Zawór różnicowy - proszę o radę
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Zawór różnicowy - proszę o radę
Uprzejmie proszę bardziej doświadczonych Forumowiczów o informację :
czy można zawór różnicowy zamontować w poziomie " na powrocie " ?
Przeczytałem chyba wszystkie oferty na stronach producentów piszą że nie ma żadnych przeciwwskazań .(może to tylko reklama).
Jednak chciałbym prosić fachowców - jak to jest w praktyce - czy naprawdę będzie działał prawidłowo - czy lepiej nie ryzykować.
Piec i grzejniki będą na jednym poziomie (chyba nazywa się to ogrzewanie etażowe).Powrót do pieca jest dość wysoko , a zależy mi żeby obieg wymuszony przez pompkę , jak i grawitacyjny był prawidłowy.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
F.
czy można zawór różnicowy zamontować w poziomie " na powrocie " ?
Przeczytałem chyba wszystkie oferty na stronach producentów piszą że nie ma żadnych przeciwwskazań .(może to tylko reklama).
Jednak chciałbym prosić fachowców - jak to jest w praktyce - czy naprawdę będzie działał prawidłowo - czy lepiej nie ryzykować.
Piec i grzejniki będą na jednym poziomie (chyba nazywa się to ogrzewanie etażowe).Powrót do pieca jest dość wysoko , a zależy mi żeby obieg wymuszony przez pompkę , jak i grawitacyjny był prawidłowy.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
F.
Działać będzie i działa u mnie osobiście na powrocie.Ale stwierdziłem że to nie ma sensu bo i tak grawitacyjnie nie działa bo tak samo jak u Ciebie kocioł i grzejniki są na jednym poziomie a rurki zasilające mam fi 20 z pexa.Bez pompy ledwo się przebija ciepła woda i grzeje tylko górę grzejników.Przy mocniejszym rozpaleniu ognia zaraz się gotuje,więc nie ma sensu liczyć na grawitację i zawór jest zbędny.Po prostu bez pompki to nie pracuje właściwie 
Druga kwestia to podłączenie zasobnika z osobną pompą.Nie da się!muszą być dwie na wyjściu i każda robi swoje.
Druga kwestia to podłączenie zasobnika z osobną pompą.Nie da się!muszą być dwie na wyjściu i każda robi swoje.
Dziękuję za rady - bo jestem naprawdę laikiem .
K.mat- dodatkowe pytanie ? - zawór masz zamontowany poziomo bo to mnie najbardziej niepokoi , na forum wszyscy piszą że powinien być zamontowany
pionowo.Prawdę mówiąc trochę zgłupiałem - czytając wypowiedzi doświadczonych fachowców (bardziej Im wierzę) aniżeli opisom na allegro i na stronach producentów gdzie piszą "może być zamontowany poziomo".
Rury będę wstawiał - licząc od pieca najpierw 5/4"do pompy potem do pierwszego grzejnika 28 mm dalej 22mm.Ogółem 5 grzejników.
K.mat- dodatkowe pytanie ? - zawór masz zamontowany poziomo bo to mnie najbardziej niepokoi , na forum wszyscy piszą że powinien być zamontowany
pionowo.Prawdę mówiąc trochę zgłupiałem - czytając wypowiedzi doświadczonych fachowców (bardziej Im wierzę) aniżeli opisom na allegro i na stronach producentów gdzie piszą "może być zamontowany poziomo".
Rury będę wstawiał - licząc od pieca najpierw 5/4"do pompy potem do pierwszego grzejnika 28 mm dalej 22mm.Ogółem 5 grzejników.
K.mat - wierzę Ci i będę zakładał na pewno w poziomie(za fotkę też byłbym wdzięczny)
Ponadto mam problem : muszę zamontować zasobnik CWU pionowo z opisu pasuje mi z firmy ARISTON 80-litrowy, też nie wiem czy to będzie zdawało egzamin (może będzie się zapowietrzał a może wcale nie będzie podgrzewana woda w zasobniku) .
Pozdrawiam
F.
Ponadto mam problem : muszę zamontować zasobnik CWU pionowo z opisu pasuje mi z firmy ARISTON 80-litrowy, też nie wiem czy to będzie zdawało egzamin (może będzie się zapowietrzał a może wcale nie będzie podgrzewana woda w zasobniku) .
Pozdrawiam
F.