witam, posiadam strop z belek drewnianych o przekroju 17x17 w odleglosci ok 110cm od siebie, chcialbym podwiescic plyty k-g ale jak chodze teraz po belkach to odczuwalne jest ugiecie belek, moje pytanie czym to usztywnic. w przyszlosci bede chcial zrobic poddasze uzytkowe i czy wystarczy od gory pobic wszystko plyta osb (gr20) plus na to dechy podlogowki ze 3cm z felcem bedzie sztywno?boje sie ze laczenie plyt bedzie pekalo. ktos umie doradzic.
dzieki
strop z belek drewnianych usztywnienie
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Ja gdybym to robił u siebie to dałbym jeszcze pomiedzy te belki dodatkowo belki o przekroju 17x 4,5 cm.Dopiero taką konstrukcje usztywniłbym przewiązkami (też 17x4,5)czyli pomiędzy te belki dałbym w poprzek z przesunięciem o grubość co 120 cm.Powstała by wtedy taka kratownica jeśli byś te przewiązki bardzo ciasno wpasował pomiędzy te belki to powinno to wpłynąć na sztywność.
Jeśli belki 17x17 mają rozpiętość 3.6 m to nie trzeba ich usztywniać w żaden sposób. Jeśli zaś 7.0 m to i owszem mogą się giąć. Wszystko zależy od rozpiętości belek. A więc wszelkie dewagacje na temat sztywności tego stropu na podstawie podanych tutaj na forum- w poście wiadomości uważam za bezsensowne.
Przewiązki są potrzebne jeśli belki nośne są o przekroju prostokątnym tzn. wyższe niż szersze. Bo takie belki są najekonomiczniejsze na stropy i tak dalej. Twoje belki są o przekroju kwadratu więc stosowanie przewiązek na nic się zda. Jeślibyś dołożył belki np. 6x17 ewentualnie 5x17 w każde pole to daj przewiązki co 1 metr.
Natomiast w stanie takim jak teraz strop użytkowany od góry po wykonaniu podłogi z desek grubości 32 mm i sufitu z płyt gipsowych od dołu ugnie się maksymalnie ok 1 cm.
Możemy zatem przykręcić płyty gipsowe na ruszcie systemowym podwieszonym na drutach stalowych do belek stropu i wtopienie w spoiny siatki zbrojącej.
Natomiast w stanie takim jak teraz strop użytkowany od góry po wykonaniu podłogi z desek grubości 32 mm i sufitu z płyt gipsowych od dołu ugnie się maksymalnie ok 1 cm.
Możemy zatem przykręcić płyty gipsowe na ruszcie systemowym podwieszonym na drutach stalowych do belek stropu i wtopienie w spoiny siatki zbrojącej.