jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?
Witam wszystkich na forum.
Jak prawidłowo powinna być wykonana instalacja elektryczna czyli:
przewody w peszlu czy nie
jeśli w peszlu to przewody ydyp czy dy
Używać tych samych puszek do oświetlenia i do gniazd czy powinny być to zupełnie oddzielne instalacje (oswietlenie i tak będzie na innym obwodzie)
ile gniazd na jednym obwodzie, chodzi mi o pokoje, kuchnia i łazienka będą osobno zabezpieczone.
Moze na razie wystarczy, jak coś mi jeszcze wpadnie do głowy to zapytam.
Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Damian
Jak prawidłowo powinna być wykonana instalacja elektryczna czyli:
przewody w peszlu czy nie
jeśli w peszlu to przewody ydyp czy dy
Używać tych samych puszek do oświetlenia i do gniazd czy powinny być to zupełnie oddzielne instalacje (oswietlenie i tak będzie na innym obwodzie)
ile gniazd na jednym obwodzie, chodzi mi o pokoje, kuchnia i łazienka będą osobno zabezpieczone.
Moze na razie wystarczy, jak coś mi jeszcze wpadnie do głowy to zapytam.
Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Damian
-
elpapiotr
Jak prawidłowo powinna być wykonana instalacja?
Witam.
Jest już późno , a temat ... rzeka.
Nie ma szans na odpowiednią odpowiedź w kilku zdaniach.
Trzeba by napisać opracowanie wielostronicowe.
Jest już późno , a temat ... rzeka.
Nie ma szans na odpowiednią odpowiedź w kilku zdaniach.
Trzeba by napisać opracowanie wielostronicowe.
Re: Jak prawidłowo powinna być wykonana instalacja?
mał powiedziane....elpapiotr pisze:
Trzeba by napisać opracowanie wielostronicowe.
a moze wystarczy poczytać dokładnie forum,tematów na ten temat było ogrom....mi się wydaje że wystarczy chcieć..
nigdy nie wygrasz z głupcem-najpierw ściagnie Cię do swojego poziomu,póżniej pokona doświadczeniem......
Witam,
Koledzy, czytałem, nawet sporo na tym forum no ale na pewne pytania nie znalazłem odpowiedzi, np jaki kabel użyć w peszlu??
No ale jak komuś sie nie chce napisać to przecież nie zmusze.
Pozdrawiam Damian
PS, teraz jeszcze raz dla pewności przeszukałem forum i nic nie znalazłem, chyba ze nie umie szukać to przepraszam
Koledzy, czytałem, nawet sporo na tym forum no ale na pewne pytania nie znalazłem odpowiedzi, np jaki kabel użyć w peszlu??
No ale jak komuś sie nie chce napisać to przecież nie zmusze.
Pozdrawiam Damian
PS, teraz jeszcze raz dla pewności przeszukałem forum i nic nie znalazłem, chyba ze nie umie szukać to przepraszam
No właśnie na tym forum w co drugim temacie widzę zdanie: wezwij elektryka on to naprawi.
Nie zamierzam sam wykonywać instalacji, mam już umówionego elektryka ale chce coś wiedzieć na ten temat bo z doświadczenia wiem ze jeśli jakiś wykonawca widzi ze klient ma zielone pojęcie to nie raz lubią naciągnąć.
Rozumiecie panowie o co mi chodzi, z forum juz wiem ze kable powinny być na min 700V, i gdyby próbował założyć mi gorsze to odpowiednio zareaguje a wcześniej nic bym nie powiedział bo przecież w sieci jest 230/400 więc kabel na 500 powinien wystarczyć.
Nie wiem po prostu co to za elektryk, ciężko tak komuś zupełnie obcemu zaufać.
Pozdrawiam
Nie zamierzam sam wykonywać instalacji, mam już umówionego elektryka ale chce coś wiedzieć na ten temat bo z doświadczenia wiem ze jeśli jakiś wykonawca widzi ze klient ma zielone pojęcie to nie raz lubią naciągnąć.
Rozumiecie panowie o co mi chodzi, z forum juz wiem ze kable powinny być na min 700V, i gdyby próbował założyć mi gorsze to odpowiednio zareaguje a wcześniej nic bym nie powiedział bo przecież w sieci jest 230/400 więc kabel na 500 powinien wystarczyć.
Nie wiem po prostu co to za elektryk, ciężko tak komuś zupełnie obcemu zaufać.
Pozdrawiam
-
elpapiotr
Jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?
Witam ponownie.
A może by tak poprosić o ... jakieś referencje ?
Może obejrzeć wcześniejszą instalację ? Może poprosić o namiary na poprzednich klientów i do nich zadzwonić z zapytaniem o fachowość ?
Jest wiele "może".
Sprawa druga - naciąganie klienta. Od tego jest umowa na piśmie, od tego jest spisany zakres prac oraz sposób i termin wykonania powyższych,
również rozliczenie szczegółowe.
Co do "kabli" na 700 czy 500V, nie do końca jest to prawda - rezystancja izolacji niczym się nie różni, ale jednak większość układa te na 450/700 V.
No właśnie - i tu jest pierwszy błąd.Kolega ducker pisze:Nie wiem po prostu co to za elektryk, ciężko tak komuś zupełnie obcemu zaufać.
A może by tak poprosić o ... jakieś referencje ?
Może obejrzeć wcześniejszą instalację ? Może poprosić o namiary na poprzednich klientów i do nich zadzwonić z zapytaniem o fachowość ?
Jest wiele "może".
Sprawa druga - naciąganie klienta. Od tego jest umowa na piśmie, od tego jest spisany zakres prac oraz sposób i termin wykonania powyższych,
również rozliczenie szczegółowe.
Co do "kabli" na 700 czy 500V, nie do końca jest to prawda - rezystancja izolacji niczym się nie różni, ale jednak większość układa te na 450/700 V.
-
buraczane_pole
- Aktywny

- Posty: 260
- Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43
witam
1. jeśli ma Pan jakąś możliwość proszę sprawdzić czy nie są to kable "marketowe"
2. stosujemy tylko i wyłącznie przewody 3, 4 lub 5 żyłowe
3. jeśli jest to nowy budynek murowany stosujemy kable wtynkowe typu YDYp bezpośrednio na mur
4. jesli jest to budynek drewniany, kanadyjski czy inny wynalazek tego typu przewody układamy w rurkach karbowanych bądź zwykłych, jakiego typu to bedą przewody to już bez znaczenia czy YDY czy DY
5. we wszelkich stelażach, sufitach na poddaszach bezwzglednie w rurkach karbowanych
6. instalacje dzielimy na odpowiednią ilość obwodów, rozdzielamy oświetlenie od gniazd( jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszczam połaczenie oświetlenia z gniazdami w jednym obwodzie, np przy oświetleniu i gniazdach na zewnątrz budynku wtedy obwód taki musi być też odpowiednio opisany w rozdzielni) oraz nie wprowadzamy dwóch różnych obwodów do jednej puszki
7.jesli budynek jest piętrowy stosujemy rozdzielnie na każdym piętrze
8. nie oszczędzamy na osprzęcie w rozdzielni, każdy obwód zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem, stosujemy po 4-5 wyłączników różnicowopradowych
9. zwracamy uwagę na sposób ułożenia przewodów na ścianie, powinny być one ułożone że tak powiem estetyczne (oczywiście w miarę rozsądku) nie dopuszczalne są falbany, słupły i tym podobne cuda
10. podczas tynkowania zwracamy uwagę aby przewody były pokryte odpowiednią ilością tynku(znani mi są magicy którzy licują tynk z górna płaszczyzną przewodu biora kase i zwalają winę za swoją fuszerkę na elektryka)
tyle na chwilę obecną
1. jeśli ma Pan jakąś możliwość proszę sprawdzić czy nie są to kable "marketowe"
2. stosujemy tylko i wyłącznie przewody 3, 4 lub 5 żyłowe
3. jeśli jest to nowy budynek murowany stosujemy kable wtynkowe typu YDYp bezpośrednio na mur
4. jesli jest to budynek drewniany, kanadyjski czy inny wynalazek tego typu przewody układamy w rurkach karbowanych bądź zwykłych, jakiego typu to bedą przewody to już bez znaczenia czy YDY czy DY
5. we wszelkich stelażach, sufitach na poddaszach bezwzglednie w rurkach karbowanych
6. instalacje dzielimy na odpowiednią ilość obwodów, rozdzielamy oświetlenie od gniazd( jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszczam połaczenie oświetlenia z gniazdami w jednym obwodzie, np przy oświetleniu i gniazdach na zewnątrz budynku wtedy obwód taki musi być też odpowiednio opisany w rozdzielni) oraz nie wprowadzamy dwóch różnych obwodów do jednej puszki
7.jesli budynek jest piętrowy stosujemy rozdzielnie na każdym piętrze
8. nie oszczędzamy na osprzęcie w rozdzielni, każdy obwód zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem, stosujemy po 4-5 wyłączników różnicowopradowych
9. zwracamy uwagę na sposób ułożenia przewodów na ścianie, powinny być one ułożone że tak powiem estetyczne (oczywiście w miarę rozsądku) nie dopuszczalne są falbany, słupły i tym podobne cuda
10. podczas tynkowania zwracamy uwagę aby przewody były pokryte odpowiednią ilością tynku(znani mi są magicy którzy licują tynk z górna płaszczyzną przewodu biora kase i zwalają winę za swoją fuszerkę na elektryka)
tyle na chwilę obecną
-
elpapiotr
Jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?
Witam ponownie.
Co do punktu 9 Kolegi buraczane_pole dodam, że przewody układamy w linii pionowej i poziomej,
w odpowiednich strefach, unikając kolizji z innymi instalacjami.
Co do punktu 9 Kolegi buraczane_pole dodam, że przewody układamy w linii pionowej i poziomej,
w odpowiednich strefach, unikając kolizji z innymi instalacjami.
Proszę uzasadnić konieczność rozdzielenia obwodów oświetlenia i gniazd (nie widzimisię ale przepisy polskie) oraz rozwiązać sposób prowadzenia instalacji w przypadku zastosowania gniazda i wyłącznika oświetlenia we wspólnej ramce i puszcze wielokrotnej (to w aspekcie nie wprowadzania dwóch obwodów do jednej puszki w powyższym przypadku)buraczane_pole pisze: 6. (...)rozdzielamy oświetlenie od gniazd( jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszczam połaczenie oświetlenia z gniazdami w jednym obwodzie, np przy oświetleniu i gniazdach na zewnątrz budynku wtedy obwód taki musi być też odpowiednio opisany w rozdzielni) oraz nie wprowadzamy dwóch różnych obwodów do jednej puszki
Pozdrawiam
-
elpapiotr
Jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?
Witam.
Część pierwsza pytania :
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)
zmieniajace rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich
usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270)
Paragraf 188 p. 2 : (bez zmian)
W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń
odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
§ 188. p. 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
Przepisu prawnego zakazującego prowadzenia/umieszczenia dwóch różnych obwodów (w instalacji mieszkaniowej) w jednej puszce łączeniowej nie
ma (moim zdaniem jest to detal który łatwo zrealizować).
Natomiast ten sposób jest raczej niezgodny z dobrą praktyką instalatorską, co nie znaczy, że nie da się zrobić tak, by było dobrze.
Część druga pytania :
Można stosować puszki wielokrotne, można stosować puszki zespolone ze ścianką działową (są już takie w sprzedaży).
Faktem jest, że dopuszcza się stosowanie obwodu gniazdowego wspólnie z obwodem oświetleniowym, i tutaj sprawa wspólnej puszki łączeniowej jest nie istotna.
Co prawda nie do mnie jest skierowane pytanie, ale postaram się na nie odpowiedzieć.Proszę uzasadnić konieczność rozdzielenia obwodów oświetlenia i gniazd (nie widzimisię ale przepisy polskie) oraz rozwiązać sposób prowadzenia instalacji w przypadku zastosowania gniazda i wyłącznika oświetlenia we wspólnej ramce i puszcze wielokrotnej
Część pierwsza pytania :
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)
zmieniajace rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich
usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270)
Paragraf 188 p. 2 : (bez zmian)
W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń
odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
§ 188. p. 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
Przepisu prawnego zakazującego prowadzenia/umieszczenia dwóch różnych obwodów (w instalacji mieszkaniowej) w jednej puszce łączeniowej nie
ma (moim zdaniem jest to detal który łatwo zrealizować).
Natomiast ten sposób jest raczej niezgodny z dobrą praktyką instalatorską, co nie znaczy, że nie da się zrobić tak, by było dobrze.
Część druga pytania :
Można stosować puszki wielokrotne, można stosować puszki zespolone ze ścianką działową (są już takie w sprzedaży).
Faktem jest, że dopuszcza się stosowanie obwodu gniazdowego wspólnie z obwodem oświetleniowym, i tutaj sprawa wspólnej puszki łączeniowej jest nie istotna.