Problem z podłogówką

Post autor: kosha »

Witam.
Mam założoną podłogówkę, jednakże wystąpił problem z zapowietrzonymi grzejnikami na piętrze i parterze. Ciągłe odpowietrzanie nie daje rezultatów (na grzejnikach mam założone automatyczne zawory do odpowietrzania). Podłogówka jest założona tylko na parterze. Piec dolnego spalania, nastawiam nawiew na siłę nadmuchu 6. Ciągle przelewa mi się woda i szumi w kaloryferach. Kiedy włącza się pompa, woda przelewa się nawet z naczynia zbiorczego do kanału. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Z góry dziękuję.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

To typowe objawy obecności powietrza w instalacji.Trzeba je po prostu powoli wygonić.Najlepiej załączając i wyłączając pompę co parę minut.
adam

yoz
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 55
Rejestracja: 14 lip 2008, 19:38

Post autor: yoz »

każdy grzejnik powinien miec zawór odpowietrzający i postaraj sie nim wygonic powietrze z grzejników

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

Post autor: cezarr1 »

Jeżeli masz możliwość to podnieś naczynie wyżej , jak pompa jest na zasilaniu to po włączeniu podnosi o ok 3m przy zbyt niskiej instalacji naczynia to przy uruchomieniu woda się przelewa
pompa na powrót (jak jest możliwość oczywiście) powinno pomóc

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30

problem

Post autor: mezik0 »

spróbuj wyczyścić filtr od pompy tak kiedyś miałem po prostu pompa robi się niewydajna i wytwarza części powietrza .