Witam, przychodzę tutaj z takim problemem:
Ostatnio w moim budynku robiono wentylację mechaniczną wywiewną z powodu przyłączenia gazu do budynku (ocieplona kamienica).
Wentylacja nie ciągnie, wentylator na dachu działa.
W oknach nie mam nawiewników, ale nawet w momencie otwarcia okna ciągu nadal nie było.
Jedna kratka w kuchni, dwie w łazience z czego jedna zaślepiona (kominowa), przez zalecenie montażysty aby zapobiec przeciągowi.
Gdzie szukać problemu?
Zależy mi na tym ponieważ po nocy na oknach zbiera się sporo wody.
Brak ciągu wentylacji
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Brak ciągu wentylacji
Wentylacja to nawiew 30m3/h na każdą osobę do pokoju. A powietrze usuwane jest przez łazienki. Brakuje w/w nawiewu, więc i wentylacja jest nieskuteczna.
Warto pomyśleć też o rachunkach i nie usuwać ciepłego powietrza, robiąc odzysk ciepła.
To proste i niedrogie.
Warto pomyśleć też o rachunkach i nie usuwać ciepłego powietrza, robiąc odzysk ciepła.
To proste i niedrogie.
rekuperacja od 1989r
-
LukaszHVAC
- Początkujący

- Posty: 7
- Rejestracja: 02 wrz 2024, 14:22
Re: Brak ciągu wentylacji
Kilka możliwych przyczyn:
Pierwszym podejrzanym jest możliwe zatkanie lub znaczne zawężenie przewodów wentylacyjnych. Mogło dojść do zabrudzenia kanałów, zapadnięcia się elementów instalacji czy nieprawidłowego podłączenia przewodów.
Prócz tego może być zbyt mała liczba kratek wentylacyjnych, nieprawidłowo dobrane przekroje przewodów czy brak odpowiedniego wyrównania ciśnienia w pomieszczeniach
Brak nawiewników w oknach jest też istotnym problemem. Bez swobodnego dopływu powietrza z zewnątrz wentylacja mechaniczna nie może efektywnie działać
Następuje zakłócenie cyrkulacji powietrza i może dochodzić do podciśnienia w mieszkaniu.
Skropliny na oknach wskazują na problemy z wilgotnością i wentylacją, co może prowadzić do rozwoju pleśni i zagrzybienia.
Na pewno wezwij specjalistę do sprawdzenia całej instalacji, skonsultuj się też z projektantem wentylacji. Posłuchaj się eksperta i zastosuj do jego poleceń i wskazówek; będzie wiedział najlepiej i będzie on-site, więc więcej Ci powie.
Pierwszym podejrzanym jest możliwe zatkanie lub znaczne zawężenie przewodów wentylacyjnych. Mogło dojść do zabrudzenia kanałów, zapadnięcia się elementów instalacji czy nieprawidłowego podłączenia przewodów.
Prócz tego może być zbyt mała liczba kratek wentylacyjnych, nieprawidłowo dobrane przekroje przewodów czy brak odpowiedniego wyrównania ciśnienia w pomieszczeniach
Brak nawiewników w oknach jest też istotnym problemem. Bez swobodnego dopływu powietrza z zewnątrz wentylacja mechaniczna nie może efektywnie działać
Następuje zakłócenie cyrkulacji powietrza i może dochodzić do podciśnienia w mieszkaniu.
Skropliny na oknach wskazują na problemy z wilgotnością i wentylacją, co może prowadzić do rozwoju pleśni i zagrzybienia.
Na pewno wezwij specjalistę do sprawdzenia całej instalacji, skonsultuj się też z projektantem wentylacji. Posłuchaj się eksperta i zastosuj do jego poleceń i wskazówek; będzie wiedział najlepiej i będzie on-site, więc więcej Ci powie.