Gazowa instalacja w miedzi?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Gazowa instalacja w miedzi?
Witam! Obiło mi się o uszy, że rzekomo można teraz prowadzić w domu instalację gazową w miedzi, czy to jest prawdą, czy tylko plotka? Jeżeli prawdą, to w jakiej średnicy miedzi i jakie konkretnie. warunki, zalecenia są wskazane?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
gaz
Mozna gaz wewnatrz budynku robic z miedzi.
Rury musza byc laczone lutem twardym.
Na etapie projektu powinno byc to uwzglednione.
Rury musza byc laczone lutem twardym.
Na etapie projektu powinno byc to uwzglednione.
-
marjo23
tak zgadza sie lut twardy, a i jeszcze jedno projekcik bez tego mozesz zrobic ale pocichaczu ja tak zrobiłem j jest oki oczywiscie sprawdzałem na szczelnosc ale jak masz zyczliwych sasiadów to moze ci ktos zapukac z gazowni do drzwi. Nie trzeba zgody własciciela budunku ale powiadomic powinienes, do gazowni z projektem i do roboty
Po co do gazowni z projektem, jaka podstawa prawna?marjo23 pisze:tak zgadza sie lut twardy, a i jeszcze jedno projekcik bez tego mozesz zrobic ale pocichaczu ja tak zrobiłem j jest oki oczywiscie sprawdzałem na szczelnosc ale jak masz zyczliwych sasiadów to moze ci ktos zapukac z gazowni do drzwi. Nie trzeba zgody własciciela budunku ale powiadomic powinienes, do gazowni z projektem i do roboty
Jeśli nie właściciel budynku, to kto? pan Kazio z ulicy daje zgodę?
Projekt potrzeba,do gaziarzy nie trzeba się "fatygować" trzeba się udać do starostwa i nadzoru budowlanego po czy wydawane est pozwolenie i po uprawomocnieniu się decyzji można działać całośc papierów trwa ~3tygodniewaldek1 pisze:Po co do gazowni z projektem, jaka podstawa prawna?marjo23 pisze:tak zgadza sie lut twardy, a i jeszcze jedno projekcik bez tego mozesz zrobic ale pocichaczu ja tak zrobiłem j jest oki oczywiscie sprawdzałem na szczelnosc ale jak masz zyczliwych sasiadów to moze ci ktos zapukac z gazowni do drzwi. Nie trzeba zgody własciciela budunku ale powiadomic powinienes, do gazowni z projektem i do roboty
Jeśli nie właściciel budynku, to kto? pan Kazio z ulicy daje zgodę?
tyle po szkolnemu...robi się inaczej(w takich przypadkach)
-
wojtek1977
- Początkujący

- Posty: 3
- Rejestracja: 15 lut 2010, 11:08
Re: gaz
WitamPaweł_Małek pisze:Mozna gaz wewnatrz budynku robic z miedzi.
Rury musza byc laczone lutem twardym.
Na etapie projektu powinno byc to uwzglednione.
A czy potrzeba dodatkowo robic uprawnienia na lutowanie twarde???
Re: Gazowa instalacja w miedzi?
wojtek1977 gdzie słyszałeś o uprawnieniach na lutowanie twarde 
-
wojtek1977
- Początkujący

- Posty: 3
- Rejestracja: 15 lut 2010, 11:08
Re: Gazowa instalacja w miedzi?
Jest taki kurs i jak juz sie dowiedzialem bez tego papierku nie odbiora ci instalacji.Koszt takiego kursu to okolo 450zl i masz to normalnie wpisane do ksiazeczki spawacza jesli ja posiadasz.waldek1 pisze:wojtek1977 gdzie słyszałeś o uprawnieniach na lutowanie twarde
Pozdrawiam
Re: Gazowa instalacja w miedzi?
Żadnych uprawnień nie musisz mieć. Tak jak posadzkarz do układania płytek. Inwestor lub pracodawca może wymagać odpowiedniego przygotowania zawodowego. Hutmen kiedyś organizował takie szkolenia bezpłatnie.
Re: Gazowa instalacja w miedzi?
Te uprawnienia na lut twardy, to dokładnie to samo, co karta pływacka wciskana dzieciakom na basenach. Do niczego to nie potrzebne, ale skoro można zarobić na naiwności lub niewiedzy, to czemu nie?
Jak weszły zgrzewane rury PP też wydawano takie uprawnienia.
Czy teraz ktoś się tym przejmuje?
Natomiast trzeba mieć uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych.
Jak weszły zgrzewane rury PP też wydawano takie uprawnienia.
Czy teraz ktoś się tym przejmuje?
Natomiast trzeba mieć uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych.
adam
Re: Gazowa instalacja w miedzi?
Kolego Adamis w większości się z Tobą zgadzam ale jest własnie to ale...
Ogólnie jako papier to powinno się to posiadać(inna sprawa że nikt poza małymi wyjątkami tego nie wymaga,ba nawet nie wie że takie coś istnieje
a wymagają to tylko upierdliwi inspektorzy nadzoru na dużych obiektach
pzdr.
Ogólnie jako papier to powinno się to posiadać(inna sprawa że nikt poza małymi wyjątkami tego nie wymaga,ba nawet nie wie że takie coś istnieje
a wymagają to tylko upierdliwi inspektorzy nadzoru na dużych obiektach
pzdr.
już 24 :p