Zasady wykonania prawidłowej wentylacji pod blachodachówką

Firma Blachy Pruszyński została założona w 1985 roku. Jej dynamiczny rozwój w Polsce i Europie na rynku stalowych lekkich obudów – pokryć/przekryć dachowych oraz elewacji sprawił, że obecnie stoi na czele Grupy Pruszyński.

Moderator: Blachy Pruszyński

kristoo
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 08 lis 2019, 10:52

Zasady wykonania prawidłowej wentylacji pod blachodachówką

Post autor: kristoo »

Jakie są aktualne wytyczne co do wysokości kontrłat i przekroju przestrzeni wentylacyjnej pod blachodachówką przy pełnym deskowaniu vs. membranie?

Awatar użytkownika
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 774
Rejestracja: 26 sie 2019, 11:55
Lokalizacja: Sokołów
Kontakt:

Re: Zasady wykonania prawidłowej wentylacji pod blachodachówką

Post autor: Blachy Pruszyński »

Dzień dobry,

Wentylację pod blachodachówką należy wykonać tak, by zapewnić swobodny przepływ powietrza od okapu aż po kalenicę, co chroni pokrycie przed kondensacją i wilgocią. Przed montażem blachodachówki panelowej wykonawca musi zadbać o szczeliny wentylacyjne między pokryciem a membraną wstępnego krycia lub deskowaniem – wlot powietrza umieszcza się przy okapie, wylot przy kalenicy i narożach dachu, a w miejscu połączenia połaci przy kalenicy oraz koszach skośnych obowiązkowo montuje się taśmę kalenicową z siatką VENTSOL 230, która zabezpiecza przed wnikaniem opadów i jednocześnie umożliwia efektywną wentylację. Pierwszy rząd paneli powinien być wysunięty co najmniej 2 cm poza krawędź okapu, nie może dotykać łaty okapowej ani łaty wentylacyjnej, a sama łata okapowa powinna mieć przekrój co najmniej 20 mm, stanowiąc obowiązkowy element wlotu powietrza pod pokrycie. W szczycie połaci konieczne jest pozostawienie odstępu minimum 60 mm pomiędzy zakończeniami blachodachówek, co wraz z taśmą VENTSOL 230 tworzy ciągłą drogę przepływu powietrza i skutecznie odprowadza wilgoć spod pokrycia.

Do wykonania podkonstrukcji wsporczej zaleca się wykorzystanie suchych łat drewnianych w klasie co najmniej C24 lub KVH, zaimpregnowanych środkami niepowodującymi korozji blach stalowych powlekanych. Zarówno łaty nośne, jak i kontrłaty, powinny mieć przekrój minimalny 40 × 50 mm (lub opcjonalnie 40 × 60 mm, zależnie od rozstawu krokwi). Kontrłaty służą do mocowania folii wstępnego krycia do krokwi, natomiast na łatach mocuje się bezpośrednio panele blachodachówek. Należy zwrócić szczególną uwagę na równy rozstaw łat mierzony od tych samych krawędzi, zachowanie prostej linii ich montażu oraz niwelację płaszczyzny podkonstrukcji, która musi gwarantować stabilną i równą powierzchnię oraz kąty proste połaci niezbędne do prawidłowego montażu pokrycia dachowego.

____________________________
Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokry ... -modulowa/
blachodachowki_panelowe_ns.jpg
www: https://pruszynski.com.pl/
facebook:
https://www.facebook.com/blachypruszynski/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blachypruszynski/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF3iIEaoo1YZlDVE_xXTcQw/videos

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dachy i elewacje Blachy Pruszyński”