Mieszkam w bloku na 10 piętrze. Od kilku lat, gdy administracja zainstalowała zawory samoregulujące mam problemy z ciepłą wodą i centralnym ogrzewaniem. Administracja obwinia o to mpec, że podaje mało ciepła a mpec twierdzi że wszystko jest w porządku, Ja, płacąc tak jak wszyscy, nie zapewnia mi się stałej dostawy ciepłej wody (jest po upuszczeniu za każdym odkręceniem kurka sporej ilości wody) a centralne jest zimne. Administracja twierdzi że jest ciepło na zewnątrz, więc mpec nie podaje ciepła a mpec oświadcza, że podaje ciepło zgodnie z normą. Jaka może będzie przyczyna? W czasie odpowietrzania grzejniki były ciepłe i tylko w tym momencie.
Problem z regulacją. Należy zgłosić do administracji, żeby zajął się tym hydraulik. Ponadto problem z cyrkulacją c.w.u.
Masz zapewne węzeł cieplny dwufunkcyjny, bo nie może być inaczej. Obieg c.o. ma parametry zmienne, uzależnione od temperatury zewnętrznej. Temperatura zasilania zmienia się według zaprogramowanej krzywej grzewczej. Natomiast obieg ciepłej wody ma parametry stałe, niezależne od pogody.
Niech zatem administracja nie zrzuca na dostawcę, tylko niech się zajmie problemem.
Pozdrawiam.
Masz zapewne węzeł cieplny dwufunkcyjny, bo nie może być inaczej. Obieg c.o. ma parametry zmienne, uzależnione od temperatury zewnętrznej. Temperatura zasilania zmienia się według zaprogramowanej krzywej grzewczej. Natomiast obieg ciepłej wody ma parametry stałe, niezależne od pogody.
Niech zatem administracja nie zrzuca na dostawcę, tylko niech się zajmie problemem.
Pozdrawiam.
Z ciepłą wodą wszystko było w porządku do czasu zamontowania przez administrację aworów samoregulujących temperaturę i tak wyregulowały, że w tej chwili są takie problemy z wodą. Natomiast z centralnym ogrzewaniem, padło stwierdzenie że z uwagi na zbyt nieekonomiczne użytkowanie c.o., przez lokatorów, został skręcony jakiś zawór w celach oszczędnościowych a w tej chwili wypierają się tego a ja nie wiem, czy jest możliwość sprawdzenia tego i gdzie? Bo w wymiennikowni, która należy do mpec i utrzymuje wymagane parametry dostawy ciepła (cisn.3,5 atm) to raczej niemożliwe.
Pozdrawiam.