odporność na zginanie ceownika

Stropy są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych, które oddzielają kondygnacje budynku. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zbudować, wyciszyć i ocieplić strop koniecznie zapoznaj się z tym działem.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

waldek79
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 30 lis 2008, 19:40

odporność na zginanie ceownika

Post autor: waldek79 »

witam prosze o informacje jaką masę mogę powiesić na ceowniku 80 wys na 40 szer ścianka 4 mm masa bedzi wisiała na środku odcinka 0.5 m a ceownik na stojaco czyli tak [ dzieki

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038

Post autor: Młotek »

Ceownik jak wyżej o długości 50 cm, podparty na dwóch końcach można obciążyć bezpiecznie obciążeniem 3600 kg. Obciążenie musi być statyczne, to znaczy najprościej " nie może wykonywać ruchów", albo inaczej- musi być nieruchome.