Mam dach, o niskim nachyleniu połaci, ok. 12 stopni, jest to stary dach który chcę zmodernizować, wykonując nowe pokrycie.
Czy muszę podnosić dach i budować nową konstrukcję, czy na takie nachylenie, jest rozwiązanie które mogę zastosować, jaki produkt, biorę pod uwagę blachodachówkę. Jak rozwiązać taki dach, czy coś specjalnie trzeba zrobić, żeby nie podnosić dachu? Dzięki za odp.
Dach 12 stopni nachylenia, jaki produkt, rozwiązania
Moderator: Blachy Pruszyński
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany

- Posty: 774
- Rejestracja: 26 sie 2019, 11:55
- Lokalizacja: Sokołów
- Kontakt:
Re: Dach 12 stopni nachylenia, jaki produkt, rozwiązania
Dzień dobry,
Nie ma konieczności podnoszenia dachu — przy nachyleniu około 12° możliwe jest położenie nowego pokrycia, pod warunkiem wykonania szczelnego wstępnego krycia zgodnie ze sztuką dekarską.
Blachodachówka modułowa zwykle wymaga minimalnego nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od około 9°. Przy spadkach <15° niezbędne jest zastosowanie wstępnego krycia zapewniającego 1. lub 2. klasę szczelności (wodoszczelny lub deszczoszczelny dach spodni), ponieważ brak takiego krycia zwiększa ryzyko podciekania w zakładach.
Alternatywnie można rozważyć użycie blachy trapezowej lub paneli dachowych na rąbek.
W praktyce należy:
- sprawdzić i wzmocnić więźbę dachową;
- wykonać pełne deskowanie;
- położyć szczelne wstępne krycie;
- zamontować kontrłaty i łaty zapewniające szczelinę wentylacyjną ok. 40–50 mm.
___________________________
Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokry ... -modulowa/
Nie ma konieczności podnoszenia dachu — przy nachyleniu około 12° możliwe jest położenie nowego pokrycia, pod warunkiem wykonania szczelnego wstępnego krycia zgodnie ze sztuką dekarską.
Blachodachówka modułowa zwykle wymaga minimalnego nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od około 9°. Przy spadkach <15° niezbędne jest zastosowanie wstępnego krycia zapewniającego 1. lub 2. klasę szczelności (wodoszczelny lub deszczoszczelny dach spodni), ponieważ brak takiego krycia zwiększa ryzyko podciekania w zakładach.
Alternatywnie można rozważyć użycie blachy trapezowej lub paneli dachowych na rąbek.
W praktyce należy:
- sprawdzić i wzmocnić więźbę dachową;
- wykonać pełne deskowanie;
- położyć szczelne wstępne krycie;
- zamontować kontrłaty i łaty zapewniające szczelinę wentylacyjną ok. 40–50 mm.
___________________________
Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokry ... -modulowa/
www: https://pruszynski.com.pl/
facebook: https://www.facebook.com/blachypruszynski/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blachypruszynski/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF3iIEaoo1YZlDVE_xXTcQw/videos
facebook: https://www.facebook.com/blachypruszynski/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blachypruszynski/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF3iIEaoo1YZlDVE_xXTcQw/videos