Witam wszystkich
Moje pytanie dotyczy pomiarów, jak dobrać prawidłowo współczynnik K przy pomiarach skuteczności przeciwporażeniowej, zależy od zabezpieczenia ale ile wynosi.
Jakich używać wzorów do podstawowych pomiarów oraz jak prawidłowo obliczyć spadek nap..
Prosze o pomoc, może jakąś stronę www z info.
Dzięki
Pozdrawiam
Pomiary instalacji
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Witam,
wspolczynnik K jest zalezny od rodzaju zabezpieczenia. Wynika on z charakterystyki czasowo-prądowej. Najpierw trzeba sprawdzic jakiego rodzaju zabezpieczenia sa uzyte w sieci pozniej szukac charakterystyk dla nich.
Jesli chodzi o wylaczniki nadmiarowo-pradowe typu S to te z charakterystyka B maja wspolczynnik 5 dla wszsytkich czasow i pradow, typu C - 10 a D - 20.
Dla topikowych to juz jest bardziej skomplikowane bo tam charakterystyka jest bardziej zroznicowana. Mozna pobrac ze stron producenta katalogi zabezpieczen i odnalezc wlasciwe.
Co do wzorow to:
Za = Uo/Ia
gdzie:
Za - impedancja wymagana
Uo - napiecie znamionowe sieci
Ia - prad zwarciowy powodujace wylaczenie Ia = K*In (In - prad znamionowy zabezpieczenia np. dla S191B 16 = 16A)
Jest kilka programow komputerowych, ktore ulatwiaja robienie raportow z pomiarow. Ja wskaze na ten co uzywam a jest nim WinElectric ( http://www.pomiaryelektryczne.pl )
ale mozna znalezc w sieci pare jeszcze innych.
Pozdrawiam!
wspolczynnik K jest zalezny od rodzaju zabezpieczenia. Wynika on z charakterystyki czasowo-prądowej. Najpierw trzeba sprawdzic jakiego rodzaju zabezpieczenia sa uzyte w sieci pozniej szukac charakterystyk dla nich.
Jesli chodzi o wylaczniki nadmiarowo-pradowe typu S to te z charakterystyka B maja wspolczynnik 5 dla wszsytkich czasow i pradow, typu C - 10 a D - 20.
Dla topikowych to juz jest bardziej skomplikowane bo tam charakterystyka jest bardziej zroznicowana. Mozna pobrac ze stron producenta katalogi zabezpieczen i odnalezc wlasciwe.
Co do wzorow to:
Za = Uo/Ia
gdzie:
Za - impedancja wymagana
Uo - napiecie znamionowe sieci
Ia - prad zwarciowy powodujace wylaczenie Ia = K*In (In - prad znamionowy zabezpieczenia np. dla S191B 16 = 16A)
Jest kilka programow komputerowych, ktore ulatwiaja robienie raportow z pomiarow. Ja wskaze na ten co uzywam a jest nim WinElectric ( http://www.pomiaryelektryczne.pl )
ale mozna znalezc w sieci pare jeszcze innych.
Pozdrawiam!