niedawno przeprowadzałem remont domu od pewnego czasu ciągle średnio co 6-8 godzin wybija mi wyłącznik B16 S191 (obwód gniazdek na piętrze i poddaszu). Czy przyczyna jest przeciążenie, czy elektryk źle wykonał instalację pod kafelkami w łazience (moje przypuszczenie)? A może wyłącznik jest zepsuty?
działanie wyłacznika S191
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
działanie wyłacznika S191
Witam,
niedawno przeprowadzałem remont domu od pewnego czasu ciągle średnio co 6-8 godzin wybija mi wyłącznik B16 S191 (obwód gniazdek na piętrze i poddaszu). Czy przyczyna jest przeciążenie, czy elektryk źle wykonał instalację pod kafelkami w łazience (moje przypuszczenie)? A może wyłącznik jest zepsuty?
niedawno przeprowadzałem remont domu od pewnego czasu ciągle średnio co 6-8 godzin wybija mi wyłącznik B16 S191 (obwód gniazdek na piętrze i poddaszu). Czy przyczyna jest przeciążenie, czy elektryk źle wykonał instalację pod kafelkami w łazience (moje przypuszczenie)? A może wyłącznik jest zepsuty?
-
buraczane_pole
- Aktywny

- Posty: 260
- Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43
-
elpapiotr
Działanie wyłacznika S191
Witam.
Wątpię, że Kolega krzemar robił pomiary pomontażowe instalacji elektrycznej (remont przeprowadził, to wiemy).
Być może wyłącznik samoczynny nie trzyma już parametrów.
Sugeruję również pomierzyć obciążenie w/w amperomierzem cęgowym z funkcją TRUE-RMS
I pytanie dodatkowe - czy po "wyzwoleniu" esa jest on ciepły ?
PS. Co do S 191 - funkcjonują na pewnym obiekcie już kilkanaście lat i nie ma problemu.
Wątpię, że Kolega krzemar robił pomiary pomontażowe instalacji elektrycznej (remont przeprowadził, to wiemy).
Być może wyłącznik samoczynny nie trzyma już parametrów.
Sugeruję również pomierzyć obciążenie w/w amperomierzem cęgowym z funkcją TRUE-RMS
I pytanie dodatkowe - czy po "wyzwoleniu" esa jest on ciepły ?
PS. Co do S 191 - funkcjonują na pewnym obiekcie już kilkanaście lat i nie ma problemu.