Miejsce montażu RTL w ogrzewaniu podłogowym
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Miejsce montażu RTL w ogrzewaniu podłogowym
Witam,
mam następujący problem.
W łazience (25 m2) zostało zamontowane wodne ogrzewanie podłogowe (na Kisanie). Ogrzewanie jest na własnej pętli i jest podłączone do rozdzielacza. Nie ma podłączonych do tej pętli grzejników. RTL (w multiboxie) został podłączony mniej więcej w połowie rury. W konsekwencji połowa łazienki jest ogrzewana rurą, która idzie do RTLa, a połowa rurą która odchodzi od RTLa do rozdzielacza.
Pytanie, czy ten sposób podłączenia RTLa jest właściwy? Czy RTL powinien być podłączony na samym powrocie (tuż przed wyjściem rury z pokoju w kierunku do rozdzielacza? Sam nie wiem, a przed rozmową z instalatorami chciałbym wiedzieć jak to działa. W sieci znalazłem sprzeczne informacje.
Ja to rozumuje następująco. Z rozdzialacza woda wchodzi do systemu (nie ma żadnego mieszadła). Ma temperaturę powiedzmy 65/75 stopni, płynie sobie rurą do rtl. Ten uznaje, że jest za gorąca, więc odcina dalszy przepływ wody. W konsekwencji woda stoi i oddaje ciepło. Problem jest taki, że przed RTL woda jest gorąca, a za RTL jest zimniejsza (bo RTL nie puścił dalej zbyt gorącej wody). No i część łazienki jest ogrzewana lepiej, a część gorzej. Czy mam rację?
Będę zobowiązany za pomoc.
Pozdrawiam,
Łukasz
mam następujący problem.
W łazience (25 m2) zostało zamontowane wodne ogrzewanie podłogowe (na Kisanie). Ogrzewanie jest na własnej pętli i jest podłączone do rozdzielacza. Nie ma podłączonych do tej pętli grzejników. RTL (w multiboxie) został podłączony mniej więcej w połowie rury. W konsekwencji połowa łazienki jest ogrzewana rurą, która idzie do RTLa, a połowa rurą która odchodzi od RTLa do rozdzielacza.
Pytanie, czy ten sposób podłączenia RTLa jest właściwy? Czy RTL powinien być podłączony na samym powrocie (tuż przed wyjściem rury z pokoju w kierunku do rozdzielacza? Sam nie wiem, a przed rozmową z instalatorami chciałbym wiedzieć jak to działa. W sieci znalazłem sprzeczne informacje.
Ja to rozumuje następująco. Z rozdzialacza woda wchodzi do systemu (nie ma żadnego mieszadła). Ma temperaturę powiedzmy 65/75 stopni, płynie sobie rurą do rtl. Ten uznaje, że jest za gorąca, więc odcina dalszy przepływ wody. W konsekwencji woda stoi i oddaje ciepło. Problem jest taki, że przed RTL woda jest gorąca, a za RTL jest zimniejsza (bo RTL nie puścił dalej zbyt gorącej wody). No i część łazienki jest ogrzewana lepiej, a część gorzej. Czy mam rację?
Będę zobowiązany za pomoc.
Pozdrawiam,
Łukasz
Re: zawór rtl
Dzięki za odpowiedź.mezik0 pisze:dobrze rozumujesz zawór rtl dajesz na końcu pętli ,przy rozdzielaczu,w połowie daje się ale m odpowietrzenie jak jest podłogówka z dolnego rozdzielacza
No to "super". Fachowcy. Czy można to jakoś obejść, tak aby podłogówka działała poprawnie? Problem w tym, że jedna łazienka jest już w płytkach. W drugiej nie będzie miejsca na rtl na końcu rury.
Czy rozwiązaniem jest zestaw mieszająco-pompowy? Wyobrażam sobie to tak:
a/ zostawiam boxy po rtl-ach - w tych boksach łącze z powrotem rury, tak aby były obwód zamknięty (no chyba, że mogę zostawić rtl-y ale je jakoś zdeaktywować (odkręcić głowicę?) aby nie zamykały obwodu;
b/ montuję zestaw mieszająco-pompowy - na jednym rozdzielaczu mam zarówno podłogówkę, jak i grzejniki; czy muszę zamontować dwa zestawy mieszająco-pompowe (po jednym na podłogówkę) na tym jednym rozdzielaczu? czy też albo dwa zestawy na jednym rozdzielaczu lub wydzielenie podłogówek na nowy rozdzielacz i podłączenie jednej pompy?
A może istnieje jednak szansa na to aby podłogówka działała poprawnie na tych rtl?
Pozdrawiam,
Łukasz
Re: Miejsce montażu RTL w ogrzewaniu podłogowym
Niestety,błędnie rozumujesz.RTL nie zamyka przepływu natychmiast,jak tylko dotrze do niego ciepło.Ma pewną bezwładność,która wystarczy,by ta gorąca woda dotarła do końca tak niewielkiej podłogówki.Tak więc gorącą wodę masz wtedy na całej podłodze,a nie tylko przed RTL-em.scorpion pisze:Witam,
Ja to rozumuje następująco. Z rozdzialacza woda wchodzi do systemu (nie ma żadnego mieszadła). Ma temperaturę powiedzmy 65/75 stopni, płynie sobie rurą do rtl. Ten uznaje, że jest za gorąca, więc odcina dalszy przepływ wody. W konsekwencji woda stoi i oddaje ciepło. Problem jest taki, że przed RTL woda jest gorąca, a za RTL jest zimniejsza (bo RTL nie puścił dalej zbyt gorącej wody). No i część łazienki jest ogrzewana lepiej, a część gorzej. Czy mam rację?
Będę zobowiązany za pomoc.
Pozdrawiam,
Łukasz
Tak jak piszesz będzie się działo,kiedy RTL zostanie zamontowany na samym początku pętli.Dlatego najlepiej montować go na końcu,choć zamontowany w środku niewielkiej pętli nie stanowi problemu.
adam
Re: Miejsce montażu RTL w ogrzewaniu podłogowym
Czyli może nie będzie trzeba dokonywać żadnych zmian? Druga łazienka ma 6 m2 więc jest jeszcze mniejsza.adamis pisze: Tak jak piszesz będzie się działo,kiedy RTL zostanie zamontowany na samym początku pętli.Dlatego najlepiej montować go na końcu,choć zamontowany w środku niewielkiej pętli nie stanowi problemu.
Ale w takim razie co jest przyczyną tego, że podłogówka słabo grzeje, szczególnie w tych miejscach gdzie jest "za" podłączonym rtl-em? Na rtl-ach nie ma powietrza. Co może być przyczyną? Np. po nastawieniu dwójki na rtl, sa miejsca gdzie jest ewidentnie ciepło (na początku wejścia rury w łazience), a następnie podłoga jest coraz zimniejsza (ale nie zimna, ale też nie bardzo ciepła). Czy jest możliwe aby w podłogówce było cały czas powietrze?
Pozdrawiam,
Łukasz