obliczanie wytrzymalości ceownika

Stropy są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych, które oddzielają kondygnacje budynku. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zbudować, wyciszyć i ocieplić strop koniecznie zapoznaj się z tym działem.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

infidel
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 17 cze 2009, 19:22

obliczanie wytrzymalości ceownika

Post autor: infidel »

Witam Nie wiedzialem w ktorym dziale o to zapytac wiec sprobuje tu. Prosze ewentualnie o przeniesienie bardziej rozeznanych kolegów, ale do rzeczy
mam problem z policzeniem jaki ceownik nalezy dobrac (patrz załączony rysunek) aby nośność tego podestu był 3kN/m2. wymiary podestu podalem na rysunku. Ceownik jest podparty na dwóch koncach a na nim jest krata pomostowa
Obrazek

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038

Post autor: Młotek »

Jakoś nie mogę otworzyć Twojego rysunku.

pelek8
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 25 maja 2009, 0:19
Lokalizacja: Serock

Post autor: pelek8 »

Wrzuc jeszcze raz to ci policze bo nie dziala

Przemek

Post autor: Przemek »

dadaj rysunek do galerii na forum

Awatar użytkownika
Om3k
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 628
Rejestracja: 27 cze 2009, 21:06
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Post autor: Om3k »

Zastosuj ceownik hutniczy C160 w gatunku S235JR (dawne St3S).

ODPOWIEDZ

Wróć do „Stropy”