Odprowadzenie spalin z kotła gazowego kondensacyjnego
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Odprowadzenie spalin z kotła gazowego kondensacyjnego
Witam. Niedawno wprowadziłem sie do domku budowanego kilkanaście lat temu. Chciałbym zamontować kocioł gazowy do ogrzewania i c.w.u. Wiem że przy zwykłych piecykach trzeba w komin wbijać rurę - kwasówke, co w moim przypadku jest prawie niewykonalne (3 piętra). Czy przy piecykach kondensacyjnych też jest potrzebna kwasówka? Znajomy ma taki piecyk i twierdzi że nie jest ona wymagana.
adam
Kotły małej i średniej mocy zwykle mają średnicę rury spalinowej 60mm,w porywach do 80.Taką samą średnicę powinna mieć rura zasysająca powietrze,o ile jest oddzielna.
Jeśli jest to rura koncentryczna,to najczęściej 120x60mm.
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tą turbinką
Wylot rury spalinowej możesz wyprowadzić przez ścianę,ale musi być min. 2,5m od poziomu gruntu.
Jeśli jest to rura koncentryczna,to najczęściej 120x60mm.
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tą turbinką
Wylot rury spalinowej możesz wyprowadzić przez ścianę,ale musi być min. 2,5m od poziomu gruntu.
adam