szczelnośc instalacji - próba

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

descartes
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 05 sty 2009, 13:02

szczelnośc instalacji - próba

Post autor: descartes »

Witam, mam pytanie:

Czym rozni sie przeprowadzenie proby szczelnosci instalacji dla instalacji wykonanej z PVC od wykonanej ze Stalowych?



Jaki jest rowniez wjasnienie teoretyczne. Chodzi o tnace na polaczeniach?

Gacok1
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 22 sty 2009, 10:54

Post autor: Gacok1 »

głownie ciśnieniem i czasem trwani próby,poszczególni wytwórcy rur tworzywowych podają najczęściej własne wytyczne odnośnie prób ich wyrobów

Awatar użytkownika
marcin2057
Aktywny
Aktywny
Posty: 158
Rejestracja: 22 sie 2007, 15:50

Post autor: marcin2057 »

Dołączę się do pytania i pytam jakim ciśnieniem sprawdzić instalację wodną wykonaną rurami miedzianymi?

descartes
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 05 sty 2009, 13:02

Post autor: descartes »

Hmm... a cisnienie robocze jakie jest 6bar? to 1.5 sie sprawdza roboczego.

Ogolnie tez mozesz looknac z wzoru na sprezystosc przewodu.

Awatar użytkownika
marcin2057
Aktywny
Aktywny
Posty: 158
Rejestracja: 22 sie 2007, 15:50

Post autor: marcin2057 »

no u mnie jest 3,4 atm bo jeszcze mam wodę z hydroforu bo więcej pompa nie nabije i jurto myślę ,,dopompować'' ciśnienie do sprawdzanej instalacji za pomocą kompresora do ok 6 atm

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30

pruba

Post autor: mezik0 »

niewolno wtłaczać w układ powietrza bo ciśnienie będzie niestabilne w danym układzie najlepiej jest to zrobić pompom do prób,gdzie wtłacza się wodę a nie powietrze.

descartes
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 05 sty 2009, 13:02

Post autor: descartes »

Hm... oczywiscie ze nie mozna podlaczac kompresora!

Roznica gestosci i scisliwosci pomiedzy powietrzem a woda, ma znaczenie destrukcyjne w tym przypadku. Nalezy wylacznie sprawdzac inatalacje pompami wodnymi (najlepiej np: ROTHENBERGER RP 30.

Inna sprawa zeby sprawdzic instalacje nalezy:

przygotowania:
1)podlaczyc pompe do instalacji
2)napelnic zbiornik pompy woda
3)napelniac powoli uklad woda jednoczesnie przeprowadzajac odpowietrznianie
4)ustalic cienienie na 1.5 roboczego

proba wstepna:
1)ustalic cisnienie w ukladzie na 1.5 roboczego
2)w ciagu 30min 2 razy podniesc cisnienie do wartosci 1.5 roboczego w odstepie 10min
3)w ciagu 30min spadek cisnienia nie wiekszy od 5% wartosci 1.5 roboczego niektorzy uwazaja 0.06MPa

glowna:
1)podsniesc cisnienie do 1.5 roboczego
2)w czasie 120 min nie moze spasc cisnienie ponizej 0.4% lub 0.02MPa
3)obserwowac czy nie ma przeciekow

descartes
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 05 sty 2009, 13:02

Post autor: descartes »

Odpowietrzniaj najwyzej polozonym zaworem.

Awatar użytkownika
PPapkin
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 88
Rejestracja: 06 cze 2006, 16:37
Lokalizacja: Radom
Kontakt:

Post autor: PPapkin »

Odpowietrzaj na wszystkich przyborach inaczej w instalacji zostaje powietrze i próba jest nieprawidłowa.