Witam.
Buduje domek i przyszło mi robić poddasze. Jest blachodawchowka, pod nią membrana paroprzepuszczalna. Między krokwie planuje dać 15cm wełny, a pod wełnę plyty PIR AL 8 cm. Pytanie moje takie, czy między wełnę a płytami, muszę dawac folie? Ogólnie zamiar był taki aby welna przylegała do membrany, miedzy welne a pir nic nie dawac.
Ogolnie w kwietniu po obejrzeniu dachu u znajomego z izolacja pianą PUR, byłem zdecydowany w 100 procentach na pianę. Z kilkoma firmami rozmawiałem na temat pianki ale nie podobało mi się to jak wspaniałe przedstawiają ten produkt, niczym garnki z Chin w telemarkecie. Później u znajomego w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej z dachu nie zostało nic, a pianka dużo nie dawała bo głośno i w maju było 30 stopni na poddaszu przy piance 25cm, wiec po tym wszystkim zdecydowałem się na wełnę połączona z PIR. Wiem że to droższy interes ale poddasze będzie użytkowe i wiem że welna wygłusza lepiej niż piana, a z połączeniem z PIR powinno być jeszcze lepiej.
Pozdrawiam inwestorów i czekam na opinie.
Izolacja wełną i pir
Moderator: Redakcja e-dach.pl
Re: Izolacja wełną i pir
Gajny
Jeśli wykonujesz termoizolację dachu w budynku mieszkalnym to łączenie płyt PIR i wełny mineralnej jest złym pomysłem.
Płyty PIR AL 8 cm posiadają bowiem klasę reakcji na ogień E. Oznacza to, że jest to materiał łatwo zapalny, samogasnący, intensywnie dymiący.
Natomiast wełna mineralna jest niepalna i posiada klasę reakcji na ogień A1.
Jeśli wykonujesz termoizolację dachu w budynku mieszkalnym to łączenie płyt PIR i wełny mineralnej jest złym pomysłem.
Płyty PIR AL 8 cm posiadają bowiem klasę reakcji na ogień E. Oznacza to, że jest to materiał łatwo zapalny, samogasnący, intensywnie dymiący.
Natomiast wełna mineralna jest niepalna i posiada klasę reakcji na ogień A1.