Woda w obudowie wentylatora sufitowego w łazience

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

isenki
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 21 cze 2026, 14:35

Woda w obudowie wentylatora sufitowego w łazience

Post autor: isenki »

Witam
Łazienka, wentylacja mechaniczna w suficie, wyprowadzona poddaszem nie ocieplonym ok 2.3 m długość rury. Woda mi się skraplała cały czas leciało (nawet bez kąpania, gdy na dworze temp. spadała poniżej 8 stopni na plusie). Rura została ocieplona podwójne + drobne przeróbki. itp. Posiadam wentylator Dospel standard. Przez 2 tygodnie (mimo iż zdarzały się temperatury na minusie) ani kropli.
Chciałem skończyć z "syfem" i zamontowałem kratkę maskującą wentylatora. Po tygodniu zauważyłem mokry papier który jest akurat pod kratką. Zdjąłem maskownicę wentylatora a tam w zagłębieniach (maskownicy) znajdowała się woda. Łopatki suche, kratka zdjęta, nic nie kapie od tygodnia (kratki nie ma więc estetyka też średnia).
Co jest grane?
Wentylator za słaby, a może jakiś inny model z obudową gdzie w zakamarkach się wilgoć nie będzie skraplała?
Przecież nie będę wiecznie oglądał kostki i wirników wentylatora bo wygląda jakby ciągle trwał remont a jak mnie już zaczyna irytować ten widok to jest źle :D (wiadomo małżonkę od pierwszego dnia to irytowało ale przekonałem ją że to z powodu wyższych celów :) )
Pomocy

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24727
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Woda w obudowie wentylatora sufitowego w łazience

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Kondesacja pary może być, bez pracy wentylatora. Para wodna wyrównuje swoje ciśnienie cząsteczkowe nawet przez ściany (dyfuzja) . Co zrobić? Założyć wentylację (nawiew minimum 30m3/h na osobę do pokoju, gdzie ta osoba jest) z odzyskiem ciepła. To proste, niedrogie i skuteczne rozwiązanie.
rekuperacja od 1989r

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”