WITAM
JAK W TEMACIE GLOWICA HEIMAIER
GRZEJNIK TYPU V
GRZEJNIK DZIALOLO OK 4 GODZIN SUPER
PO POLUZOWANIU GLOWICY (DELIKATNYM WYKRECANIU) ODRAZU GRZEJE
REGULUJE SIE TO JAKOS?
Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC
GRZEJNIK NIE GRZEJE PO MONTAZU GLOWICY TERMOSTATYCZNEJ
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
glowica
Zmierz temperature przy glowicy - jesli glowica jest za firnaka, a obok tez za firnaka jest nieizolowany pion - to tam jest cieplej.
Polos termometr na glowicy i sprawdz jaka w tym miejscu jest temperatura.
Jesli tez jest niska - mozliwe ze trzeba reklamowac glowice. Moze tez byc jakis paproch pomiedzy popychaczem i glowica - wtedy grzejnik ci zamknie.
Czesto winna jest wkladka, ktora sie zawiesza i dopiero puszcza po calkowtym zluzowaniu nacisku na trzpien. Odkrec glowice, kawalkiem tworzywa wcisnij popychacz i powolutku go luzuj - powinien plynnie wychodzic az do otwarcia. Jesli wychodzi "skokowo", lub przy tym kapie - to wkladka jest do wymiany.
Polos termometr na glowicy i sprawdz jaka w tym miejscu jest temperatura.
Jesli tez jest niska - mozliwe ze trzeba reklamowac glowice. Moze tez byc jakis paproch pomiedzy popychaczem i glowica - wtedy grzejnik ci zamknie.
Czesto winna jest wkladka, ktora sie zawiesza i dopiero puszcza po calkowtym zluzowaniu nacisku na trzpien. Odkrec glowice, kawalkiem tworzywa wcisnij popychacz i powolutku go luzuj - powinien plynnie wychodzic az do otwarcia. Jesli wychodzi "skokowo", lub przy tym kapie - to wkladka jest do wymiany.