Prosze o ocene wykonania dachu i porady.
Moderator: Redakcja e-dach.pl
Prosze o ocene wykonania dachu i porady.
Witam szanownych forumowiczow.
Pod ponizszym adresem znajduje sie kilka zdjec z budowy:
serandom.com/budowa
Prosilbym o:
1. ocene wykonania wiezby dachowej: (katalog srodek)
2. ocene oraz sugestie i opinie czy da sie na takim dachu polozyc dachowke ceramiczna (katalog nierownosc_1 i nierownosc_2)
- nierownosc_1 - belka z lewej strony kolo muru jest pod zlym katem i dach w tym miejscu jest nizej
- nierownosc_2 - kilka belek jest pod zlym katem wiec brak prostej linii dachu na brzegu
3. wiedze jak dobrze i prawidlowo powinno byc wykonane okucia obu kominów (katalog kominy)
Bede wdzeczny za uwagi i porady.
Pod ponizszym adresem znajduje sie kilka zdjec z budowy:
serandom.com/budowa
Prosilbym o:
1. ocene wykonania wiezby dachowej: (katalog srodek)
2. ocene oraz sugestie i opinie czy da sie na takim dachu polozyc dachowke ceramiczna (katalog nierownosc_1 i nierownosc_2)
- nierownosc_1 - belka z lewej strony kolo muru jest pod zlym katem i dach w tym miejscu jest nizej
- nierownosc_2 - kilka belek jest pod zlym katem wiec brak prostej linii dachu na brzegu
3. wiedze jak dobrze i prawidlowo powinno byc wykonane okucia obu kominów (katalog kominy)
Bede wdzeczny za uwagi i porady.
Dach jak cie moge. postoi. na okapie dekarze dołożą po dwie dechy na krokwi aby było do czego zamocować deskę okapową.ah te kulawki mogli dociąć do kosza.Widać przyjacielu,że przejąłeś się tematem. sam kiedyś poprawiałem więżbe po paproszkach i mogę powiedzieć, że twoją która już wystała parę wiosenek budowali ludzie pokroju złotych rączek, bądż murarze. komin otynkowany jest na przejsciu stropu ok. pozdrawiam
gunar-wycinam dachy z pasją
Witam,jeszcze tak to nie widziałem,to jakaś chyba nowa linia,pod blachę to to się też nie nadaje.Jak widzę już trochę stoi,wiatr tego nie zrzucił,to może ubezpiecz dobrze i czekaj może nadleci jakiś dobry wiaterek i Twój problem zostanie rozwiązany,inaczej to więźba będzie na twój koszt do poprawienia,jak położysz na to dachówkę,to pewnie się zapadnie do środka i z ubezpieczeniem klapa,pozdrawiam.
-
Rudolf Bras jr.
- Superużytkownik

- Posty: 650
- Rejestracja: 29 wrz 2007, 16:29
- Lokalizacja: znienacka
nie no krokwie sa poprzybijane i poskrecane a tam gdzie silny wiatr moglby podwiewajac dach zaczac go zrywac to sa jeszcze te metalowe klamry... chociaz u nas tornada nie wieja... jeszcze 
W kazdym razie jest jak jest. Wpis w ksiazke budowy mam. Martwily mnie tylko te niedokladne laczenia belek (w sensie ze belka ktora dochodzi do drugije pod katem nie zostala na koncu odpowiednio scieta zeby przylegac doklanie) choc sa poskrecane na 2 stalowe sruby.
Kominy sa z cegly pelnej, ale jeszcze nie obrobione przy dachu wiec chcialbym zaczerpnac informacji jak to powinno byc dobrze zrobione.
W kazdym razie jest jak jest. Wpis w ksiazke budowy mam. Martwily mnie tylko te niedokladne laczenia belek (w sensie ze belka ktora dochodzi do drugije pod katem nie zostala na koncu odpowiednio scieta zeby przylegac doklanie) choc sa poskrecane na 2 stalowe sruby.
Kominy sa z cegly pelnej, ale jeszcze nie obrobione przy dachu wiec chcialbym zaczerpnac informacji jak to powinno byc dobrze zrobione.
te kulawki powinni być docięte do kosza dokładnie i starannie a wtedy można je oprócz gwożdziowania skręcić na śruby gwintowane do drewna z podkładką , zamiast dziwnych klamerek to dałbym blachy kątowe kp2 i gwożdzie anchory do bulu. A tą lukarnę to ktoś zmęczył niesamowicie. połać równana jest wten sposób , że po łatowaniu równamy laty przez rozciągnięcie sznurka i niestety wtedy wychodzą hocki klocki . Wcinamy lub podkładamy podkładki pod łaty. Twój dach nadajesie tylko pod blachę
gunar-wycinam dachy z pasją
Podsumowujac...
1. wszystkie krokwie sa zbijane/skrecane + dodatkowo te zewnetrzne maja takie metalowe klamry zrobione ze stalowego druta (zeby dodatkowo trzymac dach w przypadku silnego podwiewania)
2. prawie wszystkie sa spasowane, kilka glownie kolo tych koszowych nie jest dokladnie spasowana natomaist jak widac sa przykrecone na 2 stalowe sruby.
3. Pytanie z mojej strony (w nawiazaniu do pyt2) czy to wystarczy czy tez stwarza to jakies zagrozenie w przypadku polozenia ciezkiego dachu z dachowki ceramicznej. Nie wiem jakie sily dzialaja na te krokwie niedokladnie spasowane. Sciskajace? skrecajace? byc moze takie ze nie ma znaczenia ze ona dokladnie sie nie schodza?
4. kominy nie sa obrobione jeszcze przy dachu, czy obrabiac je teraz czy poczekac az bedzie kladziona dachowka?
5. kto powinien taki komin obrabiac zeby pozniej jak pojdzie dachowka wszystko pasowalo? dekarz?
6. "brak izolacji międzymateriałowej drewno-cegła" rozumiem ze chodzi o to ze murlata jest obmurowana ceglami od wewnatrz? od zewnatrz jest chyba beton tak wiec nie ma teraz tam szpary.
Czy jest to dobrze zrobione czy tez murarz sie pospieszyl z tym obmurowaniem murlaty??
1. wszystkie krokwie sa zbijane/skrecane + dodatkowo te zewnetrzne maja takie metalowe klamry zrobione ze stalowego druta (zeby dodatkowo trzymac dach w przypadku silnego podwiewania)
2. prawie wszystkie sa spasowane, kilka glownie kolo tych koszowych nie jest dokladnie spasowana natomaist jak widac sa przykrecone na 2 stalowe sruby.
3. Pytanie z mojej strony (w nawiazaniu do pyt2) czy to wystarczy czy tez stwarza to jakies zagrozenie w przypadku polozenia ciezkiego dachu z dachowki ceramicznej. Nie wiem jakie sily dzialaja na te krokwie niedokladnie spasowane. Sciskajace? skrecajace? byc moze takie ze nie ma znaczenia ze ona dokladnie sie nie schodza?
4. kominy nie sa obrobione jeszcze przy dachu, czy obrabiac je teraz czy poczekac az bedzie kladziona dachowka?
5. kto powinien taki komin obrabiac zeby pozniej jak pojdzie dachowka wszystko pasowalo? dekarz?
6. "brak izolacji międzymateriałowej drewno-cegła" rozumiem ze chodzi o to ze murlata jest obmurowana ceglami od wewnatrz? od zewnatrz jest chyba beton tak wiec nie ma teraz tam szpary.
Czy jest to dobrze zrobione czy tez murarz sie pospieszyl z tym obmurowaniem murlaty??
1. co mam doprecyzowac?
2. jaki projekt przewiduje krzywa wiezbe lub cokolwiek krzywego?
tylko i az (niestety) z frontu linia okapu nie jest rowna ale nierownosc chyba nie jest az tak duza zeby nie dalo sie tego wyprostowac łatami/kontrłatami.
To wy szanowni forumowicze jestescie specjalistami wiec dlatego sie do was zwracam.
2. jaki projekt przewiduje krzywa wiezbe lub cokolwiek krzywego?
tylko i az (niestety) z frontu linia okapu nie jest rowna ale nierownosc chyba nie jest az tak duza zeby nie dalo sie tego wyprostowac łatami/kontrłatami.
To wy szanowni forumowicze jestescie specjalistami wiec dlatego sie do was zwracam.
Z tą więźbą jest tak jak z grzechem ,nie jest sztuką popełnić go ale sztuką jest powstrzymać się od popełnienia go.Pańskie pytania powinny być zadane przed wykonaniem więźby.Ja wiem tylko jedno ,gdybym to ja wykonałbym więźbę to byłaby wykonana zgodnie z projektem i SZTUKĄ ciesielską ,a czym ma być pokryty dach mówi projekt.
ad1
ten stalowy drut nic nie da jesli murłata jest żle przymocowana do wieńca ale ok
ad2
tak to jest w połączeniach ciesielskich że materiał powinien być spasowany poniewaz kazda krawędz przekroju może działać inaczej a po co kaleczyć materiał zwłaszcza przy końcach danego elementu
ad3
jesli na płatwiach pośrednich dołożysz klescze wcięte na płatew skręcisz śrubami i pod słupy dasz podwaliny gr min 6cm możesz położyć dachówkę ceramiczną
ad4
kominy obrobi dekarz podczas montażu przykrycia
ad5
dekarz
ad6
drewno jest materiałem organicznym brak wentylacji lub przestrzeni wen grozi jego szybszą śmiercią grzyby i pleśń
z drugiej stronymoże podciągać wilgoć z materiałów i brak izolacji jest błędem
i dobrze nie jest.
ten stalowy drut nic nie da jesli murłata jest żle przymocowana do wieńca ale ok
ad2
tak to jest w połączeniach ciesielskich że materiał powinien być spasowany poniewaz kazda krawędz przekroju może działać inaczej a po co kaleczyć materiał zwłaszcza przy końcach danego elementu
ad3
jesli na płatwiach pośrednich dołożysz klescze wcięte na płatew skręcisz śrubami i pod słupy dasz podwaliny gr min 6cm możesz położyć dachówkę ceramiczną
ad4
kominy obrobi dekarz podczas montażu przykrycia
ad5
dekarz
ad6
drewno jest materiałem organicznym brak wentylacji lub przestrzeni wen grozi jego szybszą śmiercią grzyby i pleśń
z drugiej stronymoże podciągać wilgoć z materiałów i brak izolacji jest błędem
i dobrze nie jest.