Więźba jętkowa pod dachówkę
Moderator: Redakcja e-dach.pl
Więźba jętkowa pod dachówkę
Witam. Chciałbym pokryć dach dachówką ale nie wiem czy więźba wytrzyma takie obciążenie. Budynek 10mx8m, murłaty przymocowane do wieńca, strop z belek drewnianych 18x10 podparte ścianą nośną w połowie długości. Krokwie 20x8 w odstępach 95cm, jętki 16x8. Odległość krokwi od murłaty do jętki 3,8m a od jętki do kalenicy 1,5m. Kąt nachylenia dachu 40*. Proszę o opinię i propozycję ewentualnych zmian jakie należało by zrobić pod takie pokrycie. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
fotosik.pl/pokaz_obrazek/e36b8329a1540fc8.html
fotosik.pl/pokaz_obrazek/e36b8329a1540fc8.html
Ostatnio zmieniony 15 maja 2009, 18:37 przez burton, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma płatwi. Dodam że całość jest deskowana i kryta papą. Jest to adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny.W projekcie miały być krokwie 8x16 i krycie blachodachówką, dlatego zastanawiam się czy grubsze belki o 4cm wystarczą do utrzymania ciężaru dachówki czy może jakoś wzmocnić tą konstrukcje.