Witam
Właśnie zakupiłem mieszkanie które było ogrzewane kominkiem z rozprowadzeniem ciepłego powietrza po pomieszczeniach. Widziałem, że chyba było niewystarczające bo w pokoju znalazłem jeszcze grzejnik elektryczny i spaloną od niego instalację.
Zamierzam teraz rozwiązać to w inny sposób.
Ze względu na to, że kominek bardzo mi się podoba chciałbym go zostawić, a raczej wymienić na kominek z płaszczem wodnym. Ale chciałbym też mieć jakąś alternatywę i zamontować piec dwu funkcyjny do ogrzewania tego mieszkania w czasie kiedy jesteśmy w pracy a dzieci zostają z babcią w domu.
Mam tylko mały problem z tym jak to wszystko razem połączyć.
Gdzie i jak zamontować pompkę i pozostałe potrzebne akcesoria (tzn. jakieś zawory, zbiornik wyrównawczy - jaki?, wymiennik).
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Gdzie znajdę takie rozwiązania, ewentualnie jakąś literaturę na ten temat.
Jak połączyć dwa żródła ogrzewania?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
andrzejkown
- Początkujący

- Posty: 22
- Rejestracja: 04 gru 2008, 21:09
Odpowiedzi znajdziesz na tym forum.
Najsensowniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kotła i instalacji grzejnikowej + ewentualna podłogówka. Aby połączyć takową instalację najsensowniejszym będzie zastosowanie wymiennika płytowego. Jego stronę zimną zamontuj szeregowo, (przepływ przez wymiennik tego co płynie w instalacji c.o) na powrocie instalacji przed kotłem (powrót wymiennika = wlot z instalacji, zasilanie wymiennika = wylot na kocioł).
Stronę gorącą wymiennika podłączasz do kominka (wyjście z kominka = zasilanie wymiennika = króciec obok tego gdzie masz wyjście na kocioł, powrót do kominka = powrót wymiennika = króciec obok tego gdzie masz wlot z instalacji). Jak napalisz w kominku to podgrzejesz wodę powrotną z instalacji c.o., kocioł nie będzie musiał grzać. W kominku wygaśnie to wtedy się będzie załączało grzanie z kotła.
Można jeszcze zastosować bufor między kominkiem i wymiennikiem ale to wydatek kilku tysięcy złotych. Korzyść z tego taka że wymiennik pobierze z kominka tyle ciepła ile będzie w danej chwili potrzebował, a resztę sobie zostawi na później.
Co do ciepłej wody to wydaje mi się, że lepiiej stosować zasobnik niż kocioł dwufunkcyjny. Zasobnik + kocioł jednofunkcyjny. Przypuszczam, że do tej pory woda była z boilera elktrycznego.
Najsensowniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kotła i instalacji grzejnikowej + ewentualna podłogówka. Aby połączyć takową instalację najsensowniejszym będzie zastosowanie wymiennika płytowego. Jego stronę zimną zamontuj szeregowo, (przepływ przez wymiennik tego co płynie w instalacji c.o) na powrocie instalacji przed kotłem (powrót wymiennika = wlot z instalacji, zasilanie wymiennika = wylot na kocioł).
Stronę gorącą wymiennika podłączasz do kominka (wyjście z kominka = zasilanie wymiennika = króciec obok tego gdzie masz wyjście na kocioł, powrót do kominka = powrót wymiennika = króciec obok tego gdzie masz wlot z instalacji). Jak napalisz w kominku to podgrzejesz wodę powrotną z instalacji c.o., kocioł nie będzie musiał grzać. W kominku wygaśnie to wtedy się będzie załączało grzanie z kotła.
Można jeszcze zastosować bufor między kominkiem i wymiennikiem ale to wydatek kilku tysięcy złotych. Korzyść z tego taka że wymiennik pobierze z kominka tyle ciepła ile będzie w danej chwili potrzebował, a resztę sobie zostawi na później.
Co do ciepłej wody to wydaje mi się, że lepiiej stosować zasobnik niż kocioł dwufunkcyjny. Zasobnik + kocioł jednofunkcyjny. Przypuszczam, że do tej pory woda była z boilera elktrycznego.
Re: Jak połączyć dwa żródła ogrzewania?
Jeden z wielu schematów do znalezienia w sieci:http://www.makroterm.pl/kominki/instalacjeandrzejkown pisze:Mam tylko mały problem z tym jak to wszystko razem połączyć.
-
andrzejkown
- Początkujący

- Posty: 22
- Rejestracja: 04 gru 2008, 21:09
Dzięki wielkie za pomoc
Dzięki wielkie za pomoc