instalacja wodna przekroje
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
instalacja wodna przekroje
Witam Forumowiczów buduję dom staram się robić wszystko we własnym zakresie przyszła kolej na wodę moje pytanie jest takie z kotłowni do punktu czerpania wody w kuchni jest jakieś 12metrów prawie w lini prostej zakręt jest na 10 metrze czy możecie posłużyć fachową poradą jakich średnic rur mam użyć i o co chodzi z tymi prostymi odcinkami nie mogącymi przekraczać 6metrów. drugie moje pytanie łazienka jest nad kotłownią jakie średnice rur poprowadzić bedzie tam wanna , prysznic kibelek bidet i umywalka wymiary łazienki to 5metrów na 3,30
Te 6 metrrów to maksymalna długość odpływu kanalizacyjnego niewentylowanego. Oczywiście od kibelka nie powinien przekraczać 1 m.
W wodzie nie ma takich ograniczeń. Jedyne jakie znam, to warunek 3 litrów, który występuje dla ciepłej wody. Oznacza on, że nie powinno wypłynąć więcej jak 3 litry wody zanim popłynie z wylewki woda temperaturze 55-60 stopni. Oczywiście są jeszcze ograniczenia odcinków prostych za i przed armaturą, ale konieczność ich zastosowania znajdziesz w instrukcji urządzeń.
Co do średnicy - jeśli na tym odcinku będzie zainstalowany tylko zlew i zmywarka to odpowiednik 15 stalowej wystarczy. Do zmywarki będziesz ciągnął ciepłą wodę?
Do łazienki odpowiednik 15 z uwagi na fakt, że i wanna, i prysznic oraz kibelek z bidetem to jedno pomieszczenie, więc nie zakładasz, że 2 osoby będą z nich korzystać w tym samym czasie.
W wodzie nie ma takich ograniczeń. Jedyne jakie znam, to warunek 3 litrów, który występuje dla ciepłej wody. Oznacza on, że nie powinno wypłynąć więcej jak 3 litry wody zanim popłynie z wylewki woda temperaturze 55-60 stopni. Oczywiście są jeszcze ograniczenia odcinków prostych za i przed armaturą, ale konieczność ich zastosowania znajdziesz w instrukcji urządzeń.
Co do średnicy - jeśli na tym odcinku będzie zainstalowany tylko zlew i zmywarka to odpowiednik 15 stalowej wystarczy. Do zmywarki będziesz ciągnął ciepłą wodę?
Do łazienki odpowiednik 15 z uwagi na fakt, że i wanna, i prysznic oraz kibelek z bidetem to jedno pomieszczenie, więc nie zakładasz, że 2 osoby będą z nich korzystać w tym samym czasie.
przepraszam za utrudnienia ze zdjęciami myślę , ze da pan radę odczytać cos z tych moich bazgroł czekam z niecierpliwością na odpowiedź jeżeli mial by pan czas to prosił bym o plan całego domu lazienki u góry i wc na dole . Jak nie bedzie tyle czasu to zrozumiem bedę dalej szukałpomocy na forum dziekuję z góry i czekam na odpowiedź. ps. jestem i tak mile zaskoczony że są tu takie osoby które pomagają bez obupulnej korzyści 
W pobliżu miejsca gdzie masz miskę ustępową na piętrze powinieneś poprowadzić pion kanalizacyjny, do tego pionu podłączasz wszystkie urządzenia w tej łazience oraz odejście kanalizacji od zlewozmywaka i ewentualnej zmywarki. Problemem jest tylko to WC pod schodami, ale nie widzę problemu by tam dać napowietrzacz i wszytko włączyć przy pionie oczywiście w poziom. Rozumiem, że budynek nie jest podpiwniczony? A w którym miejscu masz przykanalik bo go nie zaznaczyłeś, a domyślam się, że na tej ścianie z wejściem głównym do budynku.