jakie zabezpieczenie kotła zeliwnego
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
jakie zabezpieczenie kotła zeliwnego
Posiadam piec Ling Combi 35 kW.
CO jest sterowane osobnym sterownikiem Frisko RX910-M3
Sterownik pieca steruje tylko piecem + CWU
Pytanie moje to jakie zrobić zabezpieczenie przed zagotowaniem wody w piecu podczas palenia drzewem czy węglem w lecie tylko do CWU?
Dolewanie zimnej wody odpada ponieważ jest to piec żeliwny - tak słyszałem.
Tylko co teraz zrobić?
CO jest sterowane osobnym sterownikiem Frisko RX910-M3
Sterownik pieca steruje tylko piecem + CWU
Pytanie moje to jakie zrobić zabezpieczenie przed zagotowaniem wody w piecu podczas palenia drzewem czy węglem w lecie tylko do CWU?
Dolewanie zimnej wody odpada ponieważ jest to piec żeliwny - tak słyszałem.
Tylko co teraz zrobić?
stramaw
...
Jeżeli kocioł posiada mufkę 3/4cala do wkręcenia termometru to w to miejsce można wkręcić zawór bezpieczeństwa ustawiony na 1,5bar czy jak kto woli 1,5atm.
Więcej informacji może udzielą instalatorzy...
Dobrze, aby w przypadku palenia z automatu na sama ciepłą wodę sterownik był wyposażony w osobny czujnik bezpieczeństwa/stb mocowane do rury zasilającej, czujnik ten w przypadku wzrostu temp. powyżej 90st.C mechanicznie rozłącza prąd na dmuchawę, sterownik przechodzi w tryb awaryjny i wszystkie pompy działają do wystudzenia układu oraz kotła. (tego typu zabezpieczenie to w zasadzie już 3stopień, sam czujnik mierzący temp. zasilenia ma identyczne działanie w dobrej klasie sterowań)
Więcej informacji może udzielą instalatorzy...
Dobrze, aby w przypadku palenia z automatu na sama ciepłą wodę sterownik był wyposażony w osobny czujnik bezpieczeństwa/stb mocowane do rury zasilającej, czujnik ten w przypadku wzrostu temp. powyżej 90st.C mechanicznie rozłącza prąd na dmuchawę, sterownik przechodzi w tryb awaryjny i wszystkie pompy działają do wystudzenia układu oraz kotła. (tego typu zabezpieczenie to w zasadzie już 3stopień, sam czujnik mierzący temp. zasilenia ma identyczne działanie w dobrej klasie sterowań)
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
podczas palenia z automatu podczas palenia na samą ciepłą wodę sterownik jest wyposażony w osobny czujnik bezpieczeństwa/stb mocowane do rury zasilającej ale włączy mi tylko pompę Cwu ponieważ do CO jest dodatkowy sterownik do 3 węzłów cieplnych.
Czy sama pompa CWU i wężownica w wymienniku wystarczy do schładzania kotła?
piec 35 kW, bojler 250 litrów
Czy sama pompa CWU i wężownica w wymienniku wystarczy do schładzania kotła?
piec 35 kW, bojler 250 litrów
stramaw
..
Przy sytuacji krytycznej samo cwu nie odbierze znacznej nadwyżki mocy z kotła 35kW (na ten bojler nie potrzebujesz więcej jak max.6-7kW, a raczej 2-4kW).
Żeby awaryjne zabezpieczenie miało sens ciepło powinno ruszyć na obwody c.o. i cwu dla rozładowania nadprodukcji mocy.
Zawór bezpieczeństwa natomiast po przekroczeniu 1,5atm zacznie wywalać wodę z kotła, aby go nie rozerwało (działanie takie jak naczynia przelewowego)
Żeby awaryjne zabezpieczenie miało sens ciepło powinno ruszyć na obwody c.o. i cwu dla rozładowania nadprodukcji mocy.
Zawór bezpieczeństwa natomiast po przekroczeniu 1,5atm zacznie wywalać wodę z kotła, aby go nie rozerwało (działanie takie jak naczynia przelewowego)
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
...
Obecnie większa część producentów kotłów sugeruje lub wręcz wymaga instalacji zaworu bezpieczeństwa.
Dzieje się tak z prostego powodu, instalacje są źle wykonane lub niewłaściwie użytkowane.
Instalacja jest projektowana jako otwarta i jest taka zimą, natomiast latem użytkownik zamyka zawory na instalację i grzeje sam bojler,który nie ma już samodzielnie odejścia do naczynia przelewowego i użytkownik nieświadomie stwarza sobie układ zamknięty, czyli bombkę w domu.
W tym właśnie celu warto jako drugie zabezpieczenie stosować zawory bezpieczeństwa.
Dzieje się tak z prostego powodu, instalacje są źle wykonane lub niewłaściwie użytkowane.
Instalacja jest projektowana jako otwarta i jest taka zimą, natomiast latem użytkownik zamyka zawory na instalację i grzeje sam bojler,który nie ma już samodzielnie odejścia do naczynia przelewowego i użytkownik nieświadomie stwarza sobie układ zamknięty, czyli bombkę w domu.
W tym właśnie celu warto jako drugie zabezpieczenie stosować zawory bezpieczeństwa.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Ok.
W lecie wyłączam CO ale wyjście do naczynia przelewowego mam przed zaworami.
Założę zawór bezpieczeństwa - będzie wywalać wodę a dolewać będzie ze zbiornika wyrównawczego ale tam wody jest tylko 30 litrów + w rurze fi 32 7 metrów bieżących do góry.
wywali wodę i co dalej? wystarczy? żar w piecu zostanie
W lecie wyłączam CO ale wyjście do naczynia przelewowego mam przed zaworami.
Założę zawór bezpieczeństwa - będzie wywalać wodę a dolewać będzie ze zbiornika wyrównawczego ale tam wody jest tylko 30 litrów + w rurze fi 32 7 metrów bieżących do góry.
wywali wodę i co dalej? wystarczy? żar w piecu zostanie
stramaw
...
To zabezpieczenie ma uchronić przed rozerwaniem kotła, tak, aby nikogo nie zabiło. Będzie pomocne jak np. zamarznie naczynie przelewowe...
Kotła w razie potężnej awarii nie uchroni, przy bardzo wysokiej temp. i wywaleniu przez zawór bezpieczeństwa wody może dojść do stopienia nadmuchu czy sterownika lub nawet fragmentu kotła. (widziałem już potopione dmuchawy i sterowniki ale nie spotkałem nadtopionego kotła, co nie znaczy,że jest to niemożliwe).
Może Adamis ma jakiś pomysł na zabezpieczenie układu... ja sugeruję ten zawór jako dodatkowe zabezpieczenie...
Kotła w razie potężnej awarii nie uchroni, przy bardzo wysokiej temp. i wywaleniu przez zawór bezpieczeństwa wody może dojść do stopienia nadmuchu czy sterownika lub nawet fragmentu kotła. (widziałem już potopione dmuchawy i sterowniki ale nie spotkałem nadtopionego kotła, co nie znaczy,że jest to niemożliwe).
Może Adamis ma jakiś pomysł na zabezpieczenie układu... ja sugeruję ten zawór jako dodatkowe zabezpieczenie...
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ...
Jarecki na Boga po głębszym chyba byłeś jak to pisałeś.Jarecki79 pisze:To zabezpieczenie ma uchronić przed rozerwaniem kotła, tak, aby nikogo nie zabiło. Będzie pomocne jak np. zamarznie naczynie przelewowe...
Kotła w razie potężnej awarii nie uchroni, przy bardzo wysokiej temp. i wywaleniu przez zawór bezpieczeństwa wody może dojść do stopienia nadmuchu czy sterownika lub nawet fragmentu kotła. (widziałem już potopione dmuchawy i sterowniki ale nie spotkałem nadtopionego kotła, co nie znaczy,że jest to niemożliwe).
Może Adamis ma jakiś pomysł na zabezpieczenie układu... ja sugeruję ten zawór jako dodatkowe zabezpieczenie...
Naczynie w lecie zamarznie?
Gość mówi, że ma dobrze zrobiona instalację i odejście na naczynko otwarte ma przed wszelkimi zaworami tuz przy kotle, toć już inaczej nie można. Tak robili nasi dziadowie i nie wydaje mi się by było lepsze zabezpieczenie od naczynka otwartego w tym przypadku.
Nie no na pewno byłeś po baaaaardzo głebokim, albo potwornie zmęczony.
Gwarantuję ci, że jak sie woda zagotuje to nie tylko ty usłyszysz ale i twoi sąsiedzi.W lecie wyłączam CO ale wyjście do naczynia przelewowego mam przed zaworami.
Założę zawór bezpieczeństwa - będzie wywalać wodę a dolewać będzie ze zbiornika wyrównawczego ale tam wody jest tylko 30 litrów + w rurze fi 32 7 metrów bieżących do góry.
wywali wodę i co dalej? wystarczy? żar w piecu zostanie


