Bezpieczne obiciążenie gniazdka elektrycznego
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Bezpieczne obiciążenie gniazdka elektrycznego
Witam,
Poszukuję informacji o bezpiecznym obciążeniu gniazdka elektrycznego w mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty rocznik 1989 (nie wiem czy taka informacja jest potrzebna, ale na wszelki wypadek podaję). Obciążenie rozumiem, jako łączną moc urządzeń korzystających w danej chwili z gniazdka elektrycznego.
Z góry dzięki za informację!
Poszukuję informacji o bezpiecznym obciążeniu gniazdka elektrycznego w mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty rocznik 1989 (nie wiem czy taka informacja jest potrzebna, ale na wszelki wypadek podaję). Obciążenie rozumiem, jako łączną moc urządzeń korzystających w danej chwili z gniazdka elektrycznego.
Z góry dzięki za informację!
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
gniazdo
Typowe gniazda jednofazowe wytrzymuja ciagle obciazenie 10A (2,3 kVA, jesli jest to odbior typowo rezystancyjny to jest rownowazne 2,3 kW), czasem producenci podaja 16A, ale przy takim pradzie wiekszosc gniazd (chinskie - wszystkie) sie wypalaja.
-
damian sosnowiec
- Początkujący

- Posty: 32
- Rejestracja: 09 gru 2008, 13:01
- Lokalizacja: Sosnowiec
jeśli chodzi o osprzęt to się zgadzam,"chińszczyzna nas zalewa i sie rozlewa pod naszymi obciążeniami" a co do obciążenia stałego przewodu to ja mam "deczko" innne informacje.Dla mnie przewód 2,5mm2 ma obciążenie stałe 4,25KW-to max które może być stałym obciążeniem.mój przelicznik to przekrój plus połowa jego daje mi stałe obciążenie.Jeśli ktoś ma inne zdanie chętnie przeczytam jak kto liczy.
-
elpapiotr
Bezpieczne obiciążenie gniazdka elektrycznego
Witam.
Pewnie, że się ... nie zgadzam, Kolego damian sosnowiec, ale tylko dlatego, ze Kolega uprościł sprawę :
- nie podał rodzaju materiału, z jakiego wykonano przewód
- nie podał warunków środowiskowych, w jakich przewód/kabel "pracuje"
- nie podał rodzaju izolacji
- nie podał sposobu ułożenia w/w przewodu.
Od tego są odpowiednie tabele, z których wystarczy korzystać.
Natomiast zgadzam się z Kolegą co do wartości + / - kilka amper podane.
Pewnie, że się ... nie zgadzam, Kolego damian sosnowiec, ale tylko dlatego, ze Kolega uprościł sprawę :
- nie podał rodzaju materiału, z jakiego wykonano przewód
- nie podał warunków środowiskowych, w jakich przewód/kabel "pracuje"
- nie podał rodzaju izolacji
- nie podał sposobu ułożenia w/w przewodu.
Od tego są odpowiednie tabele, z których wystarczy korzystać.
Natomiast zgadzam się z Kolegą co do wartości + / - kilka amper podane.
-
damian sosnowiec
- Początkujący

- Posty: 32
- Rejestracja: 09 gru 2008, 13:01
- Lokalizacja: Sosnowiec
kolego "elpapiotr" podałem własny "sprawdzony"przelicznik,i liczyłem że ktoś się "uwywnętrzni" z swoich przeliczników.W tabele nie wierzę od kiedy u klienta wymieniałem spalone gniazdko od ogrzewacza przepływowego 4 KW na 1,5mm2 Co najleprze przewód nawet nie był zgrzany tylko gniazdko i trochę izolacji spalone.YDY 1,5mm2 450/750V,oczywiście w kuchni do zlewu.instalacja była około 3 lat.
-
elpapiotr
Bezpieczne obiciążenie gniazdka elektrycznego
Witam ponownie.
Półtorówka (goła) znacznie wiecej wytrzyma, ale izolacja już nie, a TO jest podstawą do prawidłowego doboru przewodów do obciążalnosci długotrwałej.
IZOLACJA.
Do tego dochodzi oporność przejścia na styku przewód-gniazdo ; gniazdo-wtyczka.
I słusznie , Kolego damian, że tylko gniazdko oraz izolacja.u klienta wymieniałem spalone gniazdko od ogrzewacza przepływowego 4 KW na 1,5mm2 Co najleprze przewód nawet nie był zgrzany tylko gniazdko i trochę izolacji spalone.YDY 1,5mm2 450/750V,oczywiście w kuchni do zlewu.instalacja była około 3 lat.
Półtorówka (goła) znacznie wiecej wytrzyma, ale izolacja już nie, a TO jest podstawą do prawidłowego doboru przewodów do obciążalnosci długotrwałej.
IZOLACJA.
Do tego dochodzi oporność przejścia na styku przewód-gniazdo ; gniazdo-wtyczka.
-
buraczane_pole
- Aktywny

- Posty: 260
- Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43
witam
jeśli chodzi o gniazda to różnie z tym bywa, jedne wytrzymują 10A inne 16A( według producenta optymisty) jeszcze inne 16A( według producenta realisty) a jeszcze inne 20A przez 5 godzin mimo że producent twierdzi ze tylko 16A przez 6h
z przewodami tez bywa różnie jedne wytrzymują mniej drugie więcej, a jeszcze inne 180stopni przez 30 czy nawet 90 minut
tak więc Panie Damianie stwierdzenie "przelicznik to przekrój plus połowa jego daje mi stałe obciążenie" bez określenia niezbędnych niewiadomych jest moim skromnym zdaniem błędem. ja korzystam z pewnej tabeli, z której korzystał (i korzysta) mój ojciec i z której korzystał cały warsztat elektryczny w bardzo dużym zakładzie produkcyjnym gdzieś w Polsce
tak wiec tabelka ma już swoją historie i grubo ponad 40 lat na karku
ale co najważniejsze sprawdziła się, mimo iż obecnie wiele osób podważa jej wiarygodność(ale oni się nie znają.
).
jeśli chodzi o gniazda to różnie z tym bywa, jedne wytrzymują 10A inne 16A( według producenta optymisty) jeszcze inne 16A( według producenta realisty) a jeszcze inne 20A przez 5 godzin mimo że producent twierdzi ze tylko 16A przez 6h
-
damian sosnowiec
- Początkujący

- Posty: 32
- Rejestracja: 09 gru 2008, 13:01
- Lokalizacja: Sosnowiec
-
damian sosnowiec
- Początkujący

- Posty: 32
- Rejestracja: 09 gru 2008, 13:01
- Lokalizacja: Sosnowiec
-
elpapiotr
Bezpieczne obiciążenie gniazdka elektrycznego
Witam.
Zapraszam do lektur :
- Henryk Markiewicz : "Instalacje elektryczne"
- Julian Wiatr; Marcin Orzechowski : "Poradnik projektanta elektryka"
- WYTYCZNE Pomiary w elektroenergetyce pod redakcją Ś.P. Kolegi Krystyna Kuprasa
PS.Żeby zakończyć temat :

Zapraszam do lektur :
- Henryk Markiewicz : "Instalacje elektryczne"
- Julian Wiatr; Marcin Orzechowski : "Poradnik projektanta elektryka"
- WYTYCZNE Pomiary w elektroenergetyce pod redakcją Ś.P. Kolegi Krystyna Kuprasa
PS.Żeby zakończyć temat :
No to liczymy : 2,5 + 1/2 z tego = mnie wychodzi 3,75 !Kolega damian sosnowiec pisze:Dla mnie przewód 2,5mm2 ma obciążenie stałe 4,25KW-to max które może być stałym obciążeniem.mój przelicznik to przekrój plus połowa jego daje mi stałe obciążenie.
Nie piszę w formie dla mnie jak niektórzy ,ponieważ są tabele określające parametry i tak :Podam w takiej kolejności>Przekrój przewodu miedzianego( drut jednolity) / zabezpieczenie w Amperach / obciążenie w Watach.
1. 1,5 / 15 A / 3300 W
2. 2,5 / 20 A / 4400 W
3. 4,0 / 30 A / 6600 W
4. 6,0 / 40 A / 8800 W
Gniazda mieszkaniowe są : 10 A i 16 A należy tylko używać do nich odpowiednich wtyczek też są dwa rodzaje z cienkimi i grubymi bolcami o tym należy pamiętać.Na pewno najlepiej używać gniazdek 16 A. i wtyczek z grubszymi kołkami one też są opisane do jakich obciążeń służą.
Pozdrawiam kolegę życzę owocnej prac :D
1. 1,5 / 15 A / 3300 W
2. 2,5 / 20 A / 4400 W
3. 4,0 / 30 A / 6600 W
4. 6,0 / 40 A / 8800 W
Gniazda mieszkaniowe są : 10 A i 16 A należy tylko używać do nich odpowiednich wtyczek też są dwa rodzaje z cienkimi i grubymi bolcami o tym należy pamiętać.Na pewno najlepiej używać gniazdek 16 A. i wtyczek z grubszymi kołkami one też są opisane do jakich obciążeń służą.
Pozdrawiam kolegę życzę owocnej prac :D
Re: gniazdka
Są zalecenia aby nie było więcej niż 10 szt.kielo pisze:jeśli można wiedzieć ile można podłączyć gniazdek [sztuk] pod jedną linie na kablu 2,5
Należy jednak się liczyć z obciążeniem prądowym danego obwodu.
Np. pralka, podgrzewacz wody, mikrofala, zmywarka to już zdecydowanie za dużo jak na jeden obwód.
Re: gniazdka
Dzięki za odpowiedz,to że pralka, zmywarka i.t.p to wiem że najlepiej osobno podpiąć.Znajomi twierdzą że nie ma co przesadzać i maksymalnie 5-6 gniazdek pod jedną linie to maksimum, o czywiśćie mówimy o gniazdkach w pokojach czyli telewizor,komputer czy lampka nocna .10 nie będzie za dużowaldek1 pisze:Są zalecenia aby nie było więcej niż 10 szt.kielo pisze:jeśli można wiedzieć ile można podłączyć gniazdek [sztuk] pod jedną linie na kablu 2,5
Należy jednak się liczyć z obciążeniem prądowym danego obwodu.
Np. pralka, podgrzewacz wody, mikrofala, zmywarka to już zdecydowanie za dużo jak na jeden obwód.