Jak ustawić ciśnienie wstępne wody w instalacji CO. Piec Junkers Cerastar
wiszący z integralnym naczyniem wzbiorczym i pompą. Instalacja typu
zamkniętego z zaworami odpowietrzającymi.Pojemność instalacji 60 l.Czy
wystarczy ustawić ciśnienie wstępne na 0,1 atm na każdy metr wysokości
instalacji - moja ma 12 m ? Jeszcze jedno, na naczyniu wzbiorczym i na
zakończeniu instalacji są zawory odpowietrzające.Na górze korpusu zaworu
znajduje się nakrętka - zaslepka, czy ta nakretka powinna być stale
poluzowana, czy też poluzować tylko do odpowietrzenia, a po tym zakręcić ?
Jak ustawić ciśnienie wstępne wody w instalacji CO
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Rysiek
polecam ustawienie cisnienia w przestrzeni powietrznej na czynia wzbiorczego/zamknietego/w wysokosci rownej sumie cisnienia statyczneg+ 0.5 m.nalezy to robic jak woda jest zimna np. przed uruchomieniem kotla.wtedy przepona znajduje sie w stanie 0 tzn nie jest wygieta w zadna strone .a wogole regulacja naczyn przeponowych i ich dobor to cala opowiesc-zeby dobrze dzialaly.proponuje strone reflexa
-
Gość
Witam może mi ktoś pomże przed wczoraj próbowałem odpowietrzyć kaloryfer bo przestał grzać (inne grzeją na maxa ) spóściłem troche wody ale powietrza nie było potem zaczołem grzebać z odpowietrzaniem w piecu no i właśnie u góry był taki zaworek jak w dętce spóściłem sporo powiertza bo myślałem że to słyży do odpowietrzania oczywiście wody nie zobaczyłem ale ciśnienie spadło więć dopóściłem wody i teraz mam ciśnienie ok 1.2 ale grzejnik dalej zero grzeje - moje pytanie jest czy coś sie może złego stać jeżeli spóściłem to powietrze jeśli tak to co mam zrobić ewentualnie ile mam go dopompować spowrotem z góry dzięki za pomoc pozdro
-