zamówiłem kocioł firmy HEF uniwersalny o mocy 50 KW na ekogroszek, który masz służyć do ogrzewania dwóch niezależnych budynków o różnym zapotrzebowaniu na ciepło i o różnych porach. W jednym z budynków będzie grzana woda użytkowa w okresie zimowym jak i letnim. chciałbym mieć sterownik prosty w obsłudze a zarazem oszczędny i nie sprawiający problemów. Firma proponuje sterownik Geko lub Compit lub Ognik.
jarek
sterowniki
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: sterowniki
Geco osobiście nie lubię. Stosowany model nie ma regulacji mocy dmuchawy, robi się to ręcznie przysłoną na dmuchawie, w mojej opinii toporny w obsłudze.slawski pisze:zamówiłem kocioł firmy HEF uniwersalny o mocy 50 KW na ekogroszek, który masz służyć do ogrzewania dwóch niezależnych budynków o różnym zapotrzebowaniu na ciepło i o różnych porach. W jednym z budynków będzie grzana woda użytkowa w okresie zimowym jak i letnim. chciałbym mieć sterownik prosty w obsłudze a zarazem oszczędny i nie sprawiający problemów. Firma proponuje sterownik Geko lub Compit lub Ognik.
jarek
Z 2-ki Compit- Ognik PID:
Compit to tradycyjny, dobrej jakości sterownik wymagający zaprogramowania.
Ognik PID jest najłatwiejszy w obsłudze. Jak dobrze serwisant wgra nastawy wyjściowe, jego obsługa będzie polegać tylko na nastawie temp. na c.o. i cwu, resztę dobierze samodzielnie. Polecam z softem nie niższym jak sl.19
Jak ma być prosto - ognik pid, jak chcesz sam programować to chyba wolę compit jak geco.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl