpowiedzi nie da się udzielić.
Teraz do rzeczy :
Można na jednym obwodzie instalować do 10 gniazd.
Dla określonych odbiorników w kuchni stosuje sie oddzielne obwody, do których można zaliczyć piekarnik.
Na plus można wskazać tzw, współczynnik jednoczesności - wszystkie odbiorniki nie pracują jednocześnie, a jeżeli już, to w krótkim czasie.
Po kilkugodzinnej eksploatacji wskazane sprawdzenie dotykiem temperatury
na przejściach gniazdo/wtyk/przedłużacz.
Instalacja w mieszkaniu jednofazowa 5 kW.
Oddzielne obwody na: kuchnię,łazienkę,pokoje,oświetlenie.Bezpieczniki 16A.
W kuchni pięć gniazdek, ale do podłączenia piekarnik 2300W, czajnik 2000W, wypiekacz do chleba 650W, lodówka, zamrażarka, okap, gazowa płyta grzewcza.
Oczywiście nie wszystko będzie włączone na raz.
Czy mam rozumieć, że 16A bezpiecznik chroniący obwód w kuchni pozwala na włączenie jednocześnie odbiorników o łącznej mocy 3680W?
Oddzielne obwody na: kuchnię,łazienkę,pokoje,oświetlenie.Bezpieczniki 16A.
W kuchni pięć gniazdek, ale do podłączenia piekarnik 2300W, czajnik 2000W, wypiekacz do chleba 650W, lodówka, zamrażarka, okap, gazowa płyta grzewcza.
Oczywiście nie wszystko będzie włączone na raz.
Czy mam rozumieć, że 16A bezpiecznik chroniący obwód w kuchni pozwala na włączenie jednocześnie odbiorników o łącznej mocy 3680W?
-
elpapiotr
Ile odbiorników do jednego gniazdka?
Witam raz jeszcze.
Zaokrąglijmy do 3600 W. I zaznaczam, że jest to moc czynna.
Inaczej kształtują się obciążenia, a co za tym idzie rzeczywisty prąd w obwodzie przy nieliniowym obciążeniu tegoż obwodu.
Harmoniczne też robią swoje.
Mamy jeden obwód zasilający, zabezpieczony bezpiecznikiem 16A, którego zadaniem jest nie dopuścić do wzrostu prądu powyżej tej wartości.
I bardzo dobrze.
I nie wskazane zmieniać tego bezpiecznika na większy. Tym bardziej, że obwody gniazd zabezpieczamy takim a nie innym bezpiecznikiem
(patrz: obciążalność gniazda wtykowego (pisze na nim pod spodem)).
Powtarzam radę z poprzedniego postu.
Zaokrąglijmy do 3600 W. I zaznaczam, że jest to moc czynna.
Inaczej kształtują się obciążenia, a co za tym idzie rzeczywisty prąd w obwodzie przy nieliniowym obciążeniu tegoż obwodu.
Harmoniczne też robią swoje.
Mamy jeden obwód zasilający, zabezpieczony bezpiecznikiem 16A, którego zadaniem jest nie dopuścić do wzrostu prądu powyżej tej wartości.
I bardzo dobrze.
I nie wskazane zmieniać tego bezpiecznika na większy. Tym bardziej, że obwody gniazd zabezpieczamy takim a nie innym bezpiecznikiem
(patrz: obciążalność gniazda wtykowego (pisze na nim pod spodem)).
Powtarzam radę z poprzedniego postu.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
przedluzacz
jesli przedluzacz byl kupiony w makkecie to sprawdzic np. omomierzem czy zyla PE istnieje - wiele chinskich przedluzaczy ma wtyk i gniazdo z stykiem PE, ale... przewod 2 zylowy!
Przedluzacza bez PE nie nalezy uzywac do urzadzen 1 klasy izolacji (tych, ktore posiadaja wtyk z stykiem PE)
Przedluzacza bez PE nie nalezy uzywac do urzadzen 1 klasy izolacji (tych, ktore posiadaja wtyk z stykiem PE)
-
buraczane_pole