Szanowni Państwo
Zwracam się do Was z prośbą o ocenę i poradę w zakresie problemu z instalacją wodną w domu.
Zakupiliśmy z żoną wymarzony dom od dewelopera, co nam się spodobało - na etapie budowy mogliśmy wprowadzać pewne zmiany dotyczące ścian działowych, instalacji elektrycznej oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Rozwiązanie to ma wiele zalet, pozwala przede wszystkim na własną aranżację wnętrza, dokładnie pod nasze potrzeby. Obecnie jesteśmy już po wybudowaniu ścian działowych i położeniu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Instalację położono w systemie trójnikowym. I tu niestety mimo, że jestem laikiem w temacie, ale lubię trochę się dokształcić czytając fora internetowe zauważyłem wiele mankamentów:
- instalacja położona po najkrótszej drodze, chaotycznie poukładane rury,
- trójniki położone w różnych odległościach od ścian (bez schematu), co w przypadku nieszczelności będzie trudne do znalezienia;
- w wielu miejscach rury zabezpieczono tylko skrawkami otuliny (zdjęcia poniżej) lub występuje jej całkowity brak (przy trójnikach i rurkach wkuwanych w ściany);
- brak zabezpieczenia przepustów przy przejściu przez ściany;
- rury odpływowe umywalek niczym nie przytwierdzone do sciany;
- brak obiegu cwu od umywalki położonej w pralni (rozgałęzienie ma długość ponad 5 metrów).
Zgłosiłem uwagi deweloperowi i hydraulikowi, prosząc o poprawę głównie brakującego obiegu cwu i otulin zgodnie z zasadami kładzenia instalacji, ale nie otrzymałem od kilku tygodni żadnej odpowiedzi. Zastanawiam się co dalej, bo widząc jak położono instalację, mam duże obawy o przyszłość, gdy zacznę ją użytkować - na tym etapie można coś poprawić, po wylaniu wylewki już nie...
Będę wdzięczny za waszą ocenę (ze zdjęć) i rady, czy mam w tej sytuacji jakieś możliwości zmuszenia dewelopera aby wykonał instalację zgodnie z ogólnymi zasadami.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za odpowiedzi.
standard deweloperski instalacji
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
krzysiek7809
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 06 lut 2026, 21:04
-
Ireneusz Majster
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: wczoraj, 22:32
Re: standard deweloperski instalacji
Sluchaj wygląda to źle i to nie jest kosmetyczny błąd, brak otuliny na ciepłej wodzie = straty ciepła na zimnej będzie sie skraplać może powstać pleśń, musisz walczyć bo nie możesz ruszyć dalej a nie oszukujmy się brak otuliny = instalacja niezgodna ze sztuką budowlaną. nie wiem na jakim etapie jesteście z finalizacją, ale robiłem kiedyś u klientki, wezwała rzeczoznawcę budowlanego (znajomego) i napisala pismo straszaka i zadziałało nagle hydrauliki mogli dojechać i poprawić