Witam!
Miałem ostatnio w domu remont m.in. była zmieniana instalacja gazowa i CO.
Wszystkie rurki z gazem ładnie pochowane w podwieszanym suficie, ale co się
okazuje:
gazownik rurki miedziane łączył na miękkim lucie i do mocowania rurek do
ściany używał tego typu uchwytów
photos04.allegro.p...66/20/424662071
Pytanie:
czy tak może to zostać czy raczej wypadałoby zastosować twardy lut? Jeśli
instalacja pozostanie w takim stanie w jakim jest to jakie niesie to z sobą
niebezpieczeństwo (jeśli w ogóle)?
Aha, czy przy ewentualnej zmianie na twardy lut można raz jeszcze wykorzystać
te rurki, które były już użyte przy miękkim lucie, czy raczej trzeba kupić
nowe (złączki pewnie na 100% muszą być nowe?)?
Z góry dziękuję za pomoc
Instalacja gazowa na miękkim lucie - może być?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Trzeba to zdecydowanie zmienić na twardy lut!!!To jakiś amator kompletnie nie świadomy zagrożenia jakie stworzył.W przypadku pożaru rury się rozlutują,uchwyty roztopią się,a dalej to sam wiesz,co będzie.
Nie wiem jakie dał gościu uchwyty,bo strona się nie otwiera,ale jeśli plastykowe,to też trzeba zmienić na metalowe.
Rury oczywiście można wykorzystać,ale pocynowane końcówki już nie.
Nie wiem jakie dał gościu uchwyty,bo strona się nie otwiera,ale jeśli plastykowe,to też trzeba zmienić na metalowe.
Rury oczywiście można wykorzystać,ale pocynowane końcówki już nie.
adam
-
tobi
MASAKRA!!! - natychmiast skontaktuj się z tym wykonawcą (możesz go nawet podać do sądu). Swoją drogą jestem ciekawy czy wykonał próbę szczelności instalacji??
Czy przedstawił uprawnienia?
Może napisz jak się ten człowiek nazywa, lub jaką firme reprezentuje i skąd, to nikomu już nie zaszkodzi...
Pozdrawiam
Czy przedstawił uprawnienia?
Może napisz jak się ten człowiek nazywa, lub jaką firme reprezentuje i skąd, to nikomu już nie zaszkodzi...
Pozdrawiam