Wykonanie izolacji poziomej w zamieszkałym domu
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Wykonanie izolacji poziomej w zamieszkałym domu
Witam wszystkich forumowiczów,
Mam do zagospodarowania piwnicę w typowym domku-kwadraciaku z lat 70'tych, chciałbym doprowadzić ją do stanu umożliwiającego zrobienie w niej łazienki, pralni, itp. - warunki mieszkalne. W chwili obecnej na ścianach nie widać śladów wilgoci, ale czuć taki specyficzny piwniczny zapach:) W przeszłości, w ulewnych latach, kiedy poziom wód gruntowych był wysoki, woda przenikała przez posadzkę tworząc wewnątrz kałuże.
Odkopałem fundament w jednym miejscu próbnie i ku mojemu zdziwieniu nie posiada on ław, a przynajmniej nie odznaczają się w widoczny sposób od fundamentu, który wylany jest z betonu, ma ok 130 cm wysokości i dopiero na nim znajduje się papa jako materiał izolacyjny. Patrząc od środka izolacja jest ok. 70 cm nad posadzką.
Zamieszczam kilka zdjęć:
http://i106.photobucket.com/albums/m276 ... 0_8872.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m276 ... 0_8873.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m276 ... 0_8874.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m276 ... 0_8876.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m276 ... 0_8877.jpg
Drodzy Państwo, czy istnieje możliwość wykonania izolacji poziomej i przeciwwodnej w tych warunkach tak aby doprowadzić piwnicę do stanu używalności? Od razu mówię, że cena nie jest tu głównym czynnikiem.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i przepraszam za mało fachowy język.
Pozdrawiam
Paweł
Mam do zagospodarowania piwnicę w typowym domku-kwadraciaku z lat 70'tych, chciałbym doprowadzić ją do stanu umożliwiającego zrobienie w niej łazienki, pralni, itp. - warunki mieszkalne. W chwili obecnej na ścianach nie widać śladów wilgoci, ale czuć taki specyficzny piwniczny zapach:) W przeszłości, w ulewnych latach, kiedy poziom wód gruntowych był wysoki, woda przenikała przez posadzkę tworząc wewnątrz kałuże.
Odkopałem fundament w jednym miejscu próbnie i ku mojemu zdziwieniu nie posiada on ław, a przynajmniej nie odznaczają się w widoczny sposób od fundamentu, który wylany jest z betonu, ma ok 130 cm wysokości i dopiero na nim znajduje się papa jako materiał izolacyjny. Patrząc od środka izolacja jest ok. 70 cm nad posadzką.
Zamieszczam kilka zdjęć:
http://i106.photobucket.com/albums/m276 ... 0_8872.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m276 ... 0_8873.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m276 ... 0_8874.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m276 ... 0_8876.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m276 ... 0_8877.jpg
Drodzy Państwo, czy istnieje możliwość wykonania izolacji poziomej i przeciwwodnej w tych warunkach tak aby doprowadzić piwnicę do stanu używalności? Od razu mówię, że cena nie jest tu głównym czynnikiem.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i przepraszam za mało fachowy język.
Pozdrawiam
Paweł
- Zibi1000
- rekomendowany doradca
- Posty: 461
- Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
- Lokalizacja: Skawina / Kraków
Piwnica w zamieszkałym budynku
Witam.
Temat nie jest prosty ale zacznijmy od początku.
Nalezy wykonać izolację pionową, zewnętrzną fundamentów;
- odkopać fundament do około 5 cm od poziomu posadowienia
- odbić nirówności i oczyśćić,
- jeżeli są "raki", wyrównać zaprawą cementową
- po wyschnięciu zagruntować, preparaty bezrozpuszczalnikowe !, będziemy wykonywać lizolację termiczną ze styropianu !
- 2 x warstwa izolacji zasadniczej/ zakładam ,że poziom wody gruntowej jest poniżej posadowienia, inaczej piwnica już dotychczas byłaby zalana /
- warstwa izolacji termicznej ze styropianu odpornego biologicznie, np styrodur, styrohart inne "kolorowe", grubość, bez obliczeń ale 12 cm powinno być dobrze
- follia kubełkowa /kubełki do styropianu/,zostawić naddatek na późniejsze przymocowanie listwą mocującą/ !!
- drenaż opaskowy / w przypadku braku możliwości swobodnego odpływu studnia z pompą pływakową /
cdn...
Temat nie jest prosty ale zacznijmy od początku.
Nalezy wykonać izolację pionową, zewnętrzną fundamentów;
- odkopać fundament do około 5 cm od poziomu posadowienia
- odbić nirówności i oczyśćić,
- jeżeli są "raki", wyrównać zaprawą cementową
- po wyschnięciu zagruntować, preparaty bezrozpuszczalnikowe !, będziemy wykonywać lizolację termiczną ze styropianu !
- 2 x warstwa izolacji zasadniczej/ zakładam ,że poziom wody gruntowej jest poniżej posadowienia, inaczej piwnica już dotychczas byłaby zalana /
- warstwa izolacji termicznej ze styropianu odpornego biologicznie, np styrodur, styrohart inne "kolorowe", grubość, bez obliczeń ale 12 cm powinno być dobrze
- follia kubełkowa /kubełki do styropianu/,zostawić naddatek na późniejsze przymocowanie listwą mocującą/ !!
- drenaż opaskowy / w przypadku braku możliwości swobodnego odpływu studnia z pompą pływakową /
cdn...
Re: Piwnica w zamieszkałym budynku
Dziękuję za odpowiedź
Więc ponawiam pytanie, czy prace które opisałem są do wykonania w moich warunkach?
Pozdrawiam
Chyba nie wyraziłem się do końca jasno w poprzednim poście, opisał Pan jak wykonać izolację pionową, jest to jak najbardziej słuszne, na pewno trzeba ją zrobić i na pewno będzie zrobiona. Mi jednak zależy na wykonaniu izolacji poziomej i przeciwwodnej pod posadzką. Na dzień dzisiejszy poziom wody gruntowej jest poniżej posadowienia, ale taj jak pisałem, były lata kiedy piwnicę lekko zalewało i właśnie przed tym chciałbym się zabezpieczyć. Nie chciałbym zainwestować w wykończenie, a po jakimś czasie wszytko robić od nowa.zakładam ,że poziom wody gruntowej jest poniżej posadowienia, inaczej piwnica już dotychczas byłaby zalana /
Więc ponawiam pytanie, czy prace które opisałem są do wykonania w moich warunkach?
Pozdrawiam
- Zibi1000
- rekomendowany doradca
- Posty: 461
- Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
- Lokalizacja: Skawina / Kraków
Witam
Proponuję wykonać takie warstwy;
- folia budowlana
-do ścian przymocować taśmę bentonitową pęczniejącą
-płyta betonowa gr 10 cm z betonu wodoszczelnego, zbrojoba siatką ze stali fi 6 mm , oczka 15x 15 cm
- papa termozgrzewalna podkładowa
-styropian pod wylewki
- folia
-wylewka cementowa zbrojona siatką fi 3-4 mmm do wylewek
czy skuwać stare wylewki, zalży od wysokości w pomieszczeniu
Proponuję wykonać takie warstwy;
- folia budowlana
-do ścian przymocować taśmę bentonitową pęczniejącą
-płyta betonowa gr 10 cm z betonu wodoszczelnego, zbrojoba siatką ze stali fi 6 mm , oczka 15x 15 cm
- papa termozgrzewalna podkładowa
-styropian pod wylewki
- folia
-wylewka cementowa zbrojona siatką fi 3-4 mmm do wylewek
czy skuwać stare wylewki, zalży od wysokości w pomieszczeniu
- Zibi1000
- rekomendowany doradca
- Posty: 461
- Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
- Lokalizacja: Skawina / Kraków
Witam
Proponuję wykonać takie warstwy;
- folia budowlana
-do ścian przymocować taśmę bentonitową pęczniejącą
-płyta betonowa gr 10 cm z betonu wodoszczelnego, zbrojoba siatką ze stali fi 6 mm , oczka 15x 15 cm
- papa termozgrzewalna podkładowa
-styropian pod wylewki
- folia
-wylewka cementowa zbrojona siatką fi 3-4 mmm do wylewek
czy skuwać stare wylewki, zalży od wysokości w pomieszczeniu
Proponuję wykonać takie warstwy;
- folia budowlana
-do ścian przymocować taśmę bentonitową pęczniejącą
-płyta betonowa gr 10 cm z betonu wodoszczelnego, zbrojoba siatką ze stali fi 6 mm , oczka 15x 15 cm
- papa termozgrzewalna podkładowa
-styropian pod wylewki
- folia
-wylewka cementowa zbrojona siatką fi 3-4 mmm do wylewek
czy skuwać stare wylewki, zalży od wysokości w pomieszczeniu
proponując suchy basen nie miałem na myśli rozwiązania proponowanego przez Zibi1000 
w galerii umieściłem zdjęcia z osuszania gdzie przeciekały zarówno ściany jak i posadzka .
a mój suchy basen to ni mniej ni więcej tylko nieprzepuszczalne ściany powiązane z nieprzepuszczalną posadzką .
ale każdy sposób jest dobry o ile jest skuteczny .
pozdrawiam
w galerii umieściłem zdjęcia z osuszania gdzie przeciekały zarówno ściany jak i posadzka .
a mój suchy basen to ni mniej ni więcej tylko nieprzepuszczalne ściany powiązane z nieprzepuszczalną posadzką .
ale każdy sposób jest dobry o ile jest skuteczny .
pozdrawiam
- Zibi1000
- rekomendowany doradca
- Posty: 461
- Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
- Lokalizacja: Skawina / Kraków
Witam
Uważam ,że wykonanie pełnej izolacji tyo=pu "suchy basen"nie jest konieczne. Podwyższony poziom wody występuje czasowo.
Rzeczywiście można wykonać izolację ścian na wysokości około30 cm od taśmy bentonitowej, typu "folia w płynie".
Bardzo dużo pomoże wykonanie drenażu opaskowego.
Myślę,że wskazane byłoby wykonanie kanału nawiewnego typu "Z" do suszarni. Dobra suszarnia tu głównie wymiana powietrza.
MTW -pytanie - jak można przeglądać galerię w powiązaniu z danym tematem.
Pozdrawiam
Uważam ,że wykonanie pełnej izolacji tyo=pu "suchy basen"nie jest konieczne. Podwyższony poziom wody występuje czasowo.
Rzeczywiście można wykonać izolację ścian na wysokości około30 cm od taśmy bentonitowej, typu "folia w płynie".
Bardzo dużo pomoże wykonanie drenażu opaskowego.
Myślę,że wskazane byłoby wykonanie kanału nawiewnego typu "Z" do suszarni. Dobra suszarnia tu głównie wymiana powietrza.
MTW -pytanie - jak można przeglądać galerię w powiązaniu z danym tematem.
Pozdrawiam