Poziom wody w układzie.

Post autor: jang »

Czy sa jakies zalecenia określające poziom płynu w układzie CO.
Chodzi o inst. etażową.
Czy wystaraczy ,ze układ bedzie zalany minimalnie nad poziomem najwyzszego punktu i dobrze odpowietrzony, czy tez pewnien słup wody wytwarzajacy nadcisnienie( jakie?) powinien byc zachowany :?
JanG.

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28

Post autor: czajnik »

Ciśnienie statyczne po napełnieniu powinno być o jakieś 0,2 bara wyższe, niż w najwyższym punkcie instalacji.

Przykład: dom jednorodzinny, parter z użytkowym poddaszem. Wysokość geometryczna instalacji 4,5 metra (od najniższego punktu do najwyższego - wymyśliłem sobie, że jest kocioł wiszący, na parterze grzejniki, na poddaszu grzejniki, ale w łazience drabinka, czyli dość wysoko, różnica kondygnacji 3 m + 1,5 m na drabinkę).

Ciśnienie statyczne po napełnieniu: 0,45 bara
Ciśnienie wstępne (czyli po dobiciu wspomnianego zapasu): 0,65 bara

W takim przykładzie należy przyjąć ciśnienie wstępne co najmniej 0,7 bara. Oczywiście dane liczbowe są tylko przykładowe.

Pozdrawiam.

Awatar użytkownika
jang
Aktywny
Aktywny
Posty: 134
Rejestracja: 16 wrz 2008, 18:10
Lokalizacja: Gliwice

Post autor: jang »

czajnik pisze: wymyśliłem sobie, że jest kocioł wiszący..
Czy mam rozumiec ,ze podajesz przykład dotyczący inst. zamknietej,?
Moje pytanie dotyczy inst otwartej o znikomej różnicy poziomów,lub wręcz zerowej.
JanG.

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28

Post autor: czajnik »

Jeżeli piszesz o instalacji otwartej, to nie masz żadnego wpływu na kształtowanie nadciśnienia, albowiem ciśnienie statyczne w instalacji będzie zawsze równe wysokości geometrycznej instalacji mierząc od najniższego punktu do zwierciadła swobodnego wody w naczyniu wzbiorczym otwartym.

Możesz jedynie raz, na początku, tj. podczas wykonania instalacji zadecydować o tym przez umieszczenie na stosownej wysokości naczynia wzbiorczego otwartego.