różnicówka - problem z instalacją
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
różnicówka - problem z instalacją
Witam
Czy moze ktoś podpowie jak najszybciej, lub czym - znaleźć (zlokalizować) awarie w instalacji elektrycznej w mieszkaniu.
Czasami (nawet raz na pół roku) wyłącza mi różnicówke, po wyłączeniu jednego obwodu gnaizdowego, różnicówkę mogę załączyć, minie kilka dni i mogę z powrotem załączyć uszkodzony obwód. Nie mam gnizd wtykowych narażonych na wilgoć (na zewnątrz budynku).
Czy jedynym sposobem jest rozebranie wszystkich puszek łączeniowych i sprawdzenie kazdego przewodu oddzielnie? Czym można to zlokalizować? Jestem elektrykiem - co prawda nie robiłem nigdy instalacji elektrycznej w mieszkaniu ale wiem na czym to polega, szukam tylko prostego sposobu na zlokalizowanie uszkodzenia bo ustalenie do ktorej puszki wchodzą kable z tego obwodu jest strasznie trudne (straszna pajęczyna, i nie pilnowane kolory przy łączeniach) - instalator który mi to robił umywa od tego rece - niestety.
Czy moze ktoś podpowie jak najszybciej, lub czym - znaleźć (zlokalizować) awarie w instalacji elektrycznej w mieszkaniu.
Czasami (nawet raz na pół roku) wyłącza mi różnicówke, po wyłączeniu jednego obwodu gnaizdowego, różnicówkę mogę załączyć, minie kilka dni i mogę z powrotem załączyć uszkodzony obwód. Nie mam gnizd wtykowych narażonych na wilgoć (na zewnątrz budynku).
Czy jedynym sposobem jest rozebranie wszystkich puszek łączeniowych i sprawdzenie kazdego przewodu oddzielnie? Czym można to zlokalizować? Jestem elektrykiem - co prawda nie robiłem nigdy instalacji elektrycznej w mieszkaniu ale wiem na czym to polega, szukam tylko prostego sposobu na zlokalizowanie uszkodzenia bo ustalenie do ktorej puszki wchodzą kable z tego obwodu jest strasznie trudne (straszna pajęczyna, i nie pilnowane kolory przy łączeniach) - instalator który mi to robił umywa od tego rece - niestety.
-
elpapiotr
Różnicówka - problem z instalacją
Witam.
Niestety, bez "grzebania" w tej "pajęczynie" chyba sie nie obejdzie.
I tak należy "rozpoznać" instalację.
Pytania zasadnicze - jak wykonana instalacja elektryczna (ilu żyłowa)
1. Wyłączyć zasilanie, odłączyć odbiorniki, wyłączyć wyłączniki, odłączyć lampy świetlówkowe, odłączyć wyłączniki z podświetleniem.
2. Sprawdzić induktorem rezystancję izolacji poszczególnych obwodów na żyłach.
3. Sprawdzić induktorem po odłączeniu podejrzanego obwodu rezystancję pomiędzy poszczególnymi, rozwartymi żyłami.
Jedna z możliwych przyczyn to zagnieciona izolacja pomiędzy żyłami któregoś przewodu (np. w gnieździe, w puszce).
Taka sytuacja w określonych warunkach może powodować upływność w obwodzie i reakcję RCD.
Niestety, bez "grzebania" w tej "pajęczynie" chyba sie nie obejdzie.
I tak należy "rozpoznać" instalację.
Pytania zasadnicze - jak wykonana instalacja elektryczna (ilu żyłowa)
1. Wyłączyć zasilanie, odłączyć odbiorniki, wyłączyć wyłączniki, odłączyć lampy świetlówkowe, odłączyć wyłączniki z podświetleniem.
2. Sprawdzić induktorem rezystancję izolacji poszczególnych obwodów na żyłach.
3. Sprawdzić induktorem po odłączeniu podejrzanego obwodu rezystancję pomiędzy poszczególnymi, rozwartymi żyłami.
Jedna z możliwych przyczyn to zagnieciona izolacja pomiędzy żyłami któregoś przewodu (np. w gnieździe, w puszce).
Taka sytuacja w określonych warunkach może powodować upływność w obwodzie i reakcję RCD.
Sam sobie Kolega winien - gdzie umowa, gdzie gwarancja, gdzie rekojma ?instalator który mi to robił umywa od tego rece - niestety.
-
elpapiotr
Różnicówka - problem z instalacją
Witam ponownie.
1. Kiedy wykonana instalacja ?
2. A gniazda .... ? mieszanka ?
Wystarczy zabić instalatora, wszystkim ulży, mnie też.
1. Kiedy wykonana instalacja ?
2. A gniazda .... ? mieszanka ?
Wystarczy zabić instalatora, wszystkim ulży, mnie też.
-
buraczane_pole
- Aktywny

- Posty: 260
- Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43
witamROSS8 pisze:instalacja jest częściowo trojprzewodowa, tzn. z przewodem ochronnym, ale on kończy się w niektórych puszkac łączenioaych, nie ma go w gniazdach
wykonana w większości przewodami jednozyłowymi w rurkach
niezła rzeźba, artysta który to stworzył z Michałem Aniołem w konkury śmiało stanąć by mógł. tylko inwestora szkoda bo pieniądze wydał, a majątku na tym "dziele" nie zbije:/ co do usunięcia "usterki" to wszystko co wyżej elpapiotr napisał, od siebie dodam tylko że zacząłbym od zlokalizowania wszystkich gniazd, lamp, wyłaczników tego obwodu i zajrzał do środka, być może przewody są gdzieś dociśniete i w zalezności od temperatury/wilgotności/cholera wie czego/ okresowo zwiększa się upływność, jeśli w tych miejscach było by ok, to tylko induktor w dłoń i heya do przodu
-
damian sosnowiec
- Początkujący

- Posty: 32
- Rejestracja: 09 gru 2008, 13:01
- Lokalizacja: Sosnowiec
a jeśli próby wszystkie zawiodą proponuję zmiane różnicówki.Na Pańskim miejscu proponuję zacząć od wyciągnięcia łączeń z puszek z tegoż obwodu a następnie od gniazdek-tam jest najczęściej problem-mało miejsca i może któryś przewód podszedł pod uchwyt mocujący.następnie lampy metalowe i resztę.dla nie prawdopodobnie jest gdzieś przewód przecięty,lub po prostu tandetnie wykonana sztukówka.jakby nie patrzeć pół dnia z głowy-powodzenia
-
elpapiotr
Różnicówka - problem z instalacją
Witam ... znowu.
Żeby zmienić różnicówkę, trzeba mieć pewność, że jest wadliwa.
O tym decydują :
1. TEST
2. pomiar prądu zadziałania
3. pomiar czasu zadziałania (nie wymagany przepisami)
Żeby zmienić różnicówkę, trzeba mieć pewność, że jest wadliwa.
O tym decydują :
1. TEST
2. pomiar prądu zadziałania
3. pomiar czasu zadziałania (nie wymagany przepisami)